Регистрация: 12.08.2019
Сообщений: 4
|
А как выходим из требований п.п. е, где авторский должен дать оценку выявленных строительных дефектов (критический дефект, значительный дефект, малозначительный дефект). Эту ж оценку без расчета и обследования не дашь? Как вы делаете, коллеги?
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.08.2019
Сообщений: 4
|
На мой взгяд не получится так однозначно. Пример, колонная вместо допустимого 20мм отклонения ушла на 30мм. Какой это дефект? Согласно СП 246 из 3 вида:
Цитата:
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Дмитррр, всю тему не читал, может, был уже был ответ.... Вот зафиксировал авторский отклонение сверх допустимого. Какие дальнейшие действия Заказчика/Подрядчика, если в рамка свои обязанностей авторский только проверяет соответствие проекту и не решает вопросов, что делать и как быть? Решение проблемы оформляется отдельным договором между Проектировщиком и Заказчиком/Подрядчиком?
----- добавлено через ~9 мин. ----- Сегодня обсуждали с ГИПом ситуацию: Семь колонн 3-го этажа 22-этажного дома показали 75-85% прочности от проектного В25. Подрядчик пишет письмо "согласуйте". Проверили расчетом, одна колонна не проходит на 10%, другие проходят примерно с таким же запасом, вроде можно бы и согласовать. ГИП говорит "а на фига нам брать на себя ответственность, будем все усилять". И в этом есть логика, по авторскому мы с ним (на объект не ездим) получаем по 1,0-1,5 т.р./месяц с этого объекта. С другой стороны Заказчик говорит "на фига мне авторский, если он ничего не решает, а фиксировать не соответствия у меня технадзор поставлен". |
|||
|
||||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И "будем все усилять" надо по допсоглашению. |
|||||
|
||||
Регистрация: 23.07.2015
Сообщений: 2
|
Органы ГАСН при квалификации дефектов пользуются "Классификатором основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов", утвержденным Главной инсп. Госархстройнадзора России 17.11.1993 г.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Цитата:
Технадзор как и авторский надзор существуют для того что бы предотвращать такие заплеты. Если заказчик пожелает оставить этот затуп и идти дальше, то пусть оформляет доп соглашение на перепроектирование или что то в этом роде, что бы узаконить данную ситуацию. П.С, Технадзор тоже ничего не решает. Он собирает все бумажки (паспорта, сертификаты, лаборатории и прочее) и визуально оценивает выполняемые работы, сравнивает их по контролируемым параметрам с гостами/снипами. В итоге либо подписывает, либо заворачивает на переделку. Авторский надзор делает примерно тоже самое, только по вызову, а не каждый день. Цитата:
Offtop: П.С. ShaggyDoc, обогнал. Я полностью солидарен с его постом.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Цитата:
Можно спорить должны ли поверочные расчёты входить в стоимость АН, но согласовывать ерунду в любом случае не стоит. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 870
|
Вам же уже пункт процитировали, зачем вы этот вопрос задаете?
Offtop: СП264 п.5.1
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Я сам раньше и ответил в том же стиле.
Но всему надо знать меру и если дело на 5 минут проще прикинуть и написать вердикт, чем устраивать бюрократию "давайте заключим договор, вы заплатите деньги, и только потом я посчитаю и скажу можно заменить один болт на другой или нет". |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Да, всегда выполняется огромное количество согласований замены чего-то на чего-то. Причем даже без договоров на АН. При этом всегда в согласовании указывается - без корректировки документации. А если уж писать Цитата:
Язык инженера - чертеж, а не слова. За чертежи полагается платить, иначе так и будут возникать темы "Может да ну его н... проектировать?" |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опрос строителей и проектировщиков | Filip Morrison | Разное | 41 | 23.01.2008 13:53 |