Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как при переводе из Кросса в Скад коэф-ы увеличить в 10 раз.

Как при переводе из Кросса в Скад коэф-ы увеличить в 10 раз.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2016, 00:00 #1
Как при переводе из Кросса в Скад коэф-ы увеличить в 10 раз.
Saha
 
Планета Нибиру
Регистрация: 14.12.2006
Сообщений: 965

День добрый! Создаю вариации, основное сочетание на фундаментной плите с данными из геологии, а особое сочетание сейсмика 8 баллов необходимо коэф-ты постели в 10 раз увеличить. Как при переводе из Кросса в Скад коэф-ы увеличить в 10 раз? Или модуль упругости в кроссе в 10 раз увеличить и так считать?
Просмотров: 8677
 
Непрочитано 16.06.2016, 00:29
#2
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Или модуль упругости в кроссе в 10 раз увеличить и так считать?
Сами же и ответили на свой вопрос. Только изначально у вас модуль общей деформации - называется так, потому что учитывает и упругую часть деформаций (обратимую), и пластическую (необратимую). Когда Вы увеличиваете в 10 раз, то это уже модуль упругости.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 07:53
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


открываете в скаде "назначения коэффициентов постели", там табличка. Вручную переставляете запятые, нажимая "заменить и продолжить". 2-3 минуты.
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 09:40
#4
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
открываете в скаде "назначения коэффициентов постели", там табличка. Вручную переставляете запятые, нажимая "заменить и продолжить". 2-3 минуты.
А если таких там по тысячу? Это столько раз тыкать то ))
Saha вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 10:14
#5
SkyFly


 
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215


А нужна такая точность, тысячу?
Осреднить штук до 20-30, вполне достаточно для стандартных моделей.
SkyFly вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 11:16
#6
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
А если таких там по тысячу?
а зачем? По умолчанию предлагается, если я ничего не путаю, 16. Учитывая приблизительность всего, что касается грунта, этих 16 боооолее чем достаточно. Увеличение точности тут не даст увеличения точности расчета осадки, ибо входные данные для этих КП сугубо неточная (почти случайная порой) величина.
 
 
Непрочитано 16.06.2016, 13:39
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Создаю вариации, основное сочетание на фундаментной плите с данными из геологии, а особое сочетание сейсмика 8 баллов необходимо коэф-ты постели в 10 раз увеличить. Как при переводе из Кросса в Скад коэф-ы увеличить в 10 раз? Или модуль упругости в кроссе в 10 раз увеличить и так считать?
В пункте 10.12 из СП 22.13330.2011,( СНиП 2.02.01-83* Актуализированная редакция) "Основания зданий и сооружений" есть "Примечание: Модуль упругости грунта может быть получен с помощью геофизических исследований, при их отсутствии допускается принимать Ее = 5Е для скальных грунтов и Ee = 8E для нескальных грунтов." Где Е - модуль деформации грунта.

Вот из этого и надо исходить. Т.е. в самом КРОСС заново назначете модули - ставите модуль деформации равным модулю упругости. И пересчитываете всё заново, но уже с учетом сейсмики.

Некоторые расчетчики и вовсе (в запас!) считают в сейсмике основание жестким и не заморачиваются с увеличением каких-то там коэффициентов постели.

Сделать так как предлагает Arikaikai - можно. Но формально - это уже не по НОРМАМ. А вы, Saha, как я вижу - явно что-то затеваете и хотите быть кристально чистым.

Что касается работы в связке SCAD-КРОСС и назначения тысяч коэффициентов постели ... Saha, вы лучше не умничайте, а возьмите книгу Кардаенко "SCAD Office. Шаг за шагом" и работайте с КРОСС вот как там написано.

Последний раз редактировалось Leonid555, 16.06.2016 в 13:55.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 14:00
#8
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Некоторые расчетчики и вовсе (в запас!)
А почему так уверенно что в запас?
Saha вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 14:14
#9
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Ну вот как я и говорил )) Тысячи коэф. постели, по способу Arikaikai неделю будешь запятую менять.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-16_14-12-37.jpg
Просмотров: 135
Размер:	163.7 Кб
ID:	172163  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 14:49
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Saha, можно экспортнуть в текстовый файл и пробежаться по разделу (34 каким-нибудь хитрым скриптом. Или на скриншоте заменить цифру 3523 на 16 ^_^

Leonid555, коэффициент постели разве не будет примерно пропорционально увеличиваться вместе с модулями грунтов? Понятно, что итерационность методики кросса внесет свои коррективы, ведь жесткость самого здания останется неизменной, а он работает именно на связке жесткостей здания и грунтов, но тем не менее, мне кажется, ничего страшного в том, чтобы увеличивать КП в 10 раз вместо увеличения непосредственно жесткостей грунтов и пересчета, нет..
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-06-16-002.png
Просмотров: 72
Размер:	16.1 Кб
ID:	172166  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-06-16-003.png
Просмотров: 38
Размер:	16.4 Кб
ID:	172167  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-06-16-004.png
Просмотров: 24
Размер:	15.2 Кб
ID:	172168  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2016-06-16-005.png
Просмотров: 28
Размер:	15.3 Кб
ID:	172169  
 
 
Непрочитано 16.06.2016, 16:54
#11
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
А почему так уверенно что в запас?
А вы возьмите учебник строймеха и посчитайте на динамическую нагрузку сперва консольный стержень с жесткой заделкой, а потом с податливой. И сравните усилия, возникающие в стержне.
Или посчитайте то же самое в том же SCAD.
Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Ну вот как я и говорил )) Тысячи коэф. постели
А вы поставьте нужное вам число коэффициентов. Вот не 3523, а как тут советовали - 16 или 10.

Почему так? А вы сходите на курсы по SCAD к разработчикам - вот там вам все и объяснят, причем популярно и даже - на пальцах, чтобы лучше и быстрее доходило!
А то вы всё на форуме висите и хотите, чтобы вам в двух строчках изложили весь учебный курс (а это десятки учебных часов!), но это невозможно!
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
коэффициент постели разве не будет примерно пропорционально увеличиваться вместе с модулями грунтов?
Да, будут увеличиваться коэффициенты постели. Просто если вас спросят - откуда вы взяли, что именно в 10 раз увеличатся коэффициенты постели и как вы это получили, то что вы ответите? Что это волевое решение?
К коэффициентам постели вообще то нужно относиться осторожно. Есть мнение (например, того же Теплых, озвученное на последнем семинаре по SCAD), что армирование фундаментов лучше рассчитывать с использованием коэффициентов постели, а вот например крен сооружения - лучше определять с использованием объемников для моделирования грунта. Так что одной моделью не отделаетесь.

Последний раз редактировалось Leonid555, 16.06.2016 в 17:35.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 18:22
#12
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Да был я ну углубленном курсе, вопросы как были так и остаются, нет однозначных ответов, вам дают инструмент вы с ним и работайте, а что да как это уже дело тонкое петруха. Может действительно все эти танцы с кроссом и постелями не стоят спокойного сна. Судя по этой статье так кроме этой проги все остальное баловство ).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-16_18-16-50.jpg
Просмотров: 167
Размер:	395.7 Кб
ID:	172183  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 20:44
#13
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Судя по этой статье так кроме этой проги все остальное баловство ).
Цель "обычных", не геотехнических расчетных комплексов - это получение корректного НДС в фундаментных конструкциях и конструкциях, НДС в которых зависит от учета податливости основания, а не для получения корректных значений осадок. Эта прога (FemModels)- геотехническая и в чем-то превосходит плаксисы и мидасы, поскольку есть учет реологии грунта. И обычный спец ПГС все равно в этом не разберется никогда. Чтобы стать геотехником, нужно постоянно этим заниматься лет 5, а еще желательно ктн получить.
Кривизны и усилия, допустим, в фундаментной плите зависят от неравномерности осадок, и имеющиеся модели упругого основания вполне позволяют их оценить.
Sam вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 21:32
#14
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Да был я ну углубленном курсе, вопросы как были так и остаются, нет однозначных ответов, вам дают инструмент вы с ним и работайте, а что да как это уже дело тонкое петруха
Вопросы задавать - это дело нехитрое. Можно такие вопросы придумать, что на них и сотни мудрецов не ответят.
Кто вы - я не знаю. Мне вас отсюда не видно. И я не знаю где и у кого вы учились на курсах. Но сдается мне - вы просто не умеете налаживать контакты с нужными людьми. Хотите получать ответы на сложные вопросы? Так эти ответы если и есть, то только у авторитетных специалистов. И общаться придется с ними лично.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 21:51
#15
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Так эти ответы если и есть, то только у авторитетных специалистов. И общаться придется с ними лично.
+100500. Причем их консультация не так много стоит, как оказалось.
Sam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2016, 22:31
#16
Saha


 
Регистрация: 14.12.2006
Планета Нибиру
Сообщений: 965


Из справки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2016-06-16_22-29-47.jpg
Просмотров: 126
Размер:	258.6 Кб
ID:	172196  
Saha вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 23:03
#17
Yoriuss


 
Регистрация: 05.06.2013
Сообщений: 154


Читал- повышение жесткости фундамента положено для сейсмического усилия, в комбинации с ним присутствующие нагрузки работают с обычной жесткостью фундамента! Получается- повышение жесткости для сейсмическ комбинации неверно.
Yoriuss вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 23:04
#18
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Очень порадовал текст вложения из поста №12.
Ayvengo вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 23:06
#19
Sam

инженер-конструктор
 
Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242


Saha
Все верно.
Геологи могут получить значение модуля упругости, если их попросить. На рисунке можно определить 3 величины: модуль (общей) деформации (слово "общей" любят геотехники по причине, которую я описал выше) или модуль первичного нагружения, модуль разгрузки (это и есть модуль упругости, когда пластическая составляющая осадки остается, а упругая - отпружинивает при снятии нагрузки) и модуль повторного нагружения. Так вот значения модуля упругости находятся в широких пределах: от 5 до 10+ раз превышающих модуль первичного нагружения.
Есть еще формула, использующаяся зарубежом, E=pho*V^2*(1+v)*(1-2*v)/(1-v) - динамический модуль в зависимости от плотности сложения грунта и скорости распространения волны в нем как в среде.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: модуль упругости.JPG
Просмотров: 51
Размер:	50.9 Кб
ID:	172198  
Sam вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2016, 23:18
#20
kapitelinet


 
Регистрация: 20.01.2011
Сообщений: 154


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
А вы возьмите учебник строймеха и посчитайте на динамическую нагрузку сперва консольный стержень с жесткой заделкой, а потом с податливой. И сравните усилия, возникающие в стержне
Достаточно взглянуть на график бета в сейсмическом снипе. Если у стержня с жёсткой заделкой период равен или больше 0.1 сек, то по-любому стержень на пружинке будет в тех же условиях или лучше. Но для высоких частот дела обстоят иначе. Так что утверждение про запас в посте 7 не верно.
kapitelinet вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как при переводе из Кросса в Скад коэф-ы увеличить в 10 раз.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэф. сочетания нагрузок. Многоэтажное здание. helgus Прочее. Архитектура и строительство 7 12.10.2015 14:50
Не совпадение результатов расчета коэф. постели в Scad и КРОСС scad2015 SCAD 9 19.02.2015 11:06
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. Tym Каменные и армокаменные конструкции 2 18.01.2010 11:03
Коэф. условий работы для плоской фермы из одиночных уголков keflhar Конструкции зданий и сооружений 4 18.11.2008 20:16
коэф. длительности в лире Ильнар Лира / Лира-САПР 13 31.01.2008 09:26