| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Водоотведение на период строительства

Водоотведение на период строительства

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.01.2009, 12:07 #1
Водоотведение на период строительства
Serga
 
Регистрация: 29.01.2008
Сообщений: 11

Кто знает подскажите. Начали разработку котлована, не доходя до отметки низа фундамента 2,2 м вскрылись мощные грунтовые воды, устройство фундаментом монолитных без отвода вод не представляется возможным. Посоветуйте что делать, и как отвести воду .
Здание запроектировано на косогоре с перепадом отметок 10 м.
Просмотров: 6720
 
Непрочитано 21.01.2009, 12:21
#2
Карел

инженер по генплану
 
Регистрация: 19.10.2007
Карелия - это в России :)
Сообщений: 214


Ужас Геологию надо было смотреть. Мое мнение - тащить проектировщиков и пусть делают проект водопонижения. А может дренаж нужно было сделать по проекту до устройства фундаментов
__________________
генпланист со стажем
Карел вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2009, 12:29
#3
Serga


 
Регистрация: 29.01.2008
Сообщений: 11


Геологию смотрели, вода обнаружена ниже подошвы фундамента на 1,5 м.
Serga вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2009, 12:48
#4
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,280


->Serga
это:
http://dwg.ru/dnl/4116
http://dwg.ru/dnl/2939
а также многое другое в dnl сайта.

Проект пожалуйста незабудь выложить, когда проблема решится.
bernata вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2009, 12:58
#5
Карел

инженер по генплану
 
Регистрация: 19.10.2007
Карелия - это в России :)
Сообщений: 214


Цитата:
Сообщение от Serga Посмотреть сообщение
Геологию смотрели, вода обнаружена ниже подошвы фундамента на 1,5 м.
Геология неправильная?
__________________
генпланист со стажем
Карел вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2009, 16:30
#6
AntonChe

инженер ПГС
 
Регистрация: 25.10.2007
Украина
Сообщений: 38


Только без фанатизма. А то начнете сейчас, пластовый дренаж, шпунтовые ограждения - киссоны, стены Ларсена.
Во первых надо понять скорость поступления воды. Самое простое водоотведение и самое практичное: откопать яму на отметку 1-2 м ниже той на которой надо производить работы, кинуть ЖБ кольцо. Поставить насос типа "Гном" и качать. На ооочень крупной стройке этим все закончилось, до этого 400 000 у.е. выкинули на глубинное влдопонижение которое ничего не дало. Есть варианты с иглофильтрами но это дороже описанного варианта. Подумайте, как то строили и раньше. Но если вы не Заказчик советую его попробовать потратиться на иглофильтры т.к. реально работает. Если деньги Ваши - "Гномы", стоят они 300-400 у.е./шт.
AntonChe вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2009, 07:07
#7
Sergentiy

Куратор по ремонту зданий и сооружений (по диплому - инженер-строитель ПГС))
 
Регистрация: 25.06.2006
Ангарск
Сообщений: 31


Да, последний вариант вполне рабочий. Я, правда, несколько другой вариант использовал- стальная труба диаметром 1000, длина метра 2. Торец трубы с одной стороны отглушается. В трубе сваркой прорезается множество мелких отверстий. Для монтажа (и особенно демонтажа) к трубе привариваются петли, помощнее. Копается яма. Ставится наша конструкция глухим торцом вниз. Обсыпается снаружи гравием, чтобы песком и глиной насос не сразу забился. Ставится насос. Всё. Но вытащить конструкцию обратно из земли не всегда удается.
Sergentiy вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 08:55
#8
Serga


 
Регистрация: 29.01.2008
Сообщений: 11


Вся сложность заключается в паралельно проходящем по верху откоса внутриквартальном коллекторе d800. Сейчас приняли решение начать рзработку котлована с противположной стороны, судя по геологическому разрезу вода ниже подошвы на 2 м.
Serga вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2009, 09:47
#9
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Чет я не понял. Вы решили, что зеркало грунтовых вод имеет уклон?
Типа с одной стороны котлована вода выше подошвы, а в другом ниже?:))
Циник вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.01.2009, 10:13
#10
Serga


 
Регистрация: 29.01.2008
Сообщений: 11


Так показывает геология
Serga вне форума  
 
Непрочитано 23.01.2009, 10:49
#11
Sergentiy

Куратор по ремонту зданий и сооружений (по диплому - инженер-строитель ПГС))
 
Регистрация: 25.06.2006
Ангарск
Сообщений: 31


Аномальный район. Сила тяжести не действует.
Sergentiy вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2009, 18:51
#12
antim111

ПОС, ППР
 
Регистрация: 12.03.2009
Харьков
Сообщений: 94
<phrase 1=


както непонятно нехрена..........
вопервых в любом проекте четко написано, что привозникновении каких либо расхождений в условиях строительства с тем что написано в проекте, первым делом вызывают проектантов и они быриком решают что делать.... и вот они вам там и заложит потом строительное водопонижение, а геологи получат....
antim111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Водоотведение на период строительства

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
не подскажите расчет топливо и гсм на период строительства Евгений007 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 17.11.2009 21:18
составляю ПОС по новому постановлению правительства. помогите пожалуйста Leonid2072 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 06.11.2008 08:52