| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.12.2019, 11:52 | #1 | |
Оцените узел составного сечения балки на болтах по верхнему поясу
Ведущий инженер-конструктор + обследователь
Селятино
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 76
|
||
Просмотров: 2010
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Для совместной работы болты должны быть чистые (класс точности А) или высокопрочные с предварительным натяжением (передача усилий за счет трения). Расчет есть в учебнике Беленя Е.И. по МК, раздел "Соединение поясов балки со стенкой". Еще в СП есть формулы.
|
|||
|
||||
Болты и подразумеваются высокопрочные, просто решений подобных нигде не встречал (в интеренете, в учебниках и т.д.) везде только на сварке, а варить в данных помещениях нельзя
----- добавлено через ~2 ч. ----- и расстояния между болтами 500 - не могу назначить, верно?! по СП макс. растояние 12 * д (т.к. верхний пояс получает сжимающие напряжения) = 192 мм, да? ----- добавлено через ~4 ч. ----- точнее даже 8хД = 8х16 = 128 мм (т.к. сечение сжатое) |
||||
|
||||
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
А что даст это усиление без разгружения балки? Это составное сечение будет работать только на ту нагрузку, которую приложат после усиления. Напряжения же от уже имеющейся нагрузки будут сидеть исключительно в существующем сечении, а нагрузка эта достаточно значительна, как я понимаю. да и швеллер... Он из пола торчать не будет? Не лучше ли было бы лист взять, пошире да потолще? И как вы собираетесь крутить болты, не разобрав перекрытие в межбалочном пространстве?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оцените узел крепления балки к ж/б. колонне | Mool | Металлические конструкции | 20 | 28.08.2019 00:18 |
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? | Mr. Hide | Металлические конструкции | 0 | 06.07.2016 14:33 |
Узел крепления второстепенной балки к главной | Proekt@nt | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 07.03.2014 15:48 |
Расчет узла прикрепления Главное балки к колонне составного сечения | Дмитрий Ильвес | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.02.2012 10:07 |
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? | Parti3anka | Конструкции зданий и сооружений | 110 | 24.01.2012 15:04 |