анкеровка продольных стержней арматуры за грань опоры
Vilnius(London)
Регистрация: 29.10.2012
Сообщений: 488
|
||
Просмотров: 3837
|
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Потому, что наклонное сечение считается на действие поперечных сил и изгибающего момента. Соответствующей анкеровкой мы конструктивно обеспечиваем прочность сечения на действие момента. Формулы расчета ЖБК и конструктивные требования, в основном, имеют экспериментальную основу, а не аналитическую.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
с этим полностью согласен. без анкеровки наклонное сечение разрушится от изгиб.момента. но почему имеется две разные длины анкеровки, т.е. 5d и 10d. казалось бы величину этой анкеровки стоило бы определять расчетом, но дается зависимость от прочности наклонного сечения именно на поперечную силу. Неулавливаю связь.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488
|
так в том то и дело, когда я пробую определять нужную длину анкеровки расчетом на прочность наклонного сечения на изгиб.момент, то на эту длину ни коем образом не влияет прочность наклонного сечения на поперечную силу. а вот , как вы говорите по конструктивным требованиям, эта длина зависит именно от прочности на поперечную силу, т.е. если прочности бетона(на поперечную силу!) хватает, то длина анкеровки 5д, если прочности бетона не хватает, то 10д. При чем тут поперечная сила? Можно конечно сослаться на эксперементальные данные, но может это все таки както объяснимо так сказать на "пальцах"? ))
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090
|
Тогда надо почитать серьезную литературу: 1)Байков, Сигалов; 2)Бондаренко. Там все обосновывается геометрией и равенством моментов. На DWG эта литература есть.
От поперечной силы зависит образование и размер (проекция) наклонной трещины. В разрушении элемента участвует момент сил относительно точки сжатой зоны. Хомуты и отгибы этот момент также воспринимают. Последний раз редактировалось Injener-81, 05.01.2013 в 22:55. Причина: уточнение |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка сжатой арматуры | gvs | Железобетонные конструкции | 76 | 07.07.2017 13:28 |
Анкеровка арматуры А500С | Железобетонные конструкции | 12 | 26.04.2016 05:51 | |
Анкеровка продольной арматуры поперечными стержнями | wolt | Железобетонные конструкции | 14 | 07.11.2014 17:58 |
Анкеровка арматуры с применением анкерных устройств | Tony_Chu | Железобетонные конструкции | 2 | 30.08.2006 14:20 |
анкеровка арматуры | dlyareg | Железобетонные конструкции | 3 | 09.05.2005 21:03 |