Расстояние между температурно-усадочными швами в Украине
Киев
Регистрация: 22.07.2008
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 6614
|
|
||||
Регистрация: 22.07.2008
Киев
Сообщений: 8
|
Спасибо за ответ! эти рекомендуемые 30 м из нового ДБН В.2.6-98:2009. А как же ДБН В.2.2-9-99 или пособие к старому Снипу по жб конструкциям? И при расчете на температуру, если у меня получится, что могу вообще не делать деф. швов, их не делать?
|
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2007
Сообщений: 32
|
ну, во первых ДБН В.2.2-9-99 сейчас недействителен, а в его новой редакции, насколько я помню, пункт про расстояние между темп-деф швами убрали (в пользу пункта из ДБН по всей видимости)
руководство к снипу в этом случае нервно курит в стороне ибо балом правит батько ДБН расчет на температуру - я имел в виду, что если расстояние между швами больше 30 метров то вам необходимо учесть разницу температур в различных частях здания - например одна часть не отапливается, а вторая часть здания отапливается, или температура внутри помещения на одном этаже +25, а в подвале например +5, и все в таком духе. температурные нагрузки задаются в программном комплексе. мы как то считали фундаментную плиту толщиной 0,5 метра, разница температур на гранях у нас была порядка 5 градусов. это дале прирост арматуры с 18 до 22 см2/м /(где то так) использованную методику (именно для фунд плиты) могу скинуть завтра |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 7
|
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Я на форуме новичок. Извините, что немного не по теме...Возник такой вопрос: проектируем жилое здание девятиэтажное, состоящее из 6 секций. Секции сблокированы по 2 шт. Между ними - деформационные швы и соответственно, парные стены. Конструктивная схема - несущие поперечные монолитные стены и пилоны. Как сделать парные стены, как вынуть опалубку, как между ними устроить утепление? Может быть у кого-нибудь узелочек найдется? Расстояние в осях парных стен - 250мм, толщина стен - 180мм. Буду благодарна за любую помощь... |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
Мон. стены следует разносить так, чтобы можно было лить каждую отдельно, а деф. шов устраивать между плитами перекрытий смежных секций. Спаренные мон. стены включить в отапливаемый контур, в кладке наружных стен на деф. шве выполнить замок.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 7
|
Спасибо! То есть, то проектное решение, которое уже есть, воплотить в жизнь невозможно? Нужно консольно выпускать плиты перекрытий? А как выполнить замок? У нас монолит, не кладка... Хотели между стенами смонтировать утеплитель...
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 7
|
Цитата:
Вопрос возник у строителей - они сомневаются, что при такой технологии можно вынуть опалубку и потом в процессе эксплуатации здания утеплитель не будет поврежден в результате неодинаковых осадок смежных блоков... |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
не пойму, зачем в д.ш. утеплитель? д.ш. обычноо находится внутри отапливаемого контура. замок следует выполнять в наружных продольных стенах, т.е. в пенобетоне.
А по Вашей схеме - при желании возможно выполнить почти все. Льете одну стену, крепите на нее пенопласт 50мм, защиту из фанеры - и доливаете другую. Шпильками 1-й стены притягивать опалубку 2-й. После затвердения бетона - осталось только вынуть пенопласт. Дайте двум студентам хорошую цену за эту работу - и проблема будет решена)) Но учтите, что Ваше решение непрактичное. Так не делают |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Расстояние между сварными швами | Сеченов | Металлические конструкции | 11 | 02.05.2015 21:26 |
Расстояние между фундаментной плитой и ограждением из металлических труб | Виктория_Вика | Основания и фундаменты | 4 | 25.12.2012 01:26 |
Расстояние между температурными швами | Karat | Прочее. Архитектура и строительство | 20 | 08.10.2010 15:56 |
Расстояние между шпунтовыми сваями | goncha | Основания и фундаменты | 10 | 10.10.2009 21:26 |