Пролёт ферм составляет 10,5м. длина здания 20м. Хотелось сделать простой каркас без лишних элементов, но главный инженер сказал добавить связи согласно рисунку.

1. По верхнему поясу согласен, хотя считаю что для такого сарая с таким пролётом (10,5м) можно считать профнастил, который ложится на прогоны - диском жёсткости и связи не нужны при моей схеме (см. вложение).
2. Нижний пояс фермы я подобрал по гибкости (400) с расчётной длиной равной геометрической длине между опорами + нижний пояс не соединён с торцами здания и не воспринимает ветровую нагрузку. Нужны ли эти вертикальные связи между фермами?

Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (144.7 Кб, 2267 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (208.4 Кб, 2292 просмотров)

Просмотров: 35945
 
Непрочитано 07.03.2014, 07:25
#41
д.Федор

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215


Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
У Вас есть крановая нагрузка?
Нету
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
по прогонам профлист?
Да
Цитата:
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
накидывайте
Накидал как Вы предложили в схеме
__________________
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 09:56
#42
kga82

Инженер (неуч)
 
Регистрация: 12.03.2013
Сообщений: 482


Зачем продольные связи, обосновывайте ваши решения?
__________________
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2014, 20:19
#43
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


два вопроса меня терзают зачем пролет 24 метра и с каких пор большепролетные фермы стали экономичнее?
gomer вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2020, 14:19 СВЯЗИ ПО ПОКРЫТИЮ
#44
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Уважаемые коллеги, позвольте оживить немного тему.

Прошу у Вас уточнения.
Речь про стальной каркас однопролетного здания, оборудованного одним МОСТОВЫМ ОПОРНЫМ краном Q=10 т. Пролёт L=24 м. Высота до низа фермы 10 м. Покрытие - фермы типа "молодечно". В торцах - балка. Вопрос уменьшения расчетной длины колонны в плоскости рам за счет устройства жесткого диска - не рассматривается.

Вопрос в правильном устройстве горизонтальных связей. А именно: требуются ли продольные горизонтальные связи в покрытии? Требуются ли поперечные горизонтальные связи у торцов?
Только хотелось бы понять нужны они действительно или нет? И какую функцию они выполняют?
Вложения
Тип файла: pdf СГ.pdf (92.3 Кб, 228 просмотров)
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2020, 14:49
#45
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
А именно: требуются ли продольные горизонтальные связи в покрытии?
Продольные связи по верхним поясам в "Молодечно" обязательны при наличии подстропилок, большой высоте здания и при использовании кровельных сендвич-панелей.
Цель: для подстропилок - обеспечение раскрепления сжатых поясов. В остальных случаях - увеличение(обеспечение) жесткости диска покрытия. Для зданий с кранами - кратное жесткости колонн при поперечном торможении - см. допустимые перемещения.
Цитата:
Требуются ли поперечные горизонтальные связи у торцов?
Для данного, конткретного здания не обязательны. Вообще, у торцов блоками мы "ловим" ветер и все горизонтальные нагрузки, передаем на жесткий диск и далее - на систему вертикальных связей.
Цитата:
Только хотелось бы понять нужны они действительно или нет? И какую функцию они выполняют?
Диск покрытия это распорки + блоки ГС+ распорки по верху колонн + балки покрытия в торцах. Вместе они создают "карту" или горизонтальную диафрагму жесткости. Чтобы понять, как она работает - замоделируйте её в расчетном комплексе в разных вариантах и посмотрите.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Вложения
СГ.pdf (92.3 Кб, 8 просмотров)
На однопролетное здание 60 м длиной достаточно одного блока ВС и ГС в центре. ГС пересекайте посередине прогона - см. серию "Молодечно", соблюдайте углы близкие к 45 град.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2020, 15:09
#46
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Уточнения: ограждающие конструкции кровли - сэндвич-панели. Роль распорок по ВП выполняют кровельные прогоны.

Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Продольные связи по верхним поясам в "Молодечно" обязательны при наличии подстропилок, большой высоте здания и при использовании кровельных сендвич-панелей.
Есть ссылка на источники? Особенно, что касается сэндвич-панелей..
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2020, 15:46
#47
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Рекомендую в случае кровельных СП применить прогоны из прямоугольных труб или двутавров типа Ш и считать их без раскрепления. Не будет порнографии с тяжами в случае швеллеров.
Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Есть ссылка на источники? Особенно, что касается сэндвич-панелей..
1.460.3-23.98.1-0.2ПЗ
3.1.9. Для всех типов зданий с панельной кровлей (панели "PAROC",
"Термопанель" и др.) необходима постановка по верхним поясам ферм
горизонтальных связей - как поперечных, так и продольных (см. л. 7 изм. 1).
Для обеспечения общей устойчивости прогонов в случае с панельной
кровлей целесообразно выполнять прогоны из замкнутых гнутосварных
профилей прямоугольного сечения.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2020, 15:51
#48
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Есть ссылка на источники?
...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.460.3-23.98 в1 6-02ПЗ.jpg
Просмотров: 276
Размер:	179.7 Кб
ID:	232560  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.460.3-23.98.1-0.2ПЗ.jpg
Просмотров: 262
Размер:	146.5 Кб
ID:	232561  
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2020, 16:01
#49
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Коллеги, спасибо!
Исчерпывающая информация.
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2021, 06:24
#50
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
...Исчерпывающая информация.
Не исчерпывающая, а слегка запутывающая и немного предвзятая.
1. Приведенный выше многоуважаемыми камрадами документ - это разработанная в 2000 г. серия конкретных ферм, изготовляемых Молодечненским ЗЛМК (ныне умирающий ОАО МЗМ), находящимся на территории иностранного государства.
По уму - справочно-исторический документ. Для ознакомления, так сказать.
2. По "обязательности" ПРОДОЛЬНЫХ ГС в п.3.1.9 серии в случае применения СП - это "слепое" требование.
Согласно актуального СП16 (см. п.15.4.5) продольные связи ставятся при кранах >10т при отсутствии жесткого диска, а не в зависимости от типа примененных ограждающих кровли. Смысл - ужесточение каждой рамы при работе на поперечное торможение крана на счет "помощи соседей". Правда, дословно там пишется про связи по НП, но у ферм типа "Молодечно" НП у опор отсутствует. В серии посчитали СП нежестким диском, не располагая иной информацией, и слепо прописали продольные связи.
На деле необходимость в продольных связях возникает лишь при НЕДОСТАТОЧНОСТИ жесткости отдельной рамы при работе на поперечное торможение тяжелого крана. Что выявляется анализом деформаций результатов расчетов каркаса здания в пространственной постановке.
3. По "рекомендуется труба-прогон" - это лишь рекомендация, порожденная опять же из-за отсутствия информации о работе СП как диафрагм. На сегодня существуют исследования ученых, которые убедительно доказывают способность СП раскреплять прогоны открытого сечений от потер устойчивости ПФ (в серии применен термин "общая устойчивость" прогонов).
Резюме:
1. Продольные связи ставятся по результатам анализа перемещений, за исключением подлежащих госэкспертизе объектов - там не докажешь, что ты не верблюд.
2. Швеллерные и двутавровые прогоны на малых уклонах не требуют ни тяжей, ни иных "перевоплощений в трубы" - СП надежно их раскрепляет.
И по ВС у ТС - ВС обычно ставят 1 и посередине ТБ, а не 2 по торцам ТБ - такие ВС не дают блоку температурно деформироваться, создавая страшные усилия в продольных элементах. Если даже очень хочется 2 ВС (для уменьшения Г-сил на фундаменты или для повышения надежности), то их все равно надо ставить рядом где-то посередине.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2021, 09:02
#51
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Ну собственно, говоря, признаюсь, что продольные связи не ставил, пока мне и не сказали мягко: "докажи, что ты не верблюд"
Про ВС у ТС... правильно, понял, что речь про вертикальные связи по колоннам? Если да, то я на схеме показывал ВС выше уровня ПБ у торцов... Их ведь обычно там ставят для восприятия продольного торможения и удара о тупиковый упор, разве нет???

Про прогоны-двутавры, прогоны-трубы и прогоны-швеллера - это вообще отдельная рутинная тема))) про устойчивость вообще молчу

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Резюме

а в целом, спасибо, за доступное разъяснение...
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2021, 10:18
#52
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Про ВС у ТС... правильно, понял, что речь про вертикальные связи по колоннам? Если да, то я на схеме показывал ВС выше уровня ПБ у торцов... Их ведь обычно там ставят для восприятия продольного торможения и удара о тупиковый упор
Ставить у торцов связи выше ПБ это старая советская привычка, идущая из учебников прямо в нормы. В средних зданиях и при обычных кранах центральный блок связей как выше, так и ниже ПБ отлично справляется со всеми нагрузками.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Про прогоны-двутавры, прогоны-трубы и прогоны-швеллера - это вообще отдельная рутинная тема))) про устойчивость вообще молчу
У швеллера может не хватить ширины полки для опирания кровельной СП - см. указания производителя и примечания к несущим способностям.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2021, 16:39
#53
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Ставить у торцов связи выше ПБ это старая советская привычка, идущая из учебников прямо в нормы. В средних зданиях и при обычных кранах центральный блок связей как выше, так и ниже ПБ отлично справляется со всеми нагрузками.
да уж... без комментариев))
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2021, 16:45
#54
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
да уж... без комментариев))
Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Их ведь обычно там ставят для восприятия продольного торможения и удара о тупиковый упор, разве нет???
Торможение крана вдоль передается на крановый путь, на балки, стянутые болтами и дальше на связевой блок, где к балкам снизу подваривается пластина. Далее - с пластины на консоль, с консоли на распорку и в ВС.
Европейцы не ставят ВС выше балок в торцах температурного блока, вообще блоки ВС не разбивают. А у нас это решение тупо копируют из проекта в проект.
Старый лицедей вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2021, 17:56
#55
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Торможение крана вдоль передается на крановый путь, на балки, стянутые болтами и дальше на связевой блок, где к балкам снизу подваривается пластина. Далее - с пластины на консоль, с консоли на распорку и в ВС.
Европейцы не ставят ВС выше балок в торцах температурного блока, вообще блоки ВС не разбивают. А у нас это решение тупо копируют из проекта в проект.
Я всё понял, спасибо.. Но сложно и бессмыслено оспаривать, то, что прописано в нормах... необходимо и всё...
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2021, 18:24
#56
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
.. я на схеме показывал ВС выше уровня ПБ у торцов...
Тады ой. Я увидел схему "сверху" и не уточнил.
Но, как уже сказали, это тоже не догма - ставить ВС выше путей по торцам.
А где к слову "необходимо и все"? Как это в СП расписано?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2021, 22:33
#57
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А где к слову "необходимо и все"? Как это в СП расписано?
СП16 15.4.3 походу вот тут
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2021, 22:52
#58
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
СП16 15.4.3
Да, и я про это..
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2021, 05:28
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
15.4.3 .....верхние вертикальные связи целесообразно располагать по торцам здания и в шагах колонн, примыкающих к температурным швам, а также в тех шагах, где расположены связи нижнего яруса.
Тут нет требования "необходимо" насчет расположения по торцам ТБ, а есть лишь "целесообразно". Так какова "цель", "сообразно" которой нужно бы ставить верхние ВС по торцам? Я таких целей не вижу в общем случае.
Особенно не вижу необходимости делать аж 3 верхних ВС - по торцам + у нижней ВС.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2021, 09:43
#60
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тут нет требования "необходимо" насчет расположения по торцам ТБ, а есть лишь "целесообразно". Так какова "цель", "сообразно" которой нужно бы ставить верхние ВС по торцам? Я таких целей не вижу в общем случае.
Особенно не вижу необходимости делать аж 3 верхних ВС - по торцам + у нижней ВС.
для экспертов жертв ЕГЭ эти слова синонимы
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Необходимость связей по покрытию

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
тип соединений для связей между колоннами и по покрытию. volodka1975 Конструкции зданий и сооружений 3 28.08.2014 15:40
Как определяется необходимость постановки вертикальных связей? Нитонисе Металлические конструкции 42 27.10.2013 15:28
Расстановка связей по покрытию VMaksS79 Конструкции зданий и сооружений 9 21.08.2012 14:11
Необходимость установки связей. Maxim.Ch Конструкции зданий и сооружений 19 15.12.2011 06:52
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17