Можно ли использовать для расчета металлического прогона многопролетную неразрезную схему?
Вопрос№385
 
Регистрация: 06.08.2020
Сообщений: 6

Можно ли использовать для расчета металлического прогона многопролетную неразрезную схему?
Если можно, то как обеспечить связь прогонов между собой, чтобы можно было считать их как одно целое?
(По расчету по неразрезной схеме подходит прогон 16Б2, по разрезной 20Б1)
Просмотров: 1117
 
Непрочитано 09.01.2021, 17:15
| 1 #2
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Вопрос№385 Посмотреть сообщение
Можно ли использовать для расчета металлического прогона многопролетную неразрезную схему?
Если можно, то как обеспечить связь прогонов между собой, чтобы можно было считать их как одно целое?
(По расчету по неразрезной схеме подходит прогон 16Б2, по разрезной 20Б1)
Не применяю и другим не советую Подробнее тут: https://dwg.ru/b/ibzbox/227.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.01.2021, 18:01
#3
Вопрос№385


 
Регистрация: 06.08.2020
Сообщений: 6


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Не применяю и другим не советую Подробнее тут: https://dwg.ru/b/ibzbox/227.
Спасибо
Вопрос№385 вне форума  
 
Непрочитано 09.01.2021, 22:26
#4
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Главный вопрос всем адептам школы неразрезных прогонов: какой длины у нас поставляется горячекатанный фасонный прокат? Шаг рам не просто так назначается 6м.
Единственный адекватный вид неразрезных прогоново это ЛСТК Зет-прогон. Эти профили в перехлестах между собой заводятся друг в друга и изготавливаются из рулонных листов - нет ни неделовых обрезков, ни проблем с нестандартными длинами.
Старый лицедей вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли использовать для расчета металлического прогона многопролетную неразрезную схему?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Можно ли в Санкт-Петербурге для ограждения стройки использовать сетку-рабицу ? drill_man Технология и организация строительства 8 24.07.2013 11:44
Какие программы для расчета и построения сетей ВК можно использовать? Slam41 Прочее. Программное обеспечение 1 23.04.2013 19:03
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? izlife Архитектура 4 11.03.2013 07:59
Можно ли использовать рубероид в жилищном строительстве? Quamen Прочее. Архитектура и строительство 14 06.01.2012 22:16