| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Реконструкция пром. здания под бизнес центр

Реконструкция пром. здания под бизнес центр

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.07.2008, 16:54 #1
Реконструкция пром. здания под бизнес центр
Данила
 
КМ
 
Великий Новгород
Регистрация: 23.06.2005
Сообщений: 29

Всем добрый день! Прошу поделиться опытом в данном вопросе.
Существует пром. здание каркасное 4-х этажное с высотой этажа 7200, сетка колонн 6х12, здание переделывается под бизнес центр и между этажами устраивается дополнительное перекрытие (этаж делится на 2 части). Балочная клетка посчитана, встает вопрос как крепить мет. балки к сущ. ж/б колоннам. В расчете предпологалось что мет. балки крепятся жестко к колоннам опорные усилия примерно след M=57.5тс*м, Q=25.4тс. Кто что может посоветовать, как это можно осуществить? Буду очень благодарен!
Ну и прикладываю файл

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
на dwg.dwg (981.0 Кб, 1615 просмотров)

Просмотров: 7183
 
Непрочитано 02.07.2008, 17:25
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


млин, ну пользуйтесь поиском по форуму.
и зачем использовать рамные узлы при креплении к ж/б колонам???
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 17:34
#3
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Если из 4-х этажного здания сделать 8-ти этажное, то возможны неприятные варианты. Нужно все проверять, начиная с колонн и заканчивая фундаментами.
Жестко крепить балки нет смысла - крепите шарнирно на болты "Хилти" - проверенный способ.
Вячеслав А вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 17:36
#4
Данила

КМ
 
Регистрация: 23.06.2005
Великий Новгород
Сообщений: 29
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Вячеслав А Посмотреть сообщение
крепите шарнирно на болты "Хилти" - проверенный способ.
Подробнее можно?
Данила вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 17:46
#5
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Але! каки-такие Хилти-..уилти.
Мет.обоймы от фундаментов до макушки.
ЗЫ я так понимаю при жестких узлах получился маленький двутавер 60. интересно а при шарнирах что будет. Подумайте о спаренных профилях.
ззы Пока не представляю как между сущ.перекрытиями затянут двутавр 60. Лучше в пролет 12м добавить колонну.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 17:56
#6
Данила

КМ
 
Регистрация: 23.06.2005
Великий Новгород
Сообщений: 29
<phrase 1=


Мет. обоймы усилять сущ. колонны, но не как не смогут держать балки на 12м пролете даже при шарнирном креплении.
Данила вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 18:02
#7
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


в пролет 12м добавить колонну.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 18:03
#8
Данила

КМ
 
Регистрация: 23.06.2005
Великий Новгород
Сообщений: 29
<phrase 1=


Как ее добавить если остаются этажи старые и там ригеля и плиты перекрытия.
Данила вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 18:04 А объемно-планировочные решения?
#9
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


To Данила.

При предлагаемой Вами встройке монолитных перекрытий между существующими высоты этажей под балками перекрытий могут получиться менее 2,7 м, минус еще короба вентиляции и прочее, прочее...

На какую полезную нагрузку рассчитаны сохраняемые междуэтажные перекрытия производственного здания (1,5 - 2,5 т на кв. м)?
Может быть рассмотреть вопрос о "подвешивании" проектируемых перекрытий к существующим?

И конечно, нужно обследование конструкций здания....
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 18:11
#10
Данила

КМ
 
Регистрация: 23.06.2005
Великий Новгород
Сообщений: 29
<phrase 1=


По поводу высоты этажа это уже не мое дело...задание архитекторов. Обследование здания выполнялось (итог-грузить доп этажами можно после опр. мероприятий). Но вопрос щас как выполнить новое перекрытие. Существующее перекрытие как я понял было расчитано на 400кг полезной нагрузки. Да и подвешивание вновь возводимого перекрытия к сущ, какаято фантастика.
Данила вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 18:19
#11
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


400 кг/м2????
Тогда цеплять новые этажи к существующим конструкциям - из обпасти фантастики: "летят" колонны, фундаменты...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 18:38 А теперь очень серьезно...
#12
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Нужна история сущ. здания:
когда построено;
из каких типовых конструкций;
состояние конструкций (работоспособное, аварийное).
И это все должно быть отражено в отчете об обследовании...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 19:12
#13
Вячеслав А

проектировщик КМ
 
Регистрация: 15.12.2006
С.-Петербург
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от Данила Посмотреть сообщение
Подробнее можно?
А что подробнее? Зайдите к ним на сайт посмотрите какие есть болты. В вашем случае скорее всего распорные анкера типа HSL-3, диаметром не меньше М24, размещаете болты, проверяете на нагрузки и вперед.

Пожалуй совет разбить пролет пополам выглядит очень разумным.
Интересно, если перекрытия здания были расчитаны на 400кг/м2, на сколько вы собираетесь считать "новые" перекрытия? Мне кажется для офиса тоже примерно столько же нужно брать + доп.собственный вес. У меня есть сомнения в существующих фундаментах.
Вячеслав А вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 19:33
#14
intrepid


 
Регистрация: 18.02.2008
Сообщений: 143


просмотрел чертеж.

1) итак... заказчик решил что 7,2 м теоретически = 2 этажа по 3,3 м + 0,6 м перекрытия. а в чертеже у вас около 2,6 остается... малова-то!!! очень мало... не этажи безнес центра, а склепы надземные...



Воплотить в принципе реально, даже в этой ситуации.... вот только ОООчень внимательно надо просчитывать... и желательно доверять экспертизе - мало ли, кто-то халявно проверил, а ответ держит конструктор.





Нижеприведенные советы можно только на свой страх и риск использовать...

2) новые перекрытия можно из сварных двутавров сделать (листовая сталь С345, 20-40 мм, с границей текучести =300МПа)

3) эти перекрытия крепить к колоннам...

как крепить? можно аккуратно, не задевая арматуру перфоратором пробить, заложить поперечную арматуру, залить мелкозернистым бетоном, еще и вокруг обвязать пластинами.
intrepid вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 19:47
#15
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


в качестве 3,1415здежа.
1.Уменьшить соб.вес.перекрытия. (керамзитобетон D1400, профлист, втор.балки пролетом 6м. отметка верха гл.балок = верху перекрытия).
2.Планировка. Гл.балки пролетом 12м(хреново). Сделать обоймы. Сделать подкосы.Подкосы спрятать в перегородки. Перегородки в планировке учесть.
3.Считать и сра... скорее это 1-й пункт.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2008, 20:07
#16
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Дурацкое решение. Надо встраивать в каркас легкую этажерку с сеткой 6х6. Для офисной планировки большие пролеты не нужны, а уменьшение сечений улучшит ликвидность здания. Отговорки типа "архитектор так нарисовал" это тупой откос от мыслительных процессов.
AIK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 08:50
#17
Данила

КМ
 
Регистрация: 23.06.2005
Великий Новгород
Сообщений: 29
<phrase 1=


Все почитал, всем спасибо за мнение. Обдумаю ваши предложения потом напишу какие мысли есть.
Данила вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2008, 08:57
#18
Данила

КМ
 
Регистрация: 23.06.2005
Великий Новгород
Сообщений: 29
<phrase 1=


1. Если встраивать в сущ. какркас этажерку то надо будет ломать сущ. перекрытие.(я не откашиваю от мыслительных процессов!)
2. С подкосами идея хорошая, надо будет прикинуть (спасибо!)
Перекрытие планируется по профлисту по втор балкам с шагом 3м.
Данила вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 16:01
#19
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Цитата:
Перекрытие планируется по профлисту по втор балкам с шагом 3м.
это много, не более 1,5м.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2008, 18:40
#20
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Данила Посмотреть сообщение
1. Если встраивать в сущ. какркас этажерку то надо будет ломать сущ. перекрытие.
Ломать не надо. Надо вдумчиво посмотреть на чертежи существующего здания. Вполне возможно сместить дополнительные стойки относительно осей здания и обойтись просто пробивкой отверстий в перекрытиях. Еще есть такой вариант - сделать ферму на верхнем этаже на всю высоту этажа и вывесить на ней нижележащие промежуточные этажи (если фундаменты и колонны позволяют.
AIK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Реконструкция пром. здания под бизнес центр

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32