Непрочитано 12.12.2019, 11:52 #1
Оцените узел составного сечения балки на болтах по верхнему поясу
dumk0
 
Ведущий инженер-конструктор + обследователь
 
Селятино
Регистрация: 22.01.2015
Сообщений: 76

Добрый день.
Производится увеличение нагрузки на перекрытие, требуется выполнить усиление стальных балок - увеличение сечения по верхнему сжатому поясу
Межбалочное заполнение - потолок - дерев. накат - демонтировать нельзя, т.к. нижележащие помещения - др. собственник.
Увеличение сечения балки на болтках (раскрепление из плоскости действия нагрузки + увеличение момента сопр.и инерции)
Рекомендаций по подбору болтов нигде не нашел, помогите оценить живучесть данного узла и рекомендации по расчету шага и диаметров болтов

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДВГ.jpg
Просмотров: 194
Размер:	78.0 Кб
ID:	220987  

Просмотров: 2010
 
Непрочитано 12.12.2019, 12:24
1 | #2
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от dumk0 Посмотреть сообщение
Рекомендаций по подбору болтов нигде не нашел, помогите оценить живучесть данного узла и рекомендации по расчету шага и диаметров болтов
Для совместной работы болты должны быть чистые (класс точности А) или высокопрочные с предварительным натяжением (передача усилий за счет трения). Расчет есть в учебнике Беленя Е.И. по МК, раздел "Соединение поясов балки со стенкой". Еще в СП есть формулы.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2019, 12:41
#3
dumk0

Ведущий инженер-конструктор + обследователь
 
Регистрация: 22.01.2015
Селятино
Сообщений: 76
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™


Болты и подразумеваются высокопрочные, просто решений подобных нигде не встречал (в интеренете, в учебниках и т.д.) везде только на сварке, а варить в данных помещениях нельзя

----- добавлено через ~2 ч. -----
и расстояния между болтами 500 - не могу назначить, верно?!
по СП макс. растояние 12 * д (т.к. верхний пояс получает сжимающие напряжения) = 192 мм, да?

----- добавлено через ~4 ч. -----
точнее даже 8хД = 8х16 = 128 мм (т.к. сечение сжатое)
dumk0 вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2019, 23:58
#4
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от dumk0 Посмотреть сообщение
по СП макс. растояние 12 * д (т.к. верхний пояс получает сжимающие напряжения) = 192 мм, да?

----- добавлено через ~4 ч. -----
точнее даже 8хД = 8х16 = 128 мм (т.к. сечение сжатое)
Это конструктивные требования. А Вам по расчёту нужно.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2019, 12:41
#5
dumk0

Ведущий инженер-конструктор + обследователь
 
Регистрация: 22.01.2015
Селятино
Сообщений: 76
Отправить сообщение для dumk0 с помощью Skype™


вот тут и вопрос - где методика расчета составных сечений на болтах расписана?
dumk0 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2019, 12:52
1 | #6
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от dumk0 Посмотреть сообщение
вот тут и вопрос - где методика расчета составных сечений на болтах расписана?
Здесь:
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Расчет есть в учебнике Беленя Е.И. по МК, раздел "Соединение поясов балки со стенкой". Еще в СП есть формулы.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2019, 19:58
1 | #7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А что даст это усиление без разгружения балки? Это составное сечение будет работать только на ту нагрузку, которую приложат после усиления. Напряжения же от уже имеющейся нагрузки будут сидеть исключительно в существующем сечении, а нагрузка эта достаточно значительна, как я понимаю. да и швеллер... Он из пола торчать не будет? Не лучше ли было бы лист взять, пошире да потолще? И как вы собираетесь крутить болты, не разобрав перекрытие в межбалочном пространстве?
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2019, 23:03
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


dumk0, ослабление сечения отверстиями под болты будете учитывать в расчёте?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2019, 23:36
#9
nick.klochkov


 
Регистрация: 06.03.2013
Сообщений: 1,177


есть формула журавского, используйте
без разницы - болты или сварка
nick.klochkov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Оцените узел составного сечения балки на болтах по верхнему поясу

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оцените узел крепления балки к ж/б. колонне Mool Металлические конструкции 20 28.08.2019 00:18
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Узел крепления второстепенной балки к главной Proekt@nt Конструкции зданий и сооружений 34 07.03.2014 15:48
Расчет узла прикрепления Главное балки к колонне составного сечения Дмитрий Ильвес Конструкции зданий и сооружений 12 10.02.2012 10:07
Можно ли устроить жесткий узел сопряжения главной МК балки с МК колонной, разрезая балкой колонну? Parti3anka Конструкции зданий и сооружений 110 24.01.2012 15:04