| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 7650
|
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
вот файлы
----- добавлено через 49 сек. ----- смешно конечно)) а еще идеи есть? ----- добавлено через ~3 мин. ----- сегодня мучила книжки, хотела учесть возможное пучение грунтов, не уравновешенное со стороны подпорной стенки - но точно посчитать эти силы не могу, все притянуто за уши |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,036
|
Схему грозились приложить, не приложили. Читать уж больно тяжело... вдумываться надо....))). Вот положили))).
А так на первый взгляд, для начала не соблюден п.5.6.27 - прочтите там какое должно быть соотношения минимального и максимального давлений под подошвой. А дальше, напрямую это зависит по 2 группе состояний - на крен этот фундамент кто-нибудь считал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
соотношение п. 5.6.27 не соблюдено, это я видела. фундамент запроектирован неправильно, но я не вижу в этом причину такого крена. давление под подошвой то в норме. расчет самого фундамента и крена во вложении
----- добавлено через ~3 мин. ----- просто читала про исправление крена промышленных труб, так там один из вариантов - догрузить фундамент со стороны, противопложной крену и моменту соответственно. А как массу этого пригруза посчитать? надо знать, от чего его заворачивает |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,036
|
Почему дают 0.25 соотношение. Потому что определение ветровых нагрузок это гадание на кофейной гуще. Да еще вокруг труб по напихано...
----- добавлено через ~2 мин. ----- Не куда пригружать - труб понапихали, а куда они идут))). Если только пару свай на выдергивание забахать и траверсой через домкраты выравнивать. Снизу раствор подкачать, в щель под поднимающийся домкратами край фундамента (инъекция). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
ошибку нашли правильно, только тогда крен еще меньше получается - 0,0026, перемещение верха 78мм
----- добавлено через ~3 мин. ----- расчетом хочу понять, отчего ее так завернуло. просто нарастить фундамент, чтоб войти в соотношение 0,25 и все? а если и дальше падать будет. гадание на кофейной гуще... ----- добавлено через ~6 мин. ----- выровнять то вроде знаем как. а вот как остановить крен фундамента... чего то не поняла про сваи, как их и куда |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,036
|
Не войдете при данных габаритах. Надо обкапывать. А что бы обкопать надо делать оттяжки и остановить котельную, убрать трубы идушие вниз, убрать газовый пост и т.д. в том числе и стенку. Лучше сваи буроинъекционные или на худой конец завинчиваемые. Их пришпилить к фундаменту траверсами и продумать схему как это все домкратами подтянуть.
А чтобы пригрузить с одного края это пригруз должен быть с коэфффициентом не менее 5. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
с коэффициентом 5 его в обратную сторону не завернет?) если только пойти от обратного. крен есть, момент можно посчитать. и создать пригрузом обратный момент. пока правда я не представляю из чего пригруз делать
----- добавлено через ~2 мин. ----- нарисуйте схему как вы сваи предполагаете разместить? не могу представить с разбегу вашу мысль ----- добавлено через ~3 мин. ----- причем крен трубы возник не одномоментно (после сильного ветра), а развивается во времени. построили их 8 лет назад |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,036
|
Вот вариант. Я так бестолковым радистам-связистам башни помогаю удержать, тоже бывает выворачивает, при перегрузе и если обкапывать не возможно.
5 может и перебрал, но расчетное сопротивление грунта надо передавливать, что бы выравнять на значение больше чем R. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Конечно не одномоментно крен развивается. Грунт имеет долгий во времени отклик на ошибки проектировщика и строителя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
интересный вариант. это получается пробурить отверстия под сваи, поставить какркасы, забетонировать до земли, потом траверсы положить и приварить к арматуре сваи, и забетонировать потом все
----- добавлено через ~1 мин. ----- остается вопрос, на какую нагрузку считать сваи и траверсы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Цитата:
Цитата:
Бурите дырки, получайте исходный материал для расчетов. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
и понять бы еще отчего все таки фундамент заворачивает
----- добавлено через ~1 мин. ----- дырки пробурят, но боюсь они не дадут ответа. стенка разрушается от давления плиты котельной, ее никто не считал и не армировал кажется даже ----- добавлено через ~4 мин. ----- говорят еще пару лет назад поднялась вода, где как и насколько - не знаю. Расчетное сопротивление грунта с учетом взвешивающего действия воды - не намного меньше. строители говорят, обратную засыпку делали тем, что было. а было соответственно сильнопучинистая вынутая глина. может пучит его с одного края как то |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,036
|
Но у Вас то труба не на котельную валиться, а в бок - на забор. По котельной замеры есть - имеет какие деформации эта плита. Где котел стоит в плане. Нагрузка 2т/м2 как от дороги. Я такую для расчетов шпунта принимаю.
Может за забором кто чего прокапал или газон интенсивно поливают)))). Торопиться надо - смотрю трубы дымохода из котельной уже подтянуло. А то потом опять по ящику фигню всякую в новостях показывать будут с участием МЧС))) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Между фундаментами надо было делать шпунтово-разделительную стенку из любого металлопроката. Тогда бы разрезан был бы пирог грунта и осадки бы происходили у каждого сооружения по своему. Но экономика менеджеров, детей нашего премьера)))) рулит и правит бал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
А вы уверены, что там грунт есть? А не промытый канал? Пригрузите противоположную сторону фундамента и труба начнет погружаться строго вертикально.
А вы сформулируйте вопрос, главный для вас вопрос, и метод ( бурить, копать....)получения ответа вам будет понятен. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Монтаж металлической дымовой трубы высотой 60 метров | DV23 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.07.2011 23:11 |