Любопытные повреждения кладки - причины и возможные варианты усиления
serg.ivanich
 
Регистрация: 26.01.2011
Сообщений: 2

Здравствуйте коллеги! Помогите разобраться - имеется промышленное здание с ж/б каркасом пролет 18м шаг колонн 6м. Ограждающие кирпичные стены толщиной 380мм - самонесущие. К задней стене (на фото) пристроена двухярусная крытая галерея с опиранием плит покрытия и несущих балок галереи (не консольных). Имеет место выпучивание кладки в сторону галереи величиной до 18м с высоты 1-1,5м до высоты 4-4,5м. То есть нижняя и верхняя часть стены вертикальны, а на среднем участке пузо. Так же имеет место поверхностная коррозия кладки и раствора - преимущественно со стороны галереи на глубину до 20мм. Часть здания в которой проявился дефект использовалась как склад сульфата алюминия Al2SO4 насыпом. Склад неотапливаемый, а в галерее температурно-влажностные условия 90% влажность при положительной температуре. Хотелось бы определить причины возникновения дефекта ( предполагаю химическую коррозию кладки и раствора совместно с са промерзанием, а так же возможно толчок от погрузчика при складировании реагента). По усилению мыслю так - со стороны галереи собрать стальной щит из листов с усилением продольными поясами и вертикальными ребрами из швеллеров, установить вертикально, в пустоты закачать сульфатостойкий раствор М150. Со стороны склада между колонн в уровне поясов установить фермы усиления в горизонтальной плоскости соединив их резьбовыми тяжами с с поясами усиления. Опоры ферм соединить с колоннами через обойму хомутами из прокатного профиля на сварке. Со стороны галереи дополнительно во балкам установить Г-образные сварные рамы в 2 яруса. Принципиальный эскиз прилагаю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2024-03-12 at 11.57.00.jpeg
Просмотров: 360
Размер:	256.2 Кб
ID:	262085  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2024-03-12 at 11.57.01 (1).jpg
Просмотров: 357
Размер:	282.2 Кб
ID:	262086  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2024-03-12 at 11.57.01.jpg
Просмотров: 336
Размер:	333.2 Кб
ID:	262087  

Вложения
Тип файла: pdf усиление.pdf (104.8 Кб, 74 просмотров)

Просмотров: 1726
 
Непрочитано 13.03.2024, 05:42
#2
Владимир из Магнитки


 
Регистрация: 01.04.2008
г. Магнитогорск, 74rus
Сообщений: 321


Добрый день!
А Вам не кажется, что кладку просто выдавило наружу складируемым материалом?
Усиление сделано "дорого и богато". Думаю можно снизить металлоемкость и обойтись без нагнетания раствора. Притяните кладку к колоннам...
Владимир из Магнитки вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2024, 09:56
#3
stin9


 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 39


1. Почитайте разберитесь как сульфат алюминия влияет на кирпич и связующий раствор – если он не агрессивен к материалам не партесь.
2. Ваше усиление безумно сложное, дорогое и не нужное в данной ситуации.
3. Я бы сделал:
a. шарнирное крепление к колоннам с шагом 0,6м по высоте (как сказал коллега выше) типовое решение из норм.
b. стену в рубашку арматурная сетка с двух сторон, шпильки насквозь и раствор (в идеале торкрет).
4. Это типовые решения-проверенные. Если не знаете где искать описанные мной узлы – напишите – подскажу.
stin9 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.03.2024, 23:11 Спасибо коллеги!
#4
serg.ivanich


 
Регистрация: 26.01.2011
Сообщений: 2


Коллеги спасибо за комментарии. По поводу многодельности усиления - самого смущает, однако пузо 18 см и признаки коррозии кладки и раствора пугают - хочется обеспечить распределение нагрузки от хомутов колонн на всю площадь стены. Так же смущает крепление только к трем колоннам - поэтому ввел рамы по ригелям галереи. Шаг ригелей не совпадает с шагом колонн каркаса поэтому при таком раскладе имеем 6 точек крепления в плане вместо трех.По агрессивности сульфата алюминия нашел вот такую статью (см вложение).
Цитата:
3. Я бы сделал:
a. шарнирное крепление к колоннам с шагом 0,6м по высоте (как сказал коллега выше) типовое решение из норм.
b. стену в рубашку арматурная сетка с двух сторон, шпильки насквозь и раствор (в идеале торкрет).
4. Это типовые решения-проверенные. Если не знаете где искать описанные мной узлы – напишите – подскажу.
- Я правильно понимаю речь идет об отрезках швеллеров стянутых шпильками ?
serg.ivanich вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2024, 02:31
#5
tankist

ЭПБ, обследование стр. конструкций
 
Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,655


Цитата:
Сообщение от serg.ivanich Посмотреть сообщение
По агрессивности сульфата алюминия
Металл усиления лет за 10 сгниет.
tankist вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2024, 08:02
| 1 #6
Михаил_88


 
Регистрация: 30.11.2016
Сообщений: 2


С такими вложениями проще эту кладку разобрать и переложить
Михаил_88 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2024, 09:05
#7
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 304


Цитата:
Сообщение от serg.ivanich Посмотреть сообщение
Любопытные повреждения кладки - причины и возможные варианты усиления
Здравствуйте! Предлагаемое вами "усиление" - никуда не годится. Это бесполезная трата металла, и после такого "усиления" кладка очень быстро придет в негодность. Да там похоже не только кладка повреждена, там и колонны и, думаю, ф-ты, и плиты покрытия, и т.д. Вы работаете по результатам официального обследования или только лишь на основе вашей визуальной оценки? Это важно. Любое "усиление" кладки - напрасный труд, если не устранить постоянные протечки, если не заменить кровлю, и т.п. Химия там всё сожрала, а конструкции на неё не были рассчитаны. Там всё надо делать в комплексе, а лучше снести к чертям эту стену. Offtop: В Москве сталкивался с подобной бедой, рекомендовал объект к сносу. Нет, заказчик сделал "косметику" и встроил туда магазин. Заказчик оплатил нам обследование и рекомендации и положил на это болт. А потом, когда на головы посетителей стали падать обломки сгнивших плит покрытия, призадумался. Чем это кончилось не знаю, да и не хочу знать.
Yuriy Petrovich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Любопытные повреждения кладки - причины и возможные варианты усиления

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент запаса прочности кладки ЛИРА-САПР 2021 _Alex Лира / Лира-САПР 2 28.09.2022 19:46
Варианты усиления ж/б балки и необходимые расчеты? Samouhka51 Конструкции зданий и сооружений 10 17.11.2020 10:52
Узел усиления вертикальной штрабы кирпичной кладки SHAMEN Каменные и армокаменные конструкции 6 04.06.2019 14:23
усиления и восстановления 5-ти этажных домов sash Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.11.2011 16:33
Узел усиления кирпичной кладки на смятие под рандбалкой X-DeViL Каменные и армокаменные конструкции 2 11.05.2007 16:31