Как рассчитать количество гибких упоров в сталежелезобетонных колоннах?
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 4737
|
|
||||
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 8
|
Цитата:
В приложении привёл фото колонн с упорами и схемы с Еврокода. Последний раз редактировалось BeauMalheur, 31.10.2021 в 20:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Цитата:
В СП 266 мало толковой информации, так, больше обобщение опыта, выкопировка пунктов из СП 35 и больше ничего. Пособие к еврокоду не смотрели? Там обычно все разъясняется. Еще вопрос: как будет обосновывать сталеЖБ в нашей экспертизе? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 8
|
Цитата:
Заказчик сам хочет СТЖБ. Если имеется в виду обоснование расчётов, то ссылаться только на СП 266 придётся. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Цитата:
Что значит треснет? Предельная относительная деформация бетона при сжатии достигнет предельного значения? Ну так значит сечение маловато для действующей нагрузки |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880
|
Пункт для изгибаемых элементов типа "плита поверху стальной балки". Не подходит
Цитата:
Проблема еще в том, что нет нормальных пособий к СП 266. Есть СТО АРСС 1 1251254.001-018-4, но почитав его, понимаешь что это скорее учебник для ВУЗов. Формулы для сжатых зон там вроде выведены из СП 266, но ссылаться при обосновании на них нельзя, в примерах - ошибки. В СП 266 - прямые вычисления напряжений, тут без расчетного комплекса фиг что обоснуешь, да и считать запаришься. Плохо все с СТЖБ в России. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Цитата:
Вроде как такие колонны в Лахта центре применяли.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Offtop: Очень сильно могу ошибаться.
У нас в древнем руководстве к жёсткой арматуре может быть что-то пригодится ? Правда, по евоной логике вроде бы кроме анкеровки концов жесткой арматуры другой такой анкеровки не предусматривалось... Цитата:
В связи с отсутствием в РФ нужных норм, требуется СТУ на жёсткую арматуру в колоннах. А в связи с отсутствием исследований в РФ, это СТУ будет просто некому писать. Нет исследований, нет исследователей, при отсутствии предложения цены на СТУ будут огого, а вот что там родят учёные большой вопрос... Подозреваю, что стад-болты в колоннах Лахта центра могли нести другие функции, чем просто сцепление слоёв бетона и стали от сдвига. Может быть они даже работали на растяжение. В изгибаемой колонне наверняка возникало сложное НДС. Некоторые из главных напряжений в сжатой зоне должны были откалывать бетон от колонны. Может быть имел место и сдвиг и растяжение. Кроме того в такой колонне при косом изгибе, наверняка присутствовал изгиб полок относительно друг друга. При этом, если правильно понимаю, весь выигрыш состоял в уменьшении прогиба консоли колонн и башни в целом. И там иначе это было не сделать. А для 20-40 этажей несложно придумать и обычную диафрагму, которая работает известным образом и без СТУ.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 01.11.2021 в 14:21. |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Это вы кого лоббируете? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,687
|
Никого.
А вы предлагаете использовать для внецентренносжатых колонн в пгс мостостроительные нормы на изгибаемые элементы ? Я бы с большой радостью и сам бы наделал таких ж.б. колонн где попало. Но как. Если правильно понимаю, СП 266 вырос из древнего руководства по жёсткой арматуре и руководства по сталежелезобетонным перекрытиям (профнастил с ж.б.+балка). Там речь шла о балках.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||||
Регистрация: 21.03.2019
Сообщений: 8
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Всем спасибо большое за ответы! |
|||||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Ну так давайте на конкретном примере - сечение, центральная нагрузка и посмотрим, какие напряжения, какие деформации, какие касательные, что где трещит, требуются ли упоры.
|
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
В случае центрально сжатой колонны ТС упоры вполне вероятно вообще и не нужны и считать их не нужно. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 02.11.2021 в 12:16. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 158
|
Цитата:
Для центрально сжатой колонны не забудь условную поперечную силу и случайный эксцентриситет. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 768
|
Упоры обязательно нужны...если величина касательных сил превосходит трение бетона по стали... Эти значения вроде приведены в Еврокод... Сам расчёт тоже нужен.. Иначе как передается сила с бетона на сердечник... Как не за счёт трения и работы упоров... По этому поводу была выполнена работа в лаб. 2 НИИЖБ... Кузевановым Д.В...
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как рассчитать количество посетителей исходя из площади торгового центра | MrProsto | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 18.07.2016 07:47 |
Как рассчитать количество мусорок на жилой дом по СП 42.13330? | Daiwa | Архитектура | 3 | 24.01.2016 04:56 |
Как рассчитать количество жителей в доме средней этажности? | rattywolf | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 07.09.2015 00:43 |
Как рассчитать необходимое количество утеплителя во внутренней стене между смежными помещениями. | Danil21 | Архитектура | 1 | 18.02.2015 18:36 |
Как рассчитать количество технологического оборудования для столовой | Анна22 | Технологические решения (ТХ) | 13 | 05.01.2015 17:07 |