| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.03.2011, 10:56 | 1 | | #1 |
Методы учета вибрации линии метро на проектируемое здание
летчик
Крым
Регистрация: 14.07.2005
Сообщений: 1,067
|
||
Просмотров: 6557
|
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
Вибрацию от метро оценивают по санитарно-гигиеническим требованиям. Можно посмотреть СП 23-105-2004 "Оценка вибрации при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов метрополитена".
http://www.gostrf.com/Basesdoc/42/42145/index.htm#i25824 Если уровень вибрации в пределах санитарных норм, то на конструкции здания вибрация практически не влияет. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Sid Barret
В СПб есть некий Панин Александр Николаевич, д. т. н., доцент каф. городского стр-ва, начальник учебного отдела СПбГАСУ, специалист КЖ и обследований. Недавно он защитил диссертацию по динамике обделки тоннелей. Думаю его можно найти по интернету... Также от себя думаю, что оценить влияние вибрации можно только геотехническим расчётом в Ансис, Плаксис, Абакус и т.п. Зарплата в СПб начинающего геотехника со стажем от года 55 тыр./мес Поэтому предлагаю не рассчитывать вибрацию, а просто замерить её. Думаю это будет намного точнее расчёта. Как это сделать не знаю, но уверен, что это возможно. Потом под эту вибрацию необходимо сделать демпфера на весь срок жизни здания. Или сделать слой грунта гасящий колебания. И сделать конструкцию здания выдерживающей заданный уровень колебаний с сан.нормами... Т. е. собственные колебания здания смещены от колебаний вибрации. Слышал что глина-суглинки вроде бы поглощают энергию колебаний... А про СП не слышал, интересно, спасибо...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
Сообщений: 1,067
|
Цитата:
тоже склоняюсь к этому варианту, только вот как эти замеры выполнить? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Я вот чего вырыл:
ГОСТ Р 52892-2007 Вибрация и удар. Вибрация зданий. Измерение вибрации и оценка ее воздействия на конструкцию По слухам в Лире нереально решать геотехнику... не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 24.06.2005
Москва
Сообщений: 290
|
Можно. Только уточните какие данны нужны. Какие параметры.
Вот например график среднеквадратичных значений виброускорений в вертикальном направлении в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31,5 Гц. Замер на грунте, над тоннелем метро, недалеко от станции. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
Здание по форме логарифмической спирали. Как проставить размерные линии? | Korotishka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.11.2010 20:12 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |