Непрочитано 26.06.2022, 10:50
Учет связности грунта при расчете подпорной стены
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059

1) Правильно я понимаю, что при наличии сцепления "с" в характеристиках грунтов можно вычесть из треугольной эпюры активного давления прямоугольную эпюру связности?
По этой логике существует значение глубины котлована "h", при которой можно копать с вертикальными стенками без креплений, так?
2) При определении активного давления нужно ли вес грунта гамма1 умножать на коэффициент надежности по нагрузке 1,1? Нужно ли при определении пассивного давления вес грунта гамма1 умножать на 0,9?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Давление связного грунта.PNG
Просмотров: 148
Размер:	92.7 Кб
ID:	248264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП 22.PNG
Просмотров: 142
Размер:	49.9 Кб
ID:	248265  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пособие подпорные.PNG
Просмотров: 101
Размер:	101.0 Кб
ID:	248266  

Просмотров: 3299
 
Непрочитано 28.06.2022, 10:09
| 2 #21
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,322


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
"Я так уже делал - дайте бумажку только!"
Вы лучше откажитесь на себя брать проектирование тех чудес, что наделает заказчик. Выкиньте это творчество из своего раздела. Пускай сам чертит. Ну меньше будет денег, за то посмеетесь вдоволь и выспитесь спокойно. А за время переделок заказчикова творчества еще один-два объекта спокойных сделаете и деньги отыграете с наваром.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2022, 10:41
2 | #22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А есть фото?
вот оно
1,2 фото - снаружи и изнутри высокой части котлована (общая глубина около 8,5 м), сейчас откопано около 5,0-5,5 м, снаружи земля обвалилась, шпунт наклонился, поставили ФБС, грунт накрыли пленкой, шпунт держат распорками, дальше откос пока не копают.
3 фото - глубина поменьше, в 15 метрах 5-этажка, полностью не выкопано, пока тихо.
4,5 фото - как начиналось весной
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2890.jpg
Просмотров: 45
Размер:	577.1 Кб
ID:	248295  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2916.jpg
Просмотров: 43
Размер:	311.9 Кб
ID:	248296  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2924.jpg
Просмотров: 43
Размер:	627.8 Кб
ID:	248297  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3102.JPG
Просмотров: 44
Размер:	576.1 Кб
ID:	248299  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3101.jpg
Просмотров: 41
Размер:	196.0 Кб
ID:	248300  

mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2022, 11:00
#23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,622


Только геотехника. Иначе будут большие проблемы вплоть до увольнения, когда соседи придут, и условного срока, если ограждение сломается.
ПД нельзя было делать без геотехники.

Можно перепроектировать здание - сделать выше, без подвала.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2022, 11:05
#24
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,643


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
вот оно
Мне нравится когда падает то, что должно упасть. Это добавляет капельку логики и здравого смысла в нашу окружающую реальность.
Может станет на 1 подрядчика меньше, заявляющего: "Мы всегда из спичек делали и всё стояло"
Сергей Юрьевич на форуме  
 
Непрочитано 28.06.2022, 11:51
| 1 #25
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Учет связности грунта при расчете подпорной стены
Offtop: почему-то у меня не вызывает удивление, когда имеющуюся штатную единицу в лице, например, конструктора, заставляют считать что-то из смежных областей... тут недавно шутили про расчет башенного крана - а что, он же металлический, а у нас ведь есть КМ-щик....
причем еще и оперативно.... а в книгах и пособиях ошибки, да и ответ нужен аргументированный, с отчетом, экономное решение, учесть каждую запятую....
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2022, 12:03
#26
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
1,2 фото - снаружи и изнутри высокой части котлована
Снаружи часть грунта уже убрали для разгрузки шпунта? Что за сваи на фото встречаются?
Спасибо за фото.

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Вы лучше откажитесь на себя брать проектирование тех чудес, что наделает заказчик. Выкиньте это творчество из своего раздела. Пускай сам чертит.
На предыдущих объектах выдавали чертеж с пустым штампом, они ставили свои фамилии и чертеж шел в ПТО.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2022, 12:15
2 | #27
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,322


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Снаружи часть грунта уже убрали для разгрузки шпунта?
Да, разгрузить бровку. Но надо еще было организовать сбор воды и ее отвод по человечески. Что бы откос не намокал от дождей. На фото откосы - тощим бетоном лучше прикрывать.
А тут уже освоение подземной части придется вести исключительно кусочками - захватками.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: P1010213.jpg
Просмотров: 45
Размер:	573.1 Кб
ID:	248303  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_0501.jpg
Просмотров: 42
Размер:	563.1 Кб
ID:	248304  
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет связности грунта при расчете подпорной стены

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициенты давления грунта на подпорные стены по п.9.22-23 СП 22.13330.2016 V.D. Основания и фундаменты 13 15.09.2017 02:00
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки 3MEi86 Основания и фундаменты 41 29.08.2015 09:19
Отрицательное число под корнем в расчете. Кто сталкивался с подобным? Ivan3891 Основания и фундаменты 13 06.06.2014 09:57
Как определить угол трения грунта засыпки по материалу стенки при расчете подпорных стен? Ivan3891 Основания и фундаменты 2 04.04.2014 14:30