| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
10.08.2012, 17:24 | #1 | |
Обвалование резервуаров.
Регистрация: 10.08.2012
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 22125
|
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
А какие нормы перед этим прочитали? Похоже, что никаких?
Нельзя. Кроме того, нормируется расстояние от резервуаров до сливо-наливных устройств. А внутри обвалования не может быть арматуры и фланцевых соединений |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Владимир., а почему именно нельзя ?
А как эксплуатировать оборудование внутри обвалования ? Ремонт, замена агрегатов ? Почему нельзя поднять покрытие дороги до отметки верха обвалования ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Внутри обвалования кроме труб ничего нет. Если с ними что-то и делают, то очень редко. Делать дорогу в обвалование не запрещается. Но, ездить туда будет можно только во время ремонтов, когда резервуары пустые.
Можно, но при нормальной работе она не нужна. Цитата:
Интересно, а какие расстояния от ваших резервуаров до соседних объектов? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Насколько я понимаю, к тому же, автотранспорт может заезжать на обвалованную площадку для заправки резервуаров...
Ведь и сам транспорт является резервуаром и может пролиться... Что же, под него своё обвалование делать ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
проектирую Регистрация: 07.08.2009
г. Александров
Сообщений: 25
|
Мы эту проблему решили так.
-Дороги к емкостям делать нельзя -Высота обваловки не менее 1м -По периметру внутри обваловки устраиваются датчики на случай разлива. -Для ремонта и прохода людей по верху обваловки строится трап с лестницами А для разгрузки автоцисцерн делается насосная станция невдалеке, в которую и сливается нефтевоз. Вернее сначала в приемную подземную емкость потом в насосную , а уже потом в танки. И еще на случай разлива устраивается подземный нефтеуловитель в который со всей территории собираются ливневые стоки. А так подъехал разгрузил не прокатит. На некоторых нефтевозах и насосов нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.12.2008
Сообщений: 53
|
Здравствуйте! Ответьте мне на вопрос. У меня резервуарный парк состоящий из 4 резервуаров объемом 5000м3. По расчету высота общего обвалования по периметру составляет 3,0м. А месте въезда сколько минимально можно выполнить высоту обвалования? До 3-х метров не возможно, так как минимальное расстояние от резервуара до каре.
__________________
Мне нужно все |
|||
|
||||
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736
|
Вы вообще, эту страничку прочитали?
Зачем въезд? У въезда высота обваловки не может быть меньше остальной части. Иначе смысл обваловки теряется Последний раз редактировалось Владимир., 29.05.2013 в 11:31. |
|||
|
||||
инженер проектировшик Регистрация: 28.04.2014
самара
Сообщений: 3
|
я работаю на нефтеперерабытывающем заводе...и практически ко все всем резервуарам предусмотрен въезд. сейчас у меня тоже проект по резервуарам, сделать бетонную ограждающую стену. и встал вопрос о том каким сделать въезд, с землянными откосами покрытые бетоном или.....
кто нибудь уже делал подобные работы, подскажите по устройству въезда, пожалуйста((( |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расстояние от ГРП до подземных резервуаров V=900м3 с нефтепродуктами | A_Ol | Инженерные сети | 5 | 10.01.2014 14:38 |
Технология строительства фундаментов шаровых резервуаров в районах вечной мерзлоты | Maksonnn | Технология и организация строительства | 6 | 16.07.2012 17:12 |
Минимальное расстояние от резервуаров нефти до резервуаров СУГ | PavelSkl | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 18.04.2012 19:12 |
Сейсмостойкость резервуаров. Пояснение по формуле. | Митрич | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 09.12.2010 10:39 |