| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 16.11.2012
Сообщений: 215
|
Нету
Да Накидал как Вы предложили в схеме
__________________
Мир принадлежит терпеливым. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Уважаемые коллеги, позвольте оживить немного тему.
Прошу у Вас уточнения. Речь про стальной каркас однопролетного здания, оборудованного одним МОСТОВЫМ ОПОРНЫМ краном Q=10 т. Пролёт L=24 м. Высота до низа фермы 10 м. Покрытие - фермы типа "молодечно". В торцах - балка. Вопрос уменьшения расчетной длины колонны в плоскости рам за счет устройства жесткого диска - не рассматривается. Вопрос в правильном устройстве горизонтальных связей. А именно: требуются ли продольные горизонтальные связи в покрытии? Требуются ли поперечные горизонтальные связи у торцов? Только хотелось бы понять нужны они действительно или нет? И какую функцию они выполняют? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Цитата:
Цель: для подстропилок - обеспечение раскрепления сжатых поясов. В остальных случаях - увеличение(обеспечение) жесткости диска покрытия. Для зданий с кранами - кратное жесткости колонн при поперечном торможении - см. допустимые перемещения. Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- На однопролетное здание 60 м длиной достаточно одного блока ВС и ГС в центре. ГС пересекайте посередине прогона - см. серию "Молодечно", соблюдайте углы близкие к 45 град. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Уточнения: ограждающие конструкции кровли - сэндвич-панели. Роль распорок по ВП выполняют кровельные прогоны.
Есть ссылка на источники? Особенно, что касается сэндвич-панелей.. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Рекомендую в случае кровельных СП применить прогоны из прямоугольных труб или двутавров типа Ш и считать их без раскрепления. Не будет порнографии с тяжами в случае швеллеров.
1.460.3-23.98.1-0.2ПЗ 3.1.9. Для всех типов зданий с панельной кровлей (панели "PAROC", "Термопанель" и др.) необходима постановка по верхним поясам ферм горизонтальных связей - как поперечных, так и продольных (см. л. 7 изм. 1). Для обеспечения общей устойчивости прогонов в случае с панельной кровлей целесообразно выполнять прогоны из замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Не исчерпывающая, а слегка запутывающая и немного предвзятая.
1. Приведенный выше многоуважаемыми камрадами документ - это разработанная в 2000 г. серия конкретных ферм, изготовляемых Молодечненским ЗЛМК (ныне умирающий ОАО МЗМ), находящимся на территории иностранного государства. По уму - справочно-исторический документ. Для ознакомления, так сказать. 2. По "обязательности" ПРОДОЛЬНЫХ ГС в п.3.1.9 серии в случае применения СП - это "слепое" требование. Согласно актуального СП16 (см. п.15.4.5) продольные связи ставятся при кранах >10т при отсутствии жесткого диска, а не в зависимости от типа примененных ограждающих кровли. Смысл - ужесточение каждой рамы при работе на поперечное торможение крана на счет "помощи соседей". Правда, дословно там пишется про связи по НП, но у ферм типа "Молодечно" НП у опор отсутствует. В серии посчитали СП нежестким диском, не располагая иной информацией, и слепо прописали продольные связи. На деле необходимость в продольных связях возникает лишь при НЕДОСТАТОЧНОСТИ жесткости отдельной рамы при работе на поперечное торможение тяжелого крана. Что выявляется анализом деформаций результатов расчетов каркаса здания в пространственной постановке. 3. По "рекомендуется труба-прогон" - это лишь рекомендация, порожденная опять же из-за отсутствия информации о работе СП как диафрагм. На сегодня существуют исследования ученых, которые убедительно доказывают способность СП раскреплять прогоны открытого сечений от потер устойчивости ПФ (в серии применен термин "общая устойчивость" прогонов). Резюме: 1. Продольные связи ставятся по результатам анализа перемещений, за исключением подлежащих госэкспертизе объектов - там не докажешь, что ты не верблюд. 2. Швеллерные и двутавровые прогоны на малых уклонах не требуют ни тяжей, ни иных "перевоплощений в трубы" - СП надежно их раскрепляет. И по ВС у ТС - ВС обычно ставят 1 и посередине ТБ, а не 2 по торцам ТБ - такие ВС не дают блоку температурно деформироваться, создавая страшные усилия в продольных элементах. Если даже очень хочется 2 ВС (для уменьшения Г-сил на фундаменты или для повышения надежности), то их все равно надо ставить рядом где-то посередине.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Ну собственно, говоря, признаюсь, что продольные связи не ставил, пока мне и не сказали мягко: "докажи, что ты не верблюд"
Про ВС у ТС... правильно, понял, что речь про вертикальные связи по колоннам? Если да, то я на схеме показывал ВС выше уровня ПБ у торцов... Их ведь обычно там ставят для восприятия продольного торможения и удара о тупиковый упор, разве нет??? Про прогоны-двутавры, прогоны-трубы и прогоны-швеллера - это вообще отдельная рутинная тема))) про устойчивость вообще молчу ----- добавлено через ~1 мин. ----- а в целом, спасибо, за доступное разъяснение... |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- У швеллера может не хватить ширины полки для опирания кровельной СП - см. указания производителя и примечания к несущим способностям. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Цитата:
Европейцы не ставят ВС выше балок в торцах температурного блока, вообще блоки ВС не разбивают. А у нас это решение тупо копируют из проекта в проект. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179
|
Цитата:
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Тады ой. Я увидел схему "сверху" и не уточнил.
Но, как уже сказали, это тоже не догма - ставить ВС выше путей по торцам. А где к слову "необходимо и все"? Как это в СП расписано?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Особенно не вижу необходимости делать аж 3 верхних ВС - по торцам + у нижней ВС.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
тип соединений для связей между колоннами и по покрытию. | volodka1975 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.08.2014 15:40 |
Как определяется необходимость постановки вертикальных связей? | Нитонисе | Металлические конструкции | 42 | 27.10.2013 15:28 |
Расстановка связей по покрытию | VMaksS79 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 21.08.2012 14:11 |
Необходимость установки связей. | Maxim.Ch | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 15.12.2011 06:52 |
Необходимость установки горизонтальных связей | Max_Gritsyk | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 31.05.2007 14:17 |