Расстояние между паркингом и контактной сети
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 6085
|
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Вдоль железнодорожных путей идёт земельная полоса отчуждения, строительство в которой допускается только с разрешения соответствующей инстанции железки. Столбы и оборудование стоят на ней. Знаю историю с торговым центром в Бирюлево частично построенным как раз в этой зоне. На стадии проекта и строительства Заказчег каким-то образом согласовал строительство с какой-то инспекцией ОАО РЖД. А вот сразу после строительства разрешение аннулировали и комплекс так и не был введен в эксплуатацию, не успел открыться. Не знаю что там с ним сейчас. Стоит, нет, работает или нет.
Советую это расстояние выяснять через хозяина железки, а не через СНиПы. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
![]() |
7-8 метров - похоже на полосу отвода - тогда ваше здание стоит за ее пределами. Возможно что паркинг принадлежит РЖД - они частенько свои гаражи в ней ставят - хялява сэр. Никогда не сталкивался с проблеммой приближения к столбу - обычно это приближение к элементам сети под напряжением - а это фидер и контактный провод - расположенны непосредственно над путем. На столбах контактной сети (по правилам) ничего кроме компенсаторов не должно висеть ( сигнализаци или связи там нет).
1. Узнать кто заказчик паркинга. И полосу отвода. 2. Если оттяжки столбов выходят за пределы полосы и Вам мешают - лучше не сориться с ЖД - идите в дистанцию энергоснабжения (ЭЧ) обслуживающую этот участок и попробуйте там договориться - у них может быть готовое решение - т.к. контактную сеть часто подвешивают и к зданиям и к путепроводам (обычное дело). Могут предложить Вам оплатить перенос столбов (если те старые или по другим причинам) - будте осторожны и соглашайтесь только если уверены что другого варианта нет, т.к. они любят халяву - то сразу предлагают им все поменять на новенькое). Согласовывать придеться обязательно. (в ЭЧ, нач. и гл.инж. дистанции, служба Э (в управлении) и гл.инж управления). Никаких приближений к столбам сооружений нет, только в части подвижного состава. Главное чтоб защищенные заземлением части вашего паркинга были не ближе 250-500 мм до напряженных проводов - здесь есть сложности, но Вам это скорее всего не понадобится.
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719
|
Из описываемого события ясно, что разговор не о контактной сети, а о линии ВЛ сидящей на этих же опорах. Контактная сеть не выходит за пределы колеи. Есть нормы и 10 м от ВЛ до 20 кВ, они же допускают при стесненных условиях и до 2 м от вертикальной плоскости (правда там куча оговорок). Вижу подводный камень в другом. Как правило железная дорога не ограничивается оголовком рельса, полотном за которое опоры чаще и не выходят. Есть сопутствующие элементы, которые взгляду сразу и не попадаются. А это основание верхнего полотна, накопительные и дренажные устройства и др. Нужно разобраться какие уже получены разрешающие документы. Хозяина (в одной практически системе) на самом деле два. Тот кто обслуживает ВЛ и путейцы.
|
|||
![]() |
|
||||
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
![]() |
В голове сидит цифра, а источник ни как не могу найти и нормативной базы под рукой нет… так что пишу по памяти. Документ называется что то вроде «Инструкция по защите воздушных линий электропередачи», по нему в зоне 4м от вертикальной проекции проводов в крайнем положении (при боковом ветре) строить что либо запрещается категорически, в зоне 20м от этой зоны допускаются только одноэтажные строения с заземленной кровлей.
Может поможет… |
|||
![]() |
|
||||
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
![]() |
В отличии от ЛЭП - контактный провод принудительно нятягивают и у него есть определенный продольный профиль - приближение до него зависит от эл.напряжения в нем и меньше чем к ЛЭП.
Так что же там, ЛИС?
__________________
С уважением, Drulya. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Там контактная сеть. Вернее сама то сеть идет над путями - енто понятно. Но на внешней стороне опор висят какие то противовесы и выступающее оборудование (видимо под напряжением). Почему "видимо", потому что на вопрос - "что это?" никто не смог дать ответ. Т.к. все это оборудование находится на опорах контактной сети, поэтому решили принять что оно все под напряжением (в запас так сказать).
В общем приняв что в этой контектной сети 25кВ нашли в ПУЭ требования про 2 метра при проведении соответствующих мероприятий по заземлению и еще чего там. сейчас не помню - на работе все осталось. Наше дело маленькое - выдать предложение по передвижке здания и отдать заказчику на согласование, утверждение и прохождение всех надлежащих инстанций. :wink: |
|||