| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить подстилающий слой фундамента при сложной геологии?

Как определить подстилающий слой фундамента при сложной геологии?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.07.2013, 14:38 #1
Как определить подстилающий слой фундамента при сложной геологии?
6yhn
 
Регистрация: 18.07.2013
Сообщений: 1

Добрый день! Столкнулся с фундаментами для пром. здания. В этом деле еще совсем "зеленый" - помогите разобраться.
В плане 180х60м
геология настораживает: глубина залегания слоев сильно "пляшет", перескакивая через прилежащие слои (из отчета геологов):
1. Чернозем с поверхности, мощность 0,4-0,9м.
2. Суглинки просадочные с 0,6-0,9м, мощность 0,7-1,3м.
3. Пески с 1,4м, мощность 0,5м.
4. Суглинки с 0,4-1,9м, мощность 0,9-2,2м.
5. Пески с 2,9-3,6м, мощность 1,3-1,8м.

Уровень вод на глубине 2,6-3,5м

Здание размещено по диагонали естественного уклона. Если проектная отметка 0,000 то отметки углов здания по ландшафту геологии:
а. -0,950
б. -1,850
в. -0,650
г. -0,250
(а-г и б-в 180м; а-б и в-г 60м)
Проектная глубина заложения 1,5м
Значит каждый угол попадает на разный подстилающий слой:
а. 0,55 (2-й или 4-й слой)
б. -0,35 (выше существующей земли, нужно организовывать насыпные грунты)
в. 0,85 (2-й или 4-й слой)
г. 1,25 (4-й слой)


Подскажите:
1. 3-м слоем можно вообще пренебречь из-за малой мощности?
2. Фундаменты по линии б-в переходят от насыпного к 4-му слою, как нужно это учитывать\определять при расчете столбчатых фундаментов
мелкого заложения (чтоб не вышло расчет для 4-го слоя а по факту промежуточный фундамент сидит на 2-м)?
3. Можно сделать только расчет по худшему грунту (насыпному или просадочному), или это повлечет недопустимую неравномерность осадки?
Просмотров: 4657
 
Непрочитано 19.07.2013, 16:18
#2
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от 6yhn Посмотреть сообщение
3-м слоем можно вообще пренебречь из-за малой мощности?
0.5м песка - пренебрегать не нужно...

Цитата:
Сообщение от 6yhn Посмотреть сообщение
Фундаменты по линии б-в переходят от насыпного к 4-му слою, как нужно это учитывать\определять при расчете столбчатых фундаментов
мелкого заложения (чтоб не вышло расчет для 4-го слоя а по факту промежуточный фундамент сидит на 2-м)?
чтобы такого не вышло, нужно нанести ваши фундаменты на геологический разрез и сделать расчет индивидуально для каждого фундамента

Цитата:
Сообщение от 6yhn Посмотреть сообщение
Можно сделать только расчет по худшему грунту (насыпному или просадочному), или это повлечет недопустимую неравномерность осадки?
расчет нужно делать точный

P.s. Да, у вас неприятная геология - уклон рельефа плюс слои с уклоном -в вашем случае лучше расчет доверить программе, вручную долго ковыряться. Если у вас небольшие нагрузки и небольшие размеры фундаментов, то можно все посчитать в бесплатной программе, которая автоматически учитывает такую геологию.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2013, 10:01
#3
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


По моему что то у вас не так там в проекте. Думаю 0,5 м песка большой разницы тут не сыграют. Что то у вас геология мелковатая - надо бурить глубже. У меня (суммирую максимальные толщины слоев) получилось всего 6,7 м глубины - этого не достаточно - почитайте п. 8.3 СП 11-105-97, часть 1. Потом - суглинки просадочные - а какой тип? I-ый или II-ой? На втором и строить то нельзя (хотя при такой толще точно I-ый). Потом - читайте п. 2.2, 2.17 СНиП 2.02.01-83 - и учитывайте характеристики грунтов в состоянии полного водонасыщения. По опыту ИГЭ-2 скорее всего превратиться в жижу, слой 4 с вероятностью более 60%. Скорее всего у вас несущим слоем должен быть только 5-ый - и то надо бурить ниже его что бы понять что под ним - а то с вашим переслоем нарветесь на кровлю подстилающего слабого грунта. До 5-го слоя тянуться заменой грунта - подушками с уплотнением, иные варианты - свайный фундамент и закрепление грунта. И еще учитывайте что суглинки у вас скорее всего пучинистые (99%) если подошву фундамента закладывать выше уровня промерзания то обязательно расчет на пучение.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2013, 13:40
#4
Stranix

инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Сообщений: 214


Мое мнение:
1. весь плохой грунт убираете и заменяете на хороший с трамбовкой и уплотнением (щебень или другой), также можно выполнить цементацию или смолизацию грунта перед отрытием котлована.
2. Разбейте строение на участки 30х30метров через дефомационные швы в зависимости от высоты здания, это облегчит работу всем участникам строительства, удешевит затраты на армирование, улучшит эксплуатационную составляющую.
3. Глубину геологи вскрывают в зависимости от высоты и этажности здания, я так понял что здание не выше 8-10 метров.

По заданным вопросам:
1. 3-й слой слишком тонкий, садить на него нельзя без его усиления.
2. Фундаменты закладывать не обязательно все в одном уровне, один может быть выше другого.
3. Надо считать каждый фундамент на предмет осадки (изменение площади опирания), если сроки горят то армирование и толщину считайте по худшему, хотя бывает за это наказывают за неэкономность

Последний раз редактировалось Stranix, 30.07.2013 в 13:46.
Stranix вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить подстилающий слой фундамента при сложной геологии?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить предельное перемещение головы сваи для фундамента здания с монолитным каркасом? Engineer IA Основания и фундаменты 15 08.01.2021 22:28
Как определить осадку ленточного фундамента разной ширины? Skiv Основания и фундаменты 6 12.03.2011 20:23
как определить NоII, приложенную к обрезу фундамента Ивасик Основания и фундаменты 10 04.05.2010 10:38
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Как определить площадь боковой поверхность сложной 3Д фигуры Georg AutoCAD 2 31.10.2004 14:52