28.10.2020, 21:23 | 1 | | #1 |
Заполнение бетоном герметичных стальных свай из труб по СП 24
Ижевск
Регистрация: 01.03.2013
Сообщений: 476
|
||
Просмотров: 10528
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Все давно пройдено. У нас плюют на переписки с проверяющими и закладывают бетон. Обучение эксперта обходится дольше чем внесение изменений. Проверяющий доволен, у проектировщика есть бумага что это не его хотелки, заказчик платит, подрядчик иногда заполняет иногда экономит.
Лично мое мнение такое бетон в полой свае или оболочке это про железобетонные сваи ибо трещат они пустые и выходят из строя раньше положенного. Климат и вода делают свое дело даже если внутри было сухо. Все остальное дело добровольное. Абзац 3 в 8.15б это ошибка, инородный предмет в проруби. Вы упустили еще один пункт против Есть просто принцип СП 24.1330.2011 Есть принцип I СП 25.13330.2012 Есть принцип II СП 25.13330.2012 Рассмотрите их содержимое в контексте темы и вам станет нисмишно в цирке. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 476
|
Как-то так:
принцип СП 24 - следует заполнять. принцип I СП 25 - следует заполнять. принцип II СП 25 - требования к заполнению отсутствуют! Вот эта "кривая линейка" даже в целом для заполнения любых свай бетоном - ПОДСТАВА в исполнении НИИОСПа. Грунтовые условия по принципу II СП 25 ничем не лучше грунтовых условий СП 24. В то же время с одной стороны принудительное СП 24 - заполняй, с другой сиротливый принцип II СП 25 - НЕ заполняй. Кажись ребята не очень хорошо подумали. Или липкие ручонки не до всего дотянулись... В конечном счете платит заказчик или за бетон в сваях или СТУ. Если действительно правы адепты "ЗА", то получается так: В рассматриваемом вопросе новая редакция СП 24 ДИКТУЕТ применение только одного варианта и ДИСКРИМИНИРУЕТ тех кто может по другому обеспечить надежность и т.д. А там где дискриминации и диктатура добра не жди. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.01.2015
Сообщений: 2
|
Добрый день. Прилетело замечание от эксперта по п. 8.15б СП24. На данный момент действует ПП РФ 985 Об утверждении перечня стандартов и т.д. обязательных к применению, дак вот там нет пункта 8.15б. Значит ли это что можно не соблюдать это требование?
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 476
|
ч. 2 ст. 5 тех регламента от 30.12.2009 № 384-ФЗ
Цитата:
Цитата:
384-ФЗ + [Обязательный перечень + "Добровольный" перечень] или 384-ФЗ + СТУ. "Добровольность" перечня не означает разрешение не соблюдать. На май 2021 г. "Добровольность" заключается в "великодушном" предоставлении возможности пользоваться любыми другими правилами, которые не противоречат 384-ФЗ. Последний раз редактировалось Атрибут, 13.05.2021 в 21:48. |
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 476
|
Чудеса:
Приказом Минстроя от 30.12.2020 № 915/пр с июля 2021 г. вводился в действие СП 25.13330.2020 Распоряжением Правительства от 06.04.2021 № 887-р в начале апреля 2021 г. вступил в силу СП 25.13330.2020 Требования по заполнению переехали из п. 6.3.10 СП 25.13330.2012 в п. 6.2.7 СП 25.13330.2020 Цитата:
Остается скопипастить часть содержимого СП 25 в СП 24, опыт имеется. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 476
|
Всех поздравляю!
Сложно было представить каким будет финальный вариант. Было впечатление что СП 24 (на некоторых этапах) актуализируют-верстают на конспиративной квартире. Что получили: Приказом Минстроя от 14.12.2021 № 926/пр с января 2022 г. введен в действие СП 24.13330.2021. Источник приказа и СП здесь Требования по заполнению переехали из п. 8.15б СП 24.13330.2011 в п. 8.21 СП 24.13330.2021 Цитата:
Последний раз редактировалось Атрибут, 20.03.2022 в 20:22. |
|||
|
||||
Инженер на земле и на море Регистрация: 30.03.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 69
|
Да особо никак.
6.1а, 6.1б, 6.12 информируют о возможности такого применения и требования к ним. 7.2.10а - как определяется несущая способность. Остальное - опыт проектирования и статических испытаний в разных грунтовых условиях и при разных методах погружения. И для многих это благо - возможность вписать в ТЗ проектирование по СП 11 года, потому что требования СП 2021 года доводят до абсурда применение свай из труб, особенно большого диаметра (800мм и более). |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Что делать, если при расчете стальных дымовых труб это условие не соблюдается? | Андрей Резов | Металлические конструкции | 2 | 08.10.2020 08:34 |
Помогите разобраться с технологией бетонирования буронабивных свай под защитой обсадных труб | Игорь! | Технология и организация строительства | 14 | 24.06.2014 14:29 |
Ищу чертежи свай из металлических труб | tolik_dnepr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.08.2012 19:01 |
Крепление радиаторов из стальных гладких труб к сэндвичу. | ivanov_avix | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 28.12.2011 15:57 |
Ищу раззенкованные фланцы для соединения стальных труб D820 | Алеks | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 19.12.2008 16:36 |