| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расстояние между технологическим оборудованием
Регистрация: 20.08.2013
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 16209
|
|
||||
Конструктор по сути (машиностроитель) Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391
|
Не ГОСТ, но ссылку дам.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Но, кроме рекомендованных ширины проездов и проходов, расстояния до стен, а также рабочей зоны оператора, надо учитывать рекомендации, заложенные в паспорте самого оборудования. Это зависит от вибраций, шумов и т.п. Т.е. одним ГОСТ или СНиП тут не обойтись.
__________________
Век живи, век учись - ... |
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,456
|
В шахтном строительстве эти расстояния были в ведомственных документах.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118
|
Цитата:
Аппаратов с мешалкой может быть великое множество (см. каталоги) и обвязать их можно совершенно по разному, и количество арматуры на обвязке может быть любым, и установить я его могу с заглублением, на 0,000 или провешенным и т.д. и т.п. Основное это возможность его монтажа, демонтажа, планового обслуживания, ремонта, замены отдельных узлов и агрегатов. А лучше наймите технолога ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор (машиностроение) Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 646
|
Попробуйте отыскать нормы технологического проектирования для своего производства или схожего с ним. В качестве примера: http://www.gosthelp.ru/text/ONTP1493...nologiche.html раздел 3.
Ну и здравый смысл в помощь - здесь солидарен с bonacon'ом |
|||
![]() |
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,562
|
Скорее всего ни в каком. Может где-то, как выше сказали, в ОНТП или ВНТП и есть указания, но это для каждой единицы оборудования выбирается индивидуально технологами.
Ширину проходов можно взять 1 м. Но с одной стороны идет загрузка чего-то, там может машина должна подъезжать. Тогда вообще площадка с разворотом должна быть. А может с мостового крана загружаться? А с другой стороны движок или редуктор снимается, там еще нужно добавить расстояния, а если этот движок/редуктор тяжелый, тогда надо предусмотреть еще, чтобы в рабочую зону мостового крана это место попадало, тогда от колонн придется еще дополнительно отодвигаться. Расстановка оборудования, далеко не тривиальная и простая задача, ответ на которую можно из ГОСТ-а взять. Даже опытные технологи лажали и приходилось потом заливать рядом фундаменты в нужном месте, для соблюдения процесса. Наймите технолога))) |
|||
![]() |
|
||||
Senior HSE engineer Регистрация: 07.03.2008
Южно-Сахалинск
Сообщений: 165
|
Тут, как уже выше писали, одними нормами не обойтись. Нужно тщательно выполнять технологические требования. В моем проектном институте был случай (давний уже) - проектировали объект нефтеподготовки. Там находятся печи, нагревающие нефть. Необходимые по правилам безопасности расстояния между печами выдержаны (ПБ проектировщик читал), но разместил печи по схеме "голова к голове", т.е. непосредственно нагреватели были размещены близко друг к другу. А нужно было разместить "голова к хвосту", т.е. нагреватель одной печи соответствует с "холодной" частью другой установки. Проектировщик попросту "отзеркалил" вторую установку в автокаде, вместо того чтобы сделать копирование со вставкой в новую точку. Когда на объекте произошла авария инициированная вовсе не этой проблемой произошло возгорание. На следствии эксплуатирующая организация убедила следствие, что если бы нагреватели были установлены как положено, возгорания бы небло. Ответственность понесли проектировщики, хотя упирали на то, что нормативные расстояиния между установками соблюдены. Вообщем технолог нужен.
А так - ширина проходов должна быть не менее 0,75 в свету. Еще наверняка ограничения есть. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) | Малюк | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 10.12.2009 18:56 |