Непрочитано 15.02.2010, 10:20 #1
Пожарный проезд над подвальным помещением.
Розмысл
 
инженер
 
город на Иртыше
Регистрация: 17.04.2007
Сообщений: 394

Каркасное здание радиологического центра с подвалом, над кладовыми помещениями которого архитекторами задуман пожарный проезд. Конструктивно мы разделили фундаменты и каркас проезда от здания, т.к. в здании очень тонкая медицинская радиоизотопная аппаратура, сведений о допустимых колебаниях на нее нам не дают. Сам факт существования проезда в таком здании меня настораживает из-за описанных выше факторов. Затруднение вызывает еще и конструкция каркаса проезда, так как никогда не занимался жб конструкциями по которым снует транспорт. Длина проезда 12м. Пролет 6м.
Нужны советы и ссылки на нормативы. Интересна будет любая информация по этой теме. Вопрос еще возникает? следует ли производить расчет на удар о балку каркаса здания над проездом? План проезда прилагается.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 321.jpg
Просмотров: 126
Размер:	48.3 Кб
ID:	33539  

__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Просмотров: 2788
 
Непрочитано 16.02.2010, 07:52
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Проезд видимо внутри здания, т.е. и сверху и снизу от него конструкции самого здания...
расчет на удар о балку вышерасположенной конструкции, думаю, не требуется. А о проектировании зданий с динамическими нагрузками от пож. транспорта и др. авто тем на форуме предостаточно!
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 19:52
#3
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Проезд видимо внутри здания, т.е. и сверху и снизу от него конструкции самого здания...
расчет на удар о балку вышерасположенной конструкции, думаю, не требуется. А о проектировании зданий с динамическими нагрузками от пож. транспорта и др. авто тем на форуме предостаточно!
удивляюсь, как сразу, не пошел искать в форуме. Недостаток витаминов, видимо, сказывается.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пожарный проезд над подвальным помещением.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
пожарный проезд отступает от стены здания Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 29 20.06.2020 15:33
Пожарный проезд Сергей К Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 30.07.2012 16:44
офисный антресольный этаж над помещением (РУ) Brakonier Архитектура 2 16.02.2009 14:36