Высокий простенок (а может быть столб)
инженер-конструктор
Москва
Регистрация: 28.02.2005
Сообщений: 152
|
||
Просмотров: 3195
|
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
Непонятно, что за материал.. толщина стены и т.п..
Хотя если кирпич - можно усилить продольной арматурой или обоймой, ил сделать комбинированную конструкцию. В случае ж/б никаких проблем не вижу..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
В СНиПе и пособии к нему есть все, и даже больше. А для начала надо проверить возможность такой стены в принципе - по соотношению высота/толщина..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-строитель Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
![]() |
Цитата:
Koker, может я чего-то не уловил, а что это за фи такое? В расчете центрально или внецентренно сжатых столбов присутствует только фи в смысле коэф-нт продольного изгиба, а он больше 1 не бывает по определению. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152
|
Спасиб за толковый ответ. Я как раз смотрел именно в этот параграф СНиПа, но с коэффициентами не мог определиться, но поводу фи, там ошибка вышла, когда считал как простенок внецентренно нагруженым, правильно фи (в сеч. I-I 0.689, в II-II 0.861, в III-III (1/3 высоты) 0,611)
ну обоймы проблемно поставить будет, все таки это не столб,а простенок, а вот ж/б пояс рассматриваю, хотя опять же, на отметке 7м у меня идет перекрытие, оно разве не будет связывать? |
|||
![]() |
|
||||
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
![]() |
При чем здесь пояс и перекрытие? Вам нельзя оставлять кирпичную кладку такой высоты без, по-крайней мере, продольного армирования, сказали ведь уже..
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 28.02.2005
Москва
Сообщений: 152
|
ну в общем да,согласен, посчитал, на пределе (24.56...с учетом армирования)... а я могу же просто на этом участке стены (где начинаются витражи) сделать несущую стену 510,а в остальных оставить 380? Не могу я делать монолит, заказчик против...
|
|||
![]() |