| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расстояние от края проезжей части до стены дома, проблема с парковкой
Регистрация: 14.04.2020
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 2994
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,550
|
Для ясности приложите схему генплана, без нее мало что можно понять. И укажите этажность дома с количеством квартир. Вам надо руководствоваться действующими пожарными и санитарными нормативами, а не теми, которые были когда-то на момент проектирования. Про старые редакции ФЗ 123 и СП 4 надо забыть. Сейчас действуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (по которому должно быть 15 м от парковки до стен) и СП 4.13130.2013 п.6.11.2 (по которому не менее 10 м от парковки до стен) и п. 8.8 (по которому 8-10 м от пожарного проезда до стен). Можно еще обратить внимание на то, что СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не устанавливает разрывы до гостевых автостоянок.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 587
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2020
Сообщений: 3
|
Вот план
17 этажей, 256 квартир + 6 нежилых помещений. Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,550
|
У Вас, действительно, явное нарушение по расстоянию от проезда до стены дома. Плюс еще парковка препятствует тушению пожара. Нормальная экспертиза такое бы не пропустила. По поводу редакции СП - надо смотреть на дату положительного заключения экспертизы ПД. Закон-то обратной силы не имеет, но, если были нарушены действующие на тот момент нормы, и это не заметили проектировщики и экспертиза, то вполне можно "отыграть назад". Опять же, при вводе в эксплуатацию куда смотрел госпожнадзор (который теперь предписание выдал)?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.04.2020
Сообщений: 3
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,550
|
Дата введения СП 4.13130.2013 – 24.06.2013 г. В 2014 году экспертиза не имела права его игнорировать - грубейшее нарушение. Дом введен в эксплуатацию тоже после введения СП, в первом пункте которого написано: настоящий свод правил применяется при проектировании и строительстве вновь строящихся и реконструируемых зданий. Выводы делайте сами.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Деформационный шов дома и пристройки, расстояние между существующим фундаментом и новым | tesla | Архитектура | 9 | 09.09.2015 15:17 |
Каким должно быть значение расстояния от края фундаментной плиты до монолитной стены? | Arthur199 | Основания и фундаменты | 2 | 29.05.2012 09:46 |
Расстояние от наружной стены до края проёма во внутренней стене | Mike-M | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.06.2011 20:20 |
Расстояния от здания до забора, проезжей части | ХоХоЛ | Архитектура | 17 | 01.09.2010 19:58 |
расстояние от здания до края дороги | виктор1986 | Технология и организация строительства | 6 | 19.03.2009 13:54 |