Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно расчитать балку на отгиб полки плитой перекрытия?

Как правильно расчитать балку на отгиб полки плитой перекрытия?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.10.2013, 09:39 #1
Как правильно расчитать балку на отгиб полки плитой перекрытия?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется балка перекрытия с опираеним плит сверху. Плиты пустотные. Рёбра установлены только из условий устойчивости стенки (2-2,5)*h_w. Вопросы:
  1. Как правильно проверить прочность верхней полки (какую эпюру давления от плиты принять: прямоугольная или треугольная)?
  2. Влияет ли отгиб полки на общую устойчивость балки? Суммарные сжимающие напряжения по ширине полки от отгиба не растут, поэтому есть предположение, что общая устойчивость не изменится.
  3. Влияет ли отгиб на местную устойчивость полки?
  4. Если одна плита опирается на балку с гарантированным заходом за край стенки (опирание на стенку), тогда отгиба полки не будет?
  5. Как проверить рёбра на прочность и как назначить шаг рёбер на которые обопрётся плита, если считать, что нагрузка только на рёбра передаётся от плиты (без отгиба полки плитой)? При большом шаге ребро может продавить плиту (под пустотой).

Последний раз редактировалось eilukha, 01.03.2019 в 21:13.
Просмотров: 16328
 
Непрочитано 11.10.2013, 10:24
#2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


1) эпюру давления принять треугольную.
2)нет, не влияет.(см. инструкцию по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта)
3)нет, не влияет. (влияет, но в запас можно не учитывать).
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 10:44
#3
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
3)нет, не влияет. (влияет, но в запас можно не учитывать).
- не совсем понял, почему неучёт - это в запас?
Ещё гляньте 4 вопрос добавил.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 11:14
#4
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Если одна плита опирается на балку с гарантированным заходом за край стенки (опирание на стенку), тогда отгиба полки не будет?
Будет, но не больше прогиба плиты на участке от стенки до края полки. Не уверен, нужно ли это учитывать, как локальную нагрузку полки балки.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- не совсем понял, почему неучёт - это в запас?
Свес полки подбирается по СНиП из условия, что предельное состояние по прочности произойдет раньше,чем свес полки потеряет местную устойчивость. При этом, в расчетной схеме на устойчивость принято, что напряжение сжатия по ширине пояса распределены равномерно. Это является наиболее невыгодной схемой нагружения для пластины, и привнесение в это распределение растягивающих составляющих от местного изгиба лишь увеличит местную устойчивость пояса. В технической литературе я такого описания не встречал, эти умозаключения основаны на личном видении вопроса.


остается вопрос с кручением балки в случае неравномерной загрузки от плит.

Вопрос с местным изгибом полки думаю можно решить конструктивной расстановкой поперечных ребер в балке, с учетом чтобы на каждую плиту приходилось не менее двух ребер.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 11:24
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
привнесение в это распределение растягивающих составляющих от местного изгиба лишь увеличит местную устойчивость пояса
- да, согласен. Только отгиб как бы помогает полке потерять устойчивость. Так как момент помогает потерять устойчивость при сжатии стержня. Хотя, для стежней это связано с геометрической нелинейностью, а полка очень короткая (негибкая), там такого скорее всего не будет.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
расстановкой поперечных ребер в балке, с учетом чтобы на каждую плиту приходилось не менее двух ребер
- из каких соображений это принято? Как определить минимальное необходимое количество рёбер? Есть подозрение, что пустить металл рёбер в полки (или только в верхнюю полку) выгоднее, например, по условиям трудоёмкости.

Последний раз редактировалось eilukha, 11.10.2013 в 12:38.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 12:13
#6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Только отгиб как бы помогает полке потерять устойчивость. Так как момент помогает потерять устойчивость при сжатии стержня.
Может прозвучит коряво, но выполненное условие СНиП по соотношению размеров пояса балки, обеспечивает проверку аналогичную той, если бы вместо сжатого стержня дополнительно нагруженного моментом, Вы проверяли центрально сжатый стержень, но с обеспечением того, чтобы напряжения сжатия равнялись напряжению в крайних волокнах сжато-изогнутого стержня.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
из каких соображений это принято? Как определить минимальное необходимое количество рёбер? Есть подозрение, что пустить металл рёбер в полки (или только в верхнюю полку) выгоднее, например, по условиям трудоёмкости.
Это принято "на глаз". одно ребро под плитой как то не смотрится. Понятно, что чем больше ребер под плитой, тем лучше для пояса балки.
Поскольку такой тип перекрытия очень распространен, предполагаю что существуют разработанные рекомендации по учету эффекта от опирания плит на пояс балки, надо поискать в книгах или сериях.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 12:40
#7
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
надо поискать в книгах или сериях.
- да, наверное, в сериях должно быть.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 15:29
#8
bahil


 
Сообщений: n/a


Если балка подобрана по СНиП, то обычно такую проверку не делают (но если очень хочется, то пожалуйста ). На полку опираются плиты средней балки. Для крайней опирание на стенку. Дабы избежать кручение.
 
 
Автор темы   Непрочитано 11.10.2013, 16:29
#9
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
обычно такую проверку не делают
- так оно, конечно, спокойнее и проще.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 20:24
#10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Влияет ли отгиб полки на общую устойчивость балки? Суммарные сжимающие напряжения по ширине полки от отгиба не растут, поэтому есть предположение, что общая устойчивость не изменится.
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
2)нет, не влияет.(см. инструкцию по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта)
Тут я погорячился, сославшись на инструкцию по проектированию путей внутрицехового подвесного транспорта. Для балок подвесного транспорта нагрузка приложена к нижнему растянутому поясу балки.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 20:35
#11
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Тут я погорячился,
Но тем не менее, ответил правильно. Не влияет, потому что плита не даёт полке потерять устойчивость .
 
 
Непрочитано 11.10.2013, 20:39
#12
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Не влияет, потому что плита не даёт полке потерять устойчивость
да ну? не всегда, совсем не всегда.
102030 вне форума  
 
Непрочитано 11.10.2013, 20:53
#13
bahil


 
Сообщений: n/a


Ну только, если плита ребристая. Тогда рёбра. Но в данном случае плиты пустотные. Offtop: привет троллям!
 
 
Непрочитано 12.10.2013, 09:11
#14
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ну только, если плита ребристая
если совсем втыкать в такую тему то прощу произвести расчет на условную поперечную силу и показать образуют ли плиты диск с раскреплением на связевые блоки - не всегда такое бывает. Тут у нас умельцы вместо раствора подложили изолон - так что нельзя недооценивать тупость людскую...
102030 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2013, 10:02
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
совсем втыкать в такую тему
- для этого тема и создана.
Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
образуют ли плиты диск
- не образуют, силы трения запрещается учитывать в данном случае согласно стальных норм.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 10:52
#16
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
не образуют, силы трения запрещается учитывать в данном случае согласно стальных норм.
следовательно балку из плоскости плиты не раскрепляют.
Но по теме - напряжения от отгиба полки учтены в общем НДС? они же в довесок идут.
102030 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.10.2013, 10:59
#17
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
в общем НДС
- это прочность, вопрос в устойчивости.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2013, 11:06
#18
102030


 
Регистрация: 19.06.2012
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Влияет ли отгиб полки на общую устойчивость балки?
так ответили ж - влияют - добавок напряжений всегда ухудшают картину устойчивости. не?
102030 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.10.2013, 15:01
#19
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от 102030 Посмотреть сообщение
не?
- нет. Не всякая добавка напряжений снижает надежность, а только та, которая создает загруженность более бывшей до добавки.

Последний раз редактировалось eilukha, 26.10.2013 в 15:14.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2013, 15:48
#20
bahil


 
Сообщений: n/a


Плиты никак не связаны с балкой?Offtop: Ну вы блин даёте
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно расчитать балку на отгиб полки плитой перекрытия?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
Проблема, как опиреть балку перекрытия и уложить мауэрлат??? Pdimon Конструкции зданий и сооружений 12 29.05.2010 18:22
Нужно расчитать металлическую балку, подобрать сечение poison_s Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.12.2009 10:07