Непрочитано 18.06.2013, 16:34 #1
Узел опирания монолитной колонны на построенную стену подвала
rubson
 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 49

Уважаемые форумчане нужна ваша помощь, как правильно сконструировать узел опирания монолитной колонны на стену подвала, если стена уже построена из ФБС по верх залит монолитный пояс (здание 6 этажей, грузовая площадь на колонну 4 м. кв.)
Просмотров: 2209
 
Непрочитано 18.06.2013, 20:21
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Никак не нужно конструировать.

Нижняя опора колонны не сминает бетон пояса и гор. нагрузка в узле опирания не сдвигает колонну.

Нилти.
Говно это всё.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2013, 12:01
#3
rubson


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 49


так можно как-то сделать или нет?
rubson вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2013, 13:33
#4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,994
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от rubson Посмотреть сообщение
так можно как-то сделать или нет?
Можно, при этом никак не заморачиваясь. Доводите продольные стержни колонны до низа - и все (если арматура конструктивная).
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 19.06.2013 в 13:39.
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2013, 14:21
#5
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Если пояс с арматурой, просверлите его и заглубитесь в ФБСки, миллиметров 600 всего . Диаметр 32-40 мм. Вставьте арматуру,
зачеканьте бетоном на сеяной щебенке. Только сделайте внизу расширение, подколонник. Все дела.
Главное в этом деле - не использовать Хилти. Действительно говно, как отметил один из предыдущих ораторов.
Brasero вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2013, 17:07
#6
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Главное в этом деле - не использовать Хилти. Действительно говно, как отметил один из предыдущих ораторов
В чем именно?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2013, 18:16
#7
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Главное в этом деле - не использовать Хилти
Почему говно? Всегда используем. Ни на одном объекте ничего плохого не было. Мне интересно с чем Вы столкнулись в практике, что у Вас такое мнение?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».

Последний раз редактировалось Boris_1, 30.06.2013 в 18:34.
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания монолитной колонны на построенную стену подвала

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны SkiFF Железобетонные конструкции 12 25.04.2016 13:55
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
узел опирания пустотной плиты с монолитной стеной видовоеокно2 Железобетонные конструкции 10 25.06.2010 11:46
Узел опирания 2 плит перекрытия на стену из газобетона {Twintip} Конструкции зданий и сооружений 2 06.06.2008 00:42
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25