| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
||
Просмотров: 7425
|
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
V RF
Сообщений: 95
|
Файл не удалось открыть. Косоуры считаю как шарнирно опертую балку, т.к. работают они ввсе таки, как изгибаемый элемент. Сечение подбирается по максимальному моменту. Коэфициэнты длины и в этом случае будут по 1. Просто нажать на кнопочку балка и посмотреть какие сечения подберет ЛИР-СТК.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Alexmf, у Вас косоур - 1 элемент, сечений, наверняка, по умолчанию стоит (2), а значит посчитать такой элемент и по прогибам, ни по 1ПС не представляется возможным, нет данных между опорными закреплениями. В общем, разбейте на несколько элементов, тогда и считайте.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Количество сечений изначально задавал 5
Разбил на 5 элементов, и все получилось. Вот только в модуле "Балка" получается сечение больше (коробка из швелера 18), а в модуле "Колонна" - 14. По какому результату принимать? По моему, результат по модулю "Колонна" правильней. Последний раз редактировалось Alexmf, 11.07.2011 в 13:36. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Alexmf, если Вы идентично зададите раскрепление из плоскости для балки и для колонны, то различий быть особо не должно. Так что не исключаю неодинаковость исходных данных. В обоих расчетах использовался один типа расчета: или подбор, или проверка? По каким параметрам получилось в одном из расчетов бОльшее сечение?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Не совсем понятен вопрос. Изначально задавался профиль №16, он и проверялся и по "проверка" и по "подбор". Раскрепления и в том и в другом случае задавал одинаковые.
Последний раз редактировалось Alexmf, 11.07.2011 в 13:46. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
Alexmf, у Вас подбор зависит от 2ПС (от прогиба), а это досконально учитывается только для балок. Вот у Вас предельный относительный прогиб стоит по умолчанию 1/400, с чего это? Да и если исправить коэффициенты к нагрузкам (учесть длительность для второго загружения), то результаты, думаю будут "одинаковыми", итого 2 места нужно откорректировать, потом уже делать выводы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Да уж, чего-то я загнул, поставил 1/250
А тут с коэффициента 0,35 получился 0,3 (отношение пониженной к полной норматив. нагрузке: 100/300=0,3). Правильно ли я вас понял? В результате "Балка" - швеллер №16 "Колонна" - №14. Последний раз редактировалось Alexmf, 12.07.2011 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
ну по актуализир. СНиПу для всех распределенных нагрузок на перекрытия, для которых предусмотрено понятие длительности используется единый коэффициент 0,35. А заносится он в СТК: Редактировать->коэффициенты по нагрузке.. Нужно задать общий коэффициент, на который будут делиться результаты для данного загружения, по умолчанию там стоит коэффициент надежности по нагрузке, его нужно домножить на коэффициент, обратный доле длительности.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Цитата:
коэффициент? |
|||
![]() |
|
||||
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891
|
СНиП Нагрузки и воздействия, там есть раздел прогибы вертикальные, в новой редакции E.2.1, там есть таблица, где указан предельный прогиб и по каким требованиям, следующая колонка говорит, от каких нагрузок определяется прогиб, допустим, это "постоянные и длительные" из эстетико-психологических требований. Переход от 1ПС к 2ПС - коэффициент надежности по нагрузке, выделение длительной части из полного значения кратковременной нагрузки - доля длительности (если у Вас не заданы длительные в "чистом" виде). Так вот СТК первый коэффициент заносит авто (берет из РСУ), Вы его и видите в той табличке, он по умолчанию. Ваша задача дополнить необходимые загружения учетом длительности. Пример, коэф. надежности 1.2, доля длительности 0.35 => общий коэффициент перехода от 1ПС к 2ПС: k=1.2*(1/0.35)=3.429.
Ну а до этого как прогибы определяли? РСН составляли? Там ведь аналогичная ситуация, только задается обратным образом - k=(1/1.2)*0.35=0.292 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540
|
Цитата:
А вот по поводу РСН, этот коэффициент (пример , приведенный выше) вводится в Модуле Лира при составлении РСН, или так же в СТК. Последний раз редактировалось Alexmf, 14.07.2011 в 15:04. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вопрос электрикам: помогите разобраться с магнитной катушкой! | Andrej_A_O | Электроснабжение | 19 | 01.11.2010 03:55 |
Пространственный расчет. Помогите найти ошибку в схеме.SCAD 11.1 | SMI | Расчетные программы | 7 | 28.09.2010 14:05 |
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( | studentochka-87 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 23.09.2010 20:46 |
Помогите разобраться с расчетными сопротивлениями | Drozdov | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 13.09.2010 06:55 |
Помогите Пожалуйста найти и скачать книгу Ф. А. Байтемиров, В. М. Головина, Э. М. Улицкая Расчет кон | DenIZ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.12.2007 22:45 |