При какой температуре в малонагруженных колоннах ж.б. образуются лещадные выколы по граням от пожара ?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > При какой температуре в малонагруженных колоннах ж.б. образуются лещадные выколы по граням от пожара ?

При какой температуре в малонагруженных колоннах ж.б. образуются лещадные выколы по граням от пожара ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.11.2024, 11:49 #1
При какой температуре в малонагруженных колоннах ж.б. образуются лещадные выколы по граням от пожара ?
Tyhig
 
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Ленинград
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 19,310

Добрый день.

Прошу совета у опытных обследователей.
При какой температуре в малонагруженных колоннах ж.б. образуются лещадные выколы по граням от пожара ?
И как-то можно догадаться о температуре, по площади этих выколов ? Много выколов по площади Т больше, меньше - Т меньше ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Просмотров: 650
 
Непрочитано 14.11.2024, 12:12
#2
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Как минимум нужно знать состав бетона до заливки и влажность конструкции при пожаре.
WS1984 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2024, 13:32
#3
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,148


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
И как-то можно догадаться о температуре, по площади этих выколов ? Много выколов по площади Т больше, меньше - Т меньше ?
-имхо, тут наверное от скорости нагрева больше влияет - очень быстрый нагрев = больше отколов, неспешный нагрев = меньше отколов, чисто от температурного воздействия. а от влажности другое должно быть, имхо при 200 градусах жидкая вода не существует, а вот водяной пар оставщийся от нее поактивнее в поисках выхода наружу, а самому бетону на такую температуру пофиг.
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2024, 14:08
1 | #4
WS1984


 
Регистрация: 07.04.2023
Сообщений: 105


Факторов слишком много, это целая диссертация получится для ничего. За это шнобелевскую премию могут дать
WS1984 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > При какой температуре в малонагруженных колоннах ж.б. образуются лещадные выколы по граням от пожара ?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
При какой минимальной отрицательной температуре воздуха запрещается вести строительные работы??? Wlady Технология и организация строительства 14 25.04.2014 10:44
Оцинковка метал.конструкций - какой метод лучше at10 Металлические конструкции 1 21.12.2010 14:34
Возведение второго этажа на колоннах не опираясь на старый дом metez Конструкции зданий и сооружений 28 03.12.2010 10:50
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять Romancheg Конструкции зданий и сооружений 2 28.10.2010 22:42
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? kolja Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.08.2010 10:19