| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Учёт совместной работы кирпичных сводов устроенных по рельсам. вопрос.

Учёт совместной работы кирпичных сводов устроенных по рельсам. вопрос.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.03.2013, 20:17
Учёт совместной работы кирпичных сводов устроенных по рельсам. вопрос.
Ronhyl
 
Регистрация: 14.02.2012
Сообщений: 20

Реставрация здания. в помещении 5х5 метров с шагом рельс 970 мм, рельс шириной h=105 мм высотой b=120 мм, устроены кирпичные своды (сводики) с высотой подъёма f=160мм. При расчёте принят момент сопротивления W=126 cм, куб. Принят Ry=2100. Рельс не проходит по прочности при восприятии сводов и того что над ними как равномерно распределенной нагрузки. Нагрузка постоянная над сводами 250 мм бетона и сами своды. + Временная 500 кг/м.кв по снип (трибуны-множество людей). общая получилась 1663 кг/м.кв.. Как учесть совместную работу сводов и рельс о которых писали тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17768
Есть ли опыт расчёта / проектирования таких перекрытий. или других кирпичных сводов?
С благодарностью Виктор.
Просмотров: 31615
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2013, 13:17
#81
Ronhyl


 
Регистрация: 14.02.2012
Сообщений: 20


kruz,
Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Полно в книгах до 1935 года
Будьте добры конкретное издание, с расчётом. Буду очень признателен =)

А по поводу нагрузок, сделал лучше, посчитал несущую способность рельс с шарнирным опиранием, написал но не несёт, Но так как в сущ. констр. прогиб отсутствует то либо балка жёстко защемленная, что должно быть подтверждено более детальным обследованием. Либо свод участвует в работе и несёт ещё большие нагрузки. чем требуется по закону =)) если будут увеличены нагрузки будем думать об усилении, в конце то концов подпереть середину можно на всякий пожарный =)
Ronhyl вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2013, 13:41
#82
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от Ronhyl Посмотреть сообщение
если будут увеличены нагрузки будем думать об усилении, в конце то концов подпереть середину можно на всякий пожарный =)
Конструкция работает с запасом. Нельзя считать рельс отдельно от камней сводов. Абсолютно точно можно просчитать на ANSYSе и окончательно убедиться. Или, на крайний случай, вручную, по апробированной методике. Своды, оболочки... различной кривизны, в плане определения усилий, достаточно подробно рассмотрены в спецкурсе ЖБК. А, так - гадание на кофейной гуще.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2013, 14:31
#83
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Ronhyl Посмотреть сообщение
Будьте добры конкретное издание, с расчётом. Буду очень признателен =)
Рошефор -любой год издания (картинка)

Цитата:
Сообщение от Ronhyl Посмотреть сообщение
А по поводу нагрузок, сделал лучше, посчитал несущую способность рельс с шарнирным опиранием, написал но не несёт, Но так как в сущ. констр. прогиб отсутствует то либо балка жёстко защемленная, что должно быть подтверждено более детальным обследованием.
Сделай так и спи спокойно

Цитата:
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Конструкция работает с запасом. Нельзя считать рельс отдельно от камней сводов.
Запас конечно есть. Но это не совместная работа металла и свода. Очень много примеров перекрытий над подвалами в Питере, когда металл сгнил, а перекрытие внешне устойчиво.
Offtop: PS свод не оболочка и работают они по разному.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-03-23-.jpg
Просмотров: 344
Размер:	253.3 Кб
ID:	99434  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2013, 14:56
#84
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Цитата:
Сообщение от kruz Посмотреть сообщение
Очень много примеров перекрытий над подвалами в Питере, когда металл сгнил, а перекрытие внешне устойчиво.
Так и, я, про это.
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2013, 07:56
#85
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тогда что в вашем понимании совместная работа?Когда нагрузка с одного элемента передается на другой?когда усилия с одного элемента передается на соседний элемент?Когда они совместно деформируются?или что то другое?
igr вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2013, 13:08
#86
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Раза 3 спрашивал как же господа конструктора обосновывают совместную работу кирпичной кладки и металла. Ответов не поступило. Спрашивается зачем тогда картинки из скада прикладывать, если нет никаких предпосылок к использованию данного комплекса?
В железобетонных конструкциях хоть анкеровка арматуры в бетоне очевидна.

Еще мне рекомендовали не забывать основы сопромата.... Хм... Хотелось бы спросить причем здесь собственно сопромат и т.н. "кирпично-металлическая конструкция". Видимо господа забыли собственно гипотезы и принципы при которых допускается пользоваться данным инструментом.
И, если даже при расчете ЖБК всё что идёт далее нахождения усилий (да и это собственно не сопромат вовсе) к сопромату отношения имеет чуть менее чем нисколько, то как уж совместить вашу конструкцию с принципами сопромата я даже и не знаю

Offtop: p.s. Любят некоторые поговорить о высоком, только частенько бывает когда доходит до дела - сразу в кусты и всё забывают
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2013, 13:45
#87
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Хотелось бы спросить причем здесь собственно сопромат и т.н. "кирпично-металлическая конструкция".
Конструкция действительно "кирпично-металлическая". Иначе почему проверку рельса по прогибам Рошефор отменяет? Ваш сарказм неуместен. А сопромат при всем здесь. Куда же без него.
Цитата:
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
...если нет никаких предпосылок к использованию данного комплекса?
А какие предпосылки к использованию простого калькулятора Вы применяете? Свод в основном сжат, уже говорили. Для иллюстрации работы такой оболочки никаких доп. предпосылок, кроме теории упругости, не нужно.

Кроме того, Рошефор рекомендует брать допустимое напряжение рельса всего-навсего ок. 320пуд./дм.кв = 793кг/см.кв. Скорее всего потому, что рельс будет не только изогнут, но и растянут. Автор темы почему-то принимает Ry=2100кг/см.кв и считает, что от нормативных нагрузок все проходит.

Последний раз редактировалось palexxvlad, 24.03.2013 в 14:04.
 
 
Непрочитано 24.03.2013, 14:43
#88
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
всего-навсего ок. 320пуд./дм.кв
Это нормы тогда такие были. "Разрывающий груз" - 1970-2760 пуд/кв.дм. Допускаемые напряжения "на вытягивание и сжатие" 255-375 пуд/кв.дм. [Рошефор, п.24]
andsan вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2013, 14:52
#89
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Это нормы тогда такие были. "Разрывающий груз" - 1970-2760 пуд/кв.дм. Допускаемые напряжения "на вытягивание и сжатие" 255-375 пуд/кв.дм. [Рошефор, п.24]
Странные нормы. Соотношение Run/[R] = 7.35. Что ж за к-т безопасности такой?
 
 
Непрочитано 24.03.2013, 15:26
#90
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Что ж за к-т безопасности такой
Где-то читал (постараюсь вспомнить), что при конструировании паровозов в 19 в. к-т запаса доходил до 15-20. Думаю причина -высокая неоднородность материала + незнание.
andsan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2013, 17:27
#91
Ronhyl


 
Регистрация: 14.02.2012
Сообщений: 20


kruz, получается что даже у Рошефора Н.И. в Урочном положении, расчёт только рельс при чём как шарнирно опёртых ?
Ronhyl вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2013, 18:23
#92
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от andsan Посмотреть сообщение
Думаю причина -высокая неоднородность материала + незнание.
В п.24 приводятся допускаемые напряжения для мостов(динамика, цикличность и т.п.). Думается, для сводов совсем по другой причине приняты такие величины допускаемых напряжений.
 
 
Непрочитано 24.03.2013, 22:15
#93
PashaStr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320


уже где-то обсуждалось в соседних подобных темах, этот рельс совсем не с прокатного стана попал на стройку, а полежал на шпалах некоторое время. А уже потом превратился в балки перекрытия. Может быть в этом причина, такой разницы (а скорее совокупность факторов)
PashaStr вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2013, 22:41
#94
Injener-81


 
Регистрация: 27.02.2012
Сообщений: 1,090


Уточненный расчет. Если, кто сомневается - пересчитайте по своему.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: NX уточненный.png
Просмотров: 170
Размер:	117.6 Кб
ID:	99500  Нажмите на изображение для увеличения
Название: MY уточненный.png
Просмотров: 144
Размер:	143.4 Кб
ID:	99501  

Последний раз редактировалось Injener-81, 24.03.2013 в 22:48. Причина: добавил
Injener-81 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2013, 23:02
#95
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


Впору вспомнить стихотворение Пушкина о Зеноне Элейском:

Движенья нет, сказал мудрец брадатый.

Другой смолчал и стал пред ним ходить....

Свод стоит себе, все дружно убеждают - как с привлечением современного расчетного аппарата, так и с антикварными данными - уважаемого Andrew-а- что и дальше стоять будет, и пригрузить его более чем возможно. Нет, говорит Андрейка, не верю я вам... Тяжелый случай. Ну пройтись перед ним, что ли... Или пора смолчать?
P.S. мы- конструкторЫ, а не конструкторА. Только так!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2013, 23:48
#96
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop: Молчание золото...
Но для многих оно означает слив
 
 
Непрочитано 25.03.2013, 00:07
#97
andsan


 
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
для сводов совсем по другой причине
750-1000 кг/см2 это повсеместно принятое допускаемое напряжение для конца 19в - начала 20в., и только немцы, как самые передовые в то время, допускали более 1000 кг/см2. Даже в 1940 г. допуск. напряжение для Ст3 1200-1400 кг/см2.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 201
Размер:	75.1 Кб
ID:	99507  
andsan вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2013, 09:57
#98
kruz


 
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374


Цитата:
Сообщение от Ronhyl Посмотреть сообщение
kruz, получается что даже у Рошефора Н.И. в Урочном положении, расчёт только рельс при чём как шарнирно опёртых ?
Еще раз внимательно смотрим приведенную формулу. Там разве шарнирное опирание?
Вообще о том какое оприрание применяли, в каких случаях шарнир, в каких заделку - это целая лекция с картинками
Там много условий: пролеты, технология возведения, скрепы и анкера и т.п......
Offtop: Я могу долго разглагольствовать с приведением литературных источников тех лет как в ту, так и в другую сторону, но вам это зачем?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 94920.jpg
Просмотров: 215
Размер:	23.4 Кб
ID:	99522  
kruz вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 17:08
#99
karies128


 
Регистрация: 13.01.2016
Сообщений: 44


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Смею заметить - у наших коллег из Калиниграда встречаются случаи даже плоских керамических перекрытий без армирования. И пролеты посерьезней и нагрузка не малая. Offtop: Немцы наверное уже тогда знали какие то магические заклинания, а мы неучи до сих пор делаем по крестьянски
Аналогичные перекрытия у нас в стране наиболее широко использовались в гражданских зданиях 20-40 г.г. 20 века (лично обследовал несколько таких зданий). В справочниках и пособиях для Архитекторов в 40-50 годы такие перекрытия достаточно подробно описаны. Расчет же ведется по простейшим принципам строительной механики и сопромата.
-=Andrew=- Понимаю, что СНиП для 99% проектировщиков истина в последней инстанции, но все же истоки (строительную механику и сопромат) забывать не стоит.
Offtop: К стати конструкция перекрытия у топикстартера скорее всего как на картинке ниже(тип4-5), а не как он показал. Там есть очень важная деталь.
Кто подскажет что за серия во вложении?
karies128 вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2019, 17:22
#100
fktstv

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от karies128 Посмотреть сообщение
Кто подскажет что за серия во вложении?
Не совсем серия, Конструктивные детали жилых и гражданских зданий. 1949.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Учёт совместной работы кирпичных сводов устроенных по рельсам. вопрос.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия Василий1983 Железобетонные конструкции 39 14.09.2017 00:12
Как обосновать отсутствие учета совместной работы какркаса с основанием? Anuccia Основания и фундаменты 141 26.09.2012 13:15
Разрешение на разработку ППРк allexandk Технология и организация строительства 4 20.03.2012 17:50
Подводные камни совместной работы EUDGEN Расчетные программы 212 26.11.2008 17:19