| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как предотвратить попадание ливневой воды на участок?

Как предотвратить попадание ливневой воды на участок?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.08.2023, 08:26 #1
Как предотвратить попадание ливневой воды на участок?
s.sirath
 
Регистрация: 11.03.2022
Сообщений: 8

Добрый день. Прошу помочь с таким вопросом. Перепад между грунтовой дорогой и нашим участком - около 80 см. К грунтовой дороге примыкает наш асфальтобетонный проезд. Уклоны отобразил. Для расчета ливневых стоков необходимо проектировщику определиться с площадью сбора. Хотел бы узнать можно ли предотвратить попадание ливневой воды по въезду на участок и какими средствами, чтобы принять границу площади сбора до примыкания к грунтовой дороге на этом участке. Заранее благодарю

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.png
Просмотров: 96
Размер:	40.0 Кб
ID:	257887  

Просмотров: 689
 
Непрочитано 04.08.2023, 09:03
1 | #2
Сергей Юрьевич

Проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,515


Цитата:
Сообщение от s.sirath Посмотреть сообщение
можно ли предотвратить попадание ливневой воды по въезду на участок и какими средствами

Из лотка воду в дренажную канаву (вдоль дороги должна быть).
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 09:55
1 | #3
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,547


Лоток - дорого, чистить надо, под него бетонную подготовку. Куда-то еще слив выводить.
Уклон посильнее и лежачий полицейский на всю длину, примыкающий к бордюру. Колхоз, но дешево и сердито.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 09:58
#4
s.sirath


 
Регистрация: 11.03.2022
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Лоток - дорого, чистить надо, под него бетонную подготовку. Куда-то еще слив выводить.
Уклон посильнее и лежачий полицейский на всю длину, примыкающий к бордюру. Колхоз, но дешево и сердито.
Тоже думал над таким вариантом, но как заложить такое решение в проекте?
s.sirath вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 10:08
1 | #5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,030


В точно такой же ситуации предложили хозяину 2-а этих варианта: лоток и лежачего. Выбрал лежачего, проще. В бордюре перед ним (выше по уклону) прорезали щель, для спуска воды на зеленые насаждения. Т.к. тут асфальта с ложку, положили 1/3 часть круга трубы ф426мм (б/у) была в наличии (распустили). Прибили ее так плотненько, заполнили бетоном, замазали и покрасили в зебру. Труба, потому что фуры заезжают с поворотом, все остальное снесли бы. Жило это х-во долго. Потом, при ремонте асфальта нормальные люди сделали по нормальному.
У Вас там на вьезде шлагбаум или откатные ворота? Если полицейского положите, расположите так, что при перескоке с него не снесли.
Как в проекте заложить, да как хотите. Наверное есть условные обозначения. Главное объемы для сметы. У нас ничего не было, сами сделали, потом допработы выбили, но с трудом.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 10:31
#6
s.sirath


 
Регистрация: 11.03.2022
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
В точно такой же ситуации предложили хозяину 2-а этих варианта: лоток и лежачего. Выбрал лежачего, проще. В бордюре перед ним (выше по уклону) прорезали щель, для спуска воды на зеленые насаждения. Т.к. тут асфальта с ложку, положили 1/3 часть круга трубы ф426мм (б/у) была в наличии (распустили). Прибили ее так плотненько, заполнили бетоном, замазали и покрасили в зебру. Труба, потому что фуры заезжают с поворотом, все остальное снесли бы. Жило это х-во долго. Потом, при ремонте асфальта нормальные люди сделали по нормальному.
У Вас там на вьезде шлагбаум или откатные ворота? Если полицейского положите, расположите так, что при перескоке с него не снесли.
Как в проекте заложить, да как хотите. Наверное есть условные обозначения. Главное объемы для сметы. У нас ничего не было, сами сделали, потом допработы выбили, но с трудом.
Cпасибо, учту. У нас на въезде ворота.
s.sirath вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 13:05
1 | #7
Nikst50

строительство
 
Регистрация: 05.12.2015
Москва
Сообщений: 333


Цитата:
Сообщение от s.sirath Посмотреть сообщение
Cпасибо, учту. У нас на въезде ворота.
Дорога, лотки, полицеские - это решаемо. но похоже у вас поверхностные воды и верховодка с дороги и соседей поступают под дом...
Тут обычно защищаются экранированным дренажом по границе участка виде классического трубного или беструбного дренажа,
а также типа "сухого ручья" и отсекающего дренажа по периметру отмостки
Такая же ситуация и от соседа слева.
Тоже учтите...
Nikst50 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2023, 13:18
#8
s.sirath


 
Регистрация: 11.03.2022
Сообщений: 8


Nikst50, Спасибо. Забыл уточнить, что это заезд к проектируемому производственному зданию
s.sirath вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2023, 20:10
#9
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,732


Вам бы хоть в пределах своего съезда щебеночное покрытие по грунтовке сделать, чтоб грязь не тащить на территорию и не ломать кромку асфальта. И это, кладёте того полицейского, вода вдоль него собирается и течёт далее. Куда этот ручеечек стекает и не размоет ли там чего смотрите по-месту.
Бим вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > Как предотвратить попадание ливневой воды на участок?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разрешатся пристраивать новые секции к уже сданному проблемному дому (архитектор прекратил надзор во время строительства секции, к которой будут пристраиваться новые, в подвале грунтовые воды)? Bahareva-nf Прочее. Архитектура и строительство 0 13.02.2016 09:23
Сток дождевой воды с технологических площадок и временной автодороги в речку Torlandash Технология и организация строительства 4 01.07.2015 17:53
Водопонижение (дренаж) или откачка воды из подвала? tuffus1 Водоснабжение и водоотведение 7 03.01.2015 18:57
Счетчик горячей воды с теплосчетчиком censor.l Водоснабжение и водоотведение 6 07.10.2014 10:35
Расчет количества и температуры смешанной воды Slam41 Водоснабжение и водоотведение 1 09.09.2013 22:57