| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.03.2019, 12:58 | #1 | |
Копоть над радиаторами в церкви
Profan
Москва
Регистрация: 27.04.2005
Сообщений: 6,754
|
||
Просмотров: 10793
|
|
||||
Проектировщик Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157
|
У нас в церкви (новое здание) отопление выполнено в подпольных решетках по периметру, нижняя часть стены на 3 метра отделана гранитом; но стены на верху и своды в саже (высота метров 15). В старых церквях иногда и отопления как такового нет, фрески на стенах и копоти не наблюдается. По моим наблюдениям из-за наличия отопления и вентиляции имеется круговорот воздуха, свечи горят слишком интенсивно, у них пламя колышется и как раз в момент колыхания пламени и образуется черный сажевый дымок. Ну а потом потоком воздуха сажа разносится и в местах завихрений оседает. Это моё предположение, возможно и ошибочное; если оно так как я предполагаю, то как с этим бороться не понятно. У нас церковь каждый год изнутри отмывают от сажи и заново перебеливают, хлопотно и дорого...
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Радиаторы заставляют циркулировать воздух по кругу, пропуская его через себя. Почему над ними копоть - понятно: холодный воздух с пола (с сажей) поднимается через пластины радиатора, потом часть его направляется на стену, а часть - в помещение снизу вверх. Лампы накаливания в светильниках, вероятно, создают мощный восходящий поток поток теплого воздуха, который отсекает остальной загрязненный воздух. Как бороться - не знаю. Может, вентиляция плохо работает? В идеале должны быть постоянные приток и вытяжка во всех помещениях. В средней части храма обычно вытяжку делают через окна барабана купола, ставя в них решетки. Еще и откидные фрамуги с электроприводами закладывают. Либо через купол, через отверстия в верхней части. Если вытяжка работает нормально, то воздух движется в одном направлении: к куполу. Копоть если где и скапливается, то под ним (по крайней мере, в большинстве храмов, что я видел, закопченные именно барабаны куполов изнутри, но не все стены).
Да, кстати, по-моему, радиатор наоборот стоит. Еще подумал, наверное, в храмах лучше отопление от теплых полов делать (по возможности) - радиаторы слишком сильные завихрения воздуха создают. Последний раз редактировалось иваниваныч, 14.03.2019 в 14:09. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Причина - конвективная составляющая теплового потока от радиатора создает восходящий поток воздуха вверх вдоль стены. Затем этот поток опускается вниз, захватывает взвешенные частицы сажи и пропускает через радиатор. Они и оседают на стене. Как раз с помощью задымления основоположники отопления изучали циркуляцию воздуха.
Как бороться - уменьшить конвективную составляющую. Для этого радиаторы закрыть сплошными экранами из доски сверху вплотную к стене и на 50 мм нависая в помещение. После этого большая часть тепла будет отдаваться излучением от фронта поверхности нагрева. При этом, конечно, снизится теплоотдача процентов на 15. Циркуляция воздуха в вертикальной плоскости всё равно будет, но "размытая" и удаленная от стены. |
|||
|
||||
Ну, скажем, не всегда, а только где-то с середины 19 века. До этого были летние (каменные) храмы, и деревяные зимние. Жуткая копоть была и там и там, как показывают обследования. Дело доходило даже до полного уничтожения росписей.
|
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой класс по функциональной пожарной опасности церкви? | zver9038 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 07.10.2013 10:48 |
Нужен чертеж церкви, или мазара (архитектурный памятник) | dima707 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 05.05.2011 23:47 |
Деревянное каркасное здание протестанской церкви (огнезащита и другое) | Макасин | Архитектура | 25 | 26.04.2010 14:22 |
Дизель-генератор в подвале церкви | Огурец | Электроснабжение | 19 | 27.07.2009 11:44 |
Принципиальная схема купола церкви | Ириша Сергеевна | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.08.2008 05:34 |