Непрочитано 23.11.2020, 13:02 #1
Можно ли "прятать" этажный щит?
mavik
 
Казань
Регистрация: 05.08.2013
Сообщений: 628

Добрый день, уважаемые товарищи электрики.
Спроектировали, построили и сдали в эксплуатацию многоэтажный, многоквартирный дом. Сходил посмотрел дом на предмет сильно ли отличается то что построили, от того что мы изобразили в проекте. Светильники другие в МОП, но это нормально, подрядчик и заказчик редко когда применяют проектные светильники, берут что подешевле и покрасивше (на освещении это не сказывается, мы уже наученные, всегда ставим на светильник больше чем надо по светотехническому расчету). А вот этажные щиты, в котором стоят счетчики коммерческого учета сделали без окон и прикрыли их картинами. Сказал что так нельзя, что вы нарушаете пункт 1.5.30 ПУЭ и п.6.2.23 ГОСТ 32395-2013, на что ответа получил типа "чего ты хочешь, дом же сдали, никто ничего не спросил и ты не спрашивай. И вообще, всегда закладывай в проект этажные щиты без окон. Счетчики по АСКУЭ передают показания, к ним лазить никто не будет".
Собственно, вопрос - можно ли делать этажные щиты со счетчиками без окон и прятать их за картиной, зеркалом и т.п? Как можно обойти требования ПУЭ и ГОСТ?
__________________
Тут не может быть ваша реклама
Просмотров: 5485
 
Непрочитано 23.11.2020, 15:34
#2
oleg_ua


 
Регистрация: 27.08.2010
Сообщений: 1,435


Доступ не токлько к счетчикам нужет, но и к АВ. Вдруг ЧП и надо что-нибудь обесточить, а во время паники поди догадайся за какой картиной щит расположен. Ну и как мысли вслух - вся эта начинка на динрейках рассчитана на работу при определенной температуре окружающей среды. Может картина вместе с воздушной прослойкой между полотном и стеной как утеплитель работает
oleg_ua вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2020, 23:21
#3
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Вам правда какая разница, у Вас что там авторский надзор? Ну сделали как сделали, сдали, то что не по проекту это же не ваша головная боль.
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2020, 09:33
#4
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Вот так на следующем доме договорились сделать. Авторский надзор есть, но решение заказчика главнее. И на такие вещи приходится закрывать глаза.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Про доступ то понятно. Вопрос про прятать ЩЭ решили установкой картин на петли. А вот как быть с окнами для счетчиков?

----- добавлено через ~22 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Вам правда какая разница, у Вас что там авторский надзор? Ну сделали как сделали, сдали, то что не по проекту это же не ваша головная боль.
Не моя боль, но "за державу обидно". Авторский надзор есть, специальный человек у нас для этого. От него замечания по ЩЭ не было.
Хочу сделать правильно. Если заказчик посчитал что ЩЭ должен быть без окон, инспектор ГСН не увидел (не захотел увидеть/ не разрешили увидеть), то это не значит что это правильно. ПУЭ и указанный в начале ГОСТ не присутствуют в обязательном перечне норм по постановлению №985 от 04 июля 2020г, кроме этого пока никуда сослаться не могу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 123.png
Просмотров: 185
Размер:	472.9 Кб
ID:	232122  
__________________
Тут не может быть ваша реклама
mavik вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2020, 14:17
1 | #5
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).
Опасности механических повреждений нет, они в глухом щите + защита картинами
Цитата:
6.2.23 В этажных щитках со счетчиками электрической энергии в дверцах из непрозрачного материала должны предусматриваться окна из прозрачного ударопрочного материала для снятия показаний счетчиков.
Показания снимаются по АСКУЭ, если там и нужны окошки, то для того чтобы собственники квартир могли проверить и сравнить по квитанциям. Доступ насколько я понимаю обеспечен, картину отодвинули и открыли щит.
В старых домах при реконструкции сталкивался что стояки были в тамбурах возле квартир, и как многие у нас любят ставят общую дверь в этот тамбур, там обувь хранится и прочее. Вот тут приходилось писать замечание. На мой взгляд у Вас всё неплохо.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2020, 14:49
#6
2C75FF

Проектирование систем электроснабжения
 
Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114


Главное, что на безопасность это не влияет. Жильцам в этажном щите делать нечего, нельзя туда лазить. Если что-то отключить надо быстро, то у себя в квартирном щитке пожалуйста. А если хочется сверить показания, то вроде документ какой-то есть, который обязывает управляющую компанию по требованию предоставить доступ к приборам учета в течение определенного времени.
2C75FF вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Можно ли "прятать" этажный щит?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Где можно найти программу (кроме "Лира"), где можно рассчитывать и строить линии влияния Izumjuri Расчетные программы 2 24.07.2019 15:06
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) LcH AutoCAD 10 11.12.2018 11:39
Lisp. Можно ли октрыть файл не открывая окна? Composter LISP 9 12.12.2016 22:38
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37