В результатах МКЭ-расчета нужно ли делить суммарный момент на длину стены?
ssvsergey
 
Регистрация: 10.02.2009
Сообщений: 70

В результатах МКЭ-расчета нужно ли делить суммарный момент и горизонтальные силы на длину стены? С вертикальной нагрузкой понятно, а вот силы и моменты, что-то нигде не нашел указаний.
Просмотров: 20934
 
Непрочитано 25.12.2020, 17:18
#21
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
если стену из картинке в посте 12 поделить по длине на 5, 8 , 100500 частей - то из картинки, человеческой логики и "определения момента" следует, что в каждой точке следует принимать указанное значения момента без всяких дополнительных манипуляций с шириной стены.
Получается М*100500 = M*5 = M*8. Никакой логики, тем более человеческой в таком равенстве нет.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- для простого инженера ваше мнение звучит следующим - да , нужно приведенный на картинке поста 12 момент поделить на длину стены и получится значение момента на 1 пог. стены.
Как же иначе может быть? Для момента Мх это так и есть.

Последний раз редактировалось румата, 25.12.2020 в 17:23.
румата вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 17:28
#22
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,019


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Получается М*100500 = M*5 = M*8. Никакой логики в, тем более человеческой в таком равенстве нет.
- я не настолько умный, не понял что написано. Предложу другой вариант своего имхо:
плита-пустотка размером 1000х7200 по нагрузкой 600 кг/м2 - момент в ней 7,2^2*6/8 = 38.88 кН*м;
по производственно необходимости меняем ее на плиту размером 1500*7200 и (из вашего ответа) следует что теперь момент 38,88*(1500/1000) = 58,32 кН*м;
(собственный вес плиты не учитывал)
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 18:00
#23
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
(из вашего ответа) следует что теперь момент 38,88*(1500/1000) = 58,32 кН*м;
Конечно. При той же нагрузке на плиту в 600кг/м2 так и будет. При полутораметровой ширине плиты суммарная нагрузка на балку станет равна 1,5*600*7,2, а при метровой 1*600*7,2. При этом погонный момент на 1м ширины плиты останется равным 38,88кН*м/м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.png
Просмотров: 30
Размер:	2.1 Кб
ID:	232996  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 32
Размер:	18.6 Кб
ID:	232997  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-25 174749.png
Просмотров: 31
Размер:	12.7 Кб
ID:	232998  
румата вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 18:08
#24
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Обратите внимание на картинки из вложений. На первой ясно указано, что нагрузки в результатах суммарные. И даже выводятся они в окне МКЭ как сосредоточенные при том, что на изополе погонных моментов мы видим совсем другое значение изгибающего момента.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-25 180821.png
Просмотров: 40
Размер:	58.7 Кб
ID:	232999  

Последний раз редактировалось румата, 25.12.2020 в 18:37.
румата вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2020, 18:38
#25
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Вот во вложении изополе продольных сжимающих напряжений. Путем не хитых математическийх действий можно оценить суммарную продольную силу в стене.
1. Среднее по шкале напряжение сжатия по высоте плиты будет равно (-195-130)/2 = -162
2. При заданной толщине стены 0,2м находим погонное по длине стены продольное усилие равное -162*0,2 = -32,4
3. Суммарное продольное усилие в стене при ее длине в 4м будет равно -32,4*4 = -129,6 что очень похоже на точно вычисленное значение -148,9.
Жаль мономах не отображает числовые значения напряжений в стенах, тогда б мое значение продольной силы практически совпало с табличным.

Тоже самое и с моментами из плоскости стены за исключением того, что изополе моментов отображается погонным и его дополнительно не нужно пересчитывать через толщину стены.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана 2020-12-25 182706.png
Просмотров: 45
Размер:	59.8 Кб
ID:	233000  
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > В результатах МКЭ-расчета нужно ли делить суммарный момент на длину стены?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой момент брать для расчета колонны переменного сечния на устойчивость согласно СП 16.13330.2011 ? ФАХВЕРК Металлические конструкции 49 30.12.2015 10:28
Как сделать расчет на усиление, определить действующие от стены усилия (момент, поперечная, продольная силы)??? Юлия Серенко Конструкции зданий и сооружений 4 16.08.2012 09:51
Методика расчета свободно стоящей кирпичной стены на действие ветра. Sergik-ik Каменные и армокаменные конструкции 16 15.08.2012 15:21
Если в спальне альков,для расчета КЕО 1м берется от стены или от него? archnastya Прочее. Архитектура и строительство 2 10.09.2011 10:42
Нюансы расчета сваи на горизонтальную силу и момент Дмитрий Основания и фундаменты 10 11.11.2005 08:54