Возможно ли использование рабочей арматуры несущих колонн в качестве молниеприемника ?
Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Регистрация: 20.03.2009
Сообщений: 2,081
|
||
Просмотров: 21715
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
![]() |
Не поверишь, еще в советские времена допускалось использовать для молниеотвода рабочую арматуру жб конструкций
(РД 34.21.122-87, п.2.12 "При прокладке молниеприемной сетки и установке молниеотводов на защищаемом объекте всюду, где это возможно, в качестве токоотводов следует использовать металлические конструкции зданий и сооружений (колонны, фермы, рамы, пожарные лестницы и т.п., а также арматуру железобетонных конструкций) при условии обеспечения непрерывной электрической связи в соединениях конструкций и арматуры с молниеприемниками и заземлителями, выполняемых, как правило, сваркой.) |
|||
![]() |
|
||||
Forrest_Gump,
Доброго времени суток, просто не разу такие проекты не попадались... И как то, слышал от знакомого эксперта, что нежелательно использование рабочей арматуры колонн в качестве молниеприемников - из-за разупрочнения свойств при многократном прохождении через нее разрядов молний... К тому же арматура не везде бывает на сварке - есть и вязка... И что будет при варианте, когда непрерывную электрическую связь в соединениях арматуры (по каким либо причинам) обеспечить не удасться ? - разряд молнии уйдет в тело бетона...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 11.07.2011 в 12:39. |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,590
|
Вы так говорите, как-будто это повседневное явление. Молния если и попадёт то может раз за всё существование здания, поэтому и допускают делать арматуру ж/б конструкций молниеотводом. Если-бы это было хотя-бы 10 раз за время эксплуатации конструкции то возможно этого не допустили-бы, а так допускают. Хотя я тоже противник этого, но блин против норм не попрёшь, заказчик всегда может тыкнуть в пункт норм где "допускается", а значит можно... Если здание ответственное то конечно я бы не экономил на молниеотводах. Честно говоря очень сомневаюсь что в высотках выше 24 этажей кто-то рискнёт сэкономить на молниеотводе и сделать его таким образом через несущую арматуру ж/б колонн. Возможно где-то нужно почитать насчёт этого разупрочнения. Кстати есть неплохой справочник Карякина по молниезащите, может там есть.
P.S. Кстати есть ещё такая зацепка, что сваи которые служат молниеотводами должны быть площадью поперечного сечения не менее 0.25м. Последний раз редактировалось РастОК, 11.07.2011 в 12:40. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
А как же защитные слои ? на железобетонных конструкциях ? И необходимость защиты рабочей арматуры конструкций от коррозий ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
![]() |
Цитата:
можно ведь в нужных местах наложить сварку именно для обеспечения надежной электрической связи. а если весь каркас на вязке, то делать классический наружный опуск молниевода. А вот оказывается, что для молнии защитный слой бетона фундамента не является преградой для стекания в грунт. И даже наличие гидроизоляции - не помеха. Сильно сомневаюсь, что разряд молнии вызовет электрокоррозию рабочей арматуры, это же не блужающие токи. |
|||
![]() |
|
||||
Forrest_Gump,
Это то понятно, я имел в виду место соединения заземлителя в почве напрямую с арматурой фундамента - прохождению влаги ведь ничего препятствовать не будет - непосредственно в тело фундамента и к арматуре фундамента - ведь прямая цепочка получается
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,590
|
Вам же объясняют, что защитный слой не помеха молнии, поэтому не нужно выводить арматурину в землю, молния и так пробъёт защитный слой и уйдёт в землю. Да, в том месте конечно будет точечное разрушение защитного слоя, но думаю что понадобиться очень(!) много времени, чтобы коррозия существенно повлияла на рабочую арматуру.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 47
|
Forrest_Gump, у меня в Техэксперте к Вашему документику имеется такое примечание:
1. РД 34.21.122-87 исключен из "Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. П-01-01-2009". В указанном перечне как действующая приводится "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций" (СО 153-34.21.122-2003). 2. К Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений (РД 34.21.122-87) разработано Пособие. Предполагаю, что им уже пользоваться нельзя? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
Мы используем подобное решение, но в качестве молниеотвода устанавливаем дополнительный стержень (d12) в некоторых колоннах или диафрагмах, котрый сваривается между собой по всей вертикали здания. Рабочую арматуру для этих целей не используем.
|
|||
![]() |
|
||||
Dant,
Спасибо, Я так понимаю, что этот дополнительный стержень (d 12 мм), используемый в качестве молниеотвода, нигде не касается рабочих стержней колонн ? (то есть он расположен обособленно ?)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
![]() |
Цитата:
P.S. знаю я, ради чего в большинстве случаев переписываются нормы... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202
|
Цитата:
После устройства всей системы молниеотводов, проверяются (прозваниваются) все сварные стыки сверху донизу. И там где строители забыли сварить (или вообще не поставили) стержни - сразу выявляется. |
|||
![]() |
|
||||
Cпасибо за пояснения...
Но я вот просто думаю - не проще ли, исходя из принципа, что каждый должен отвечать сугубо за свое - просто отказать электрику в осуществлении его околонаучных потуг... Просто когда молниезащита выполняется обособлено, а за конструкции отвечает конструктор - тогда все просто и ясно... А так начнется обычный "цирлих-минэрлих"... - в случае не обеспечения токопроводности (либо где-то-что-то само отпадет-отвалится на этом стержне из d 12 мм), начнется обычный мозгокрутильный треп : "Вот !!! Мы электрики-экономисты рекомендовали...!!! А вы конструкторы-раздолбаи, не обеспечили высокую токопроводимость наших молниеотводов внутри ваших конструкций...!!!. Вот теперь за свой счет и выполняйте уже обособленный молниеотвод !" ![]() То есть конструктор, лучше уж пусть отвечает за конструкции, а электрики нехай тянут свои молниеотводы где хотят, не влезая вовнутрь конструкций с непонятно-мнимой экономией...так как кашу создавать - концов как правило потом не найти, во взаимных переводах стрелок...
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 12.07.2011 в 14:36. |
||||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
![]() ЗЫ, на сколько я знаю, электрики всегда любили металл в конструкциях для заземления использовать. Уж всяко лучше, чем вечно ржавые с потеками токоотводы снаружи зданий. |
|||
![]() |
|
||||
vv_77,
коррозия бетона - о таком я думаю слышали ? капилярное движение - частенько при техобследовании - при вскрытии конструкций - внутри - ржавчины довольно таки много - то есть коррозия арматуры по-любому идет (там где вода или сырость, (конденсат) соприкасаются с жб) Иногда ржавые разводы выступают до наружных поверхностей конструкций
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,452
|
Сварка менее трудоёмка.
Но сухие фундаменты диэлектрик. Подозреваю, что надо делать доп. отводы от них в почву. Наверное от верха гидроизоляции фундаментов.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
заказчик Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664
|
Цитата:
Особенно с учетом того, что заземлители как правило применяют оцинкованные. |
|||
![]() |
|
||||
Глобально, то думаю из конструкций ничего не рухнет, не упадет, и не развалится...
Но вывод металлического стержня-молниеотвода из тела фундамента, для присоединения к заземлителю будет. В этом месте - контакт с почвой (грунты водонасыщенные)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна ли повторная экспертиза проекта? | Иван 80 | Технология и организация строительства | 40 | 03.02.2011 17:36 |
Спиральношовные трубы в качестве колонн каркаса промышленного здания | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 29.07.2010 19:11 |
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны | ЛАПИДУС2009 | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 29.06.2009 03:45 |
применения в качестве вязанный арматурных сеток монолитного перекрытия арматуры В500? | kakofoniya | Железобетонные конструкции | 8 | 16.04.2009 15:03 |