| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
конструктор Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Сообщений: 102
|
Друзья, подскажите, есть ли какой-то иной способ определить глубину, в пределах которой действуют силы отрицательного трения, помимо "теории фильтрационной консолидации" которая в руководстве к СНиП II-17-77, п. 5.14 ?
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Сообщений: 102
|
_Oleg_, СП 50-102-2003 пункт 7.2.14 "Отрицательные силы трения учитывают до глубины, на которой значение осадки околосвайного грунта после возведения и загрузки свайного фундамента превышает половину предельного значения осадки фундамента"
может я что-то не понимаю, объясните, как мне найти эту глубину ? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
whisper_23,
все просто, каждое сооружение имеет предельно допустимую осадку по нормативу, напрмер 8 см. Околосвайный грунт получает осадку например от загрузки полов 6см. Надо найти точку в пределах длины сваи, где осадка околосвайного грунта 4 см, все что выше этой точки - негативное трение. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
whisper_23, опять-же пользуемся СП 50-101-2004 и определяем осадку основания от распределенной нагрузки. Глубину сжимаемой толщи находим как соотношение дополнительного давления создаваемого подсыпкой и природного давления 0,2 либо 0,1 если грунт основания слабый. Можете посмотреть мою программу для определения осадок http://dwg.ru/dnl/7475
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Ладно по пунктам СП:
Определение осадки основания п. 5.5.31 ф.5.14 В формуле только первое слогаемое учитываем, разуплотнения от котлована не будет, в первом слогаемом только сигма zp - это дополнительное давление от планировкм, оно будет постоянным по глубине. Нижнюю границу сжимаемой тольщи находим по пункту 5.5.41 (это либо соотношение 0,2 либо 0,1) Послойно считаем осадку основания. Снизу - вверх суммированием осадки находим искомую точку. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Сообщений: 102
|
_Oleg_, а что если я определил нижнюю границу сжимаемой толщи и в пределах этого я не получил осадку грунта в половину тех самых 8 см ?
и ещё, вы говорите про коэффициенты 0,2 и 0,1 он там есть ещё и 0,5... Они зависят от ширины фундамента. но у меня же нагрузка не от фундамента а от засыпки... и последнее: нужно ли учитывать негативное трение в пределах этой засыпки ? Последний раз редактировалось whisper_23, 26.11.2010 в 14:15. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
whisper_23
Цитата:
Цитата:
если нижняя граница от засыпки в грунтах с модулем >5 Мпа значит соотношение 0.2, если в грунтах с модулем менее 5 Мпа значит соотношение 0.1 |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
whisper_23, не учитывается в грунтах природного сложения от влияния нагрузки от засыпки.
А по поводу негативного трения от консолидации грунта засыпки - это уже другой вопрос, тут все зависит от типа засыпки, способа укладки и т.д. Тут я ничего не подскажу. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Сообщений: 102
|
В общем,я окончательно запутался...
у меня здание - металлокаркас. следовательно, глубина до которой нужно учитывать негативное трение определяется в месте, где осадка грунта от насыпи будет 6 см (по моим подсчётам это около 10м) следовательно всё что выше идёт в минус от несущей способности сваи ? выходит что свая скажем в 6м несет больше чем в 9 м ? и пока я не пройду эту толщу всё хуже и хуже становится... а нагрузка то на сваю плёвая - 7 тонн... |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Да потому что, похоже, не правильно считаете.
Прочтите внимательно "...Отрицательные силы трения учитывают до глубины, на которой значение осадки околосвайного грунта после возведения и загрузки свайного фундамента превышает половину предельного значения осадки фундамента..." Sгр-Sгр2>0,5*Sпред, Sгр - стаб. осадка от грунта, Sгр2 - осадка от ф-та. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 31.01.2008
г. Новоалтайск
Сообщений: 102
|
SergeyKonstr, вот этого я действительно не понял...
при чем здесь Sгр-Sгр2 ? предельное значения осадки фундамента вы понимаете как 12 см (это я смотрю предельную деформацию основания) или как осадку данного конкретного фундамента которую нужно посчитать послойно ? |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
whisper_23,
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
Цитата:
Цитата:
5.6.41 Нижнюю границу сжимаемой толщи основания принимают на глубине z = Hc, где выполняется условие σzp = 0,5σzg. При этом глубина сжимаемой толщи не должна быть меньше Hmin, равной b/2 при b ≤ 10 м, (4 + 0,1b) при 10 b≤ 60 м и 10 м при b>60 м. Если в пределах глубины Нс, найденной по указанным выше условиям, залегает слой грунта с модулем деформации Е > 100 МПа, сжимаемую толщу допускается принимать до кровли этого грунта. Если найденная по указанным выше условиям нижняя граница сжимаемой толщи находится в слое грунта с модулем деформации Е ≤ 7 МПа или такой слой залегает непосредственно ниже глубины z = Нс, то этот слой включают в сжимаемую толщу, а за Нс принимают минимальное из значений, соответствующих подошве слоя или глубине, где выполняется условие σzp = 0,2 σzg. При расчете осадки различных точек плитного фундамента глубину сжимаемой толщи допускается принимать постоянной в пределах всего плана фундамента (при отсутствии в ее составе грунтов с модулем деформации Е > 100 МПа). Это боковое трение от консолидации насыпного слоя? Где можно почитать расшифровку формулы, откуда она? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов | Sarman | Основания и фундаменты | 42 | 04.04.2024 14:39 |
Сваи для вечномерзлых грунтов! | sasch | Основания и фундаменты | 108 | 20.01.2022 13:21 |
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. | depak | Основания и фундаменты | 24 | 03.05.2021 10:50 |
показатели насыпных грунтов | dimati | Расчетные программы | 11 | 15.04.2010 17:43 |
Влияние содержания карбоната кальция на строительные свойства грунтов | Анкл Бенц | Основания и фундаменты | 3 | 09.12.2009 08:51 |