| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,322
|
Вы лучше откажитесь на себя брать проектирование тех чудес, что наделает заказчик. Выкиньте это творчество из своего раздела. Пускай сам чертит. Ну меньше будет денег, за то посмеетесь вдоволь и выспитесь спокойно. А за время переделок заказчикова творчества еще один-два объекта спокойных сделаете и деньги отыграете с наваром.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
вот оно
1,2 фото - снаружи и изнутри высокой части котлована (общая глубина около 8,5 м), сейчас откопано около 5,0-5,5 м, снаружи земля обвалилась, шпунт наклонился, поставили ФБС, грунт накрыли пленкой, шпунт держат распорками, дальше откос пока не копают. 3 фото - глубина поменьше, в 15 метрах 5-этажка, полностью не выкопано, пока тихо. 4,5 фото - как начиналось весной |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,622
|
Только геотехника. Иначе будут большие проблемы вплоть до увольнения, когда соседи придут, и условного срока, если ограждение сломается.
ПД нельзя было делать без геотехники. Можно перепроектировать здание - сделать выше, без подвала.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,643
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
Offtop: почему-то у меня не вызывает удивление, когда имеющуюся штатную единицу в лице, например, конструктора, заставляют считать что-то из смежных областей... тут недавно шутили про расчет башенного крана - а что, он же металлический, а у нас ведь есть КМ-щик....
причем еще и оперативно.... а в книгах и пособиях ошибки, да и ответ нужен аргументированный, с отчетом, экономное решение, учесть каждую запятую.... |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663
|
Снаружи часть грунта уже убрали для разгрузки шпунта? Что за сваи на фото встречаются?
Спасибо за фото. На предыдущих объектах выдавали чертеж с пустым штампом, они ставили свои фамилии и чертеж шел в ПТО. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,322
|
Да, разгрузить бровку. Но надо еще было организовать сбор воды и ее отвод по человечески. Что бы откос не намокал от дождей. На фото откосы - тощим бетоном лучше прикрывать.
А тут уже освоение подземной части придется вести исключительно кусочками - захватками.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Коэффициенты давления грунта на подпорные стены по п.9.22-23 СП 22.13330.2016 | V.D. | Основания и фундаменты | 13 | 15.09.2017 02:00 |
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки | 3MEi86 | Основания и фундаменты | 41 | 29.08.2015 09:19 |
Отрицательное число под корнем в расчете. Кто сталкивался с подобным? | Ivan3891 | Основания и фундаменты | 13 | 06.06.2014 09:57 |
Как определить угол трения грунта засыпки по материалу стенки при расчете подпорных стен? | Ivan3891 | Основания и фундаменты | 2 | 04.04.2014 14:30 |
Расчет подпорной стены (вопрос по расчетным характеристикам грунта) | Kacha | Основания и фундаменты | 3 | 04.06.2012 20:02 |