22.12.2008, 17:33 | #1 | |
Дополнительное давление при ширине фундамента более 10 м
Dnepropetrovsk
Регистрация: 28.09.2006
Сообщений: 683
|
||
Просмотров: 1827
|
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Да. Спасибо. Посмотрел СП. Жаль, что у нас документация не обновляется.
Смотрите. Если взять формулу 5.14 s=0.8*(sigma,zp - sigma, zg)*h1/Ei + ....второе слогаемое Если посмотреть п. 5.5.34 При расчете осадки фундаментов, возводимых в котлованах глубиной менее 5 м, допускается в формуле (5.14) не учитывать второе слагаемое. т.е. получается, что осадка от фундамента всегда считается от напряжения величина которого равна sigma,zp - sigma, zg !!! Т.е. за вычетом бытового давления. Видел, я всетаки это примечание.... Возможно в Российских нормах.... Надо найти.)) |
|||
|