| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Производство бетонных работ в Общих данных проекта

Производство бетонных работ в Общих данных проекта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.07.2006, 19:59 2 | 1 #1
Производство бетонных работ в Общих данных проекта
Engineer IA
 
Тугодум
 
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686

Друзья,

кто что пишет в общих данных о производстве бетонных работ? Поделитесь пожалуйста.

Я обычно пишу следующее:

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Производство работ вести в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87.
2. Все металлические элементы конструкций здания должны быть окрашены за два раза пентафталевой эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* по одному слою грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82*.
3. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии:
A. Актов освидетельствования предшествующих строительных работ (контрольные испытания свай, устройство свайного поля, армирование ростверков, монолитных поясов, установка арматурных сеток и связей в кладке в местах опирания прогонов и плит, анкеров и связей в стенах и междуэтажных панелях, сварных соединениях железобетонных конструкций, сварных швов закладных и соединительных изделий, выполнение антикоррозийных покрытий, утепления, устройство пароизоляции и др. скрытые работы) в соответствии со СНиП 3.01.01-85*, прил.6.
B. Актов промежуточной приемки ответственных конструкций по форме СНиП 3.01.01-85, прилож.7.


ПРОИЗВОДСТВО БЕТОННЫХ РАБОТ
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОЗДУХА


Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или подогретые заполнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с температурой не ниже требуемой по расчету. Допускается применение неотогретых сухих заполнителей, не содержащих наледи на зернах и смерзшихся комьев. При этом продолжительность перемешивания бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями.
Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету.
Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с противоморозными добавками допускается укладывать смесь на неотогретое непучинистое основание или старый бетон, если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного периода выдерживания бетона не произойдет его замерзания. При температуре воздуха ниже минус 10 град.С бетонирование густоармированных конструкций с арматурой диаметром больше 24 мм, арматурой из жестких прокатных профилей или с крупными металлическими закладными частями следует выполнять с предварительным отогревом металла до положительной температуры или местным вибрированием смеси в приарматурной и опалубочной зонах, за исключением случаев укладки предварительно разогретых бетонных смесей (при температуре смеси выше 45 град.С). Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями.
При бетонировании элементов каркасных и рамных конструкций в сооружениях с жестким сопряжением узлов (опор) необходимость устройства разрывов в пролетах в зависимости от температуры тепловой обработки, с учетом возникающих температурных напряжений, следует согласовывать с проектной организацией. Неопалубленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и теплоизоляционными материалами непосредственно по окончании бетонирования.
Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5 м.
Перед укладкой бетонной (растворной) смеси поверхности полостей стыков сборных железобетонных элементов должны быть очищены от снега и наледи.
Выбор способа выдерживания бетона при зимнем бетонировании монолитных конструкций следует производить в соответствии с рекомендуемым приложением 9 СниП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
Контроль прочности бетона следует осуществлять, как правило, испытанием образцов, изготовленных у места укладки бетонной смеси. Образцы, хранящиеся на морозе, перед испытанием надлежит выдерживать 2-4 ч при температуре 15-20 град.С.
Допускается контроль прочности производить по температуре бетона в процессе его выдерживания.
Требования к производству работ при отрицательных температурах воздуха установлены в таблице, приведенной на листе АС1-6.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Просмотров: 48859
 
Непрочитано 17.07.2006, 20:09
1 | #2
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Поддержу:

Общие указания

1. В данном проекте разработаны рабочие чертежи монолитных железобетонных конструкций. Здание четырехэтажное.
2. Проект разработан для следующих климатических условий:
• Снеговая нагрузка по СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» изм. От 01.07.2003 -240 кг/м.кв.
• Ветровая нагрузка -23 кг/м.кв.
• Температура наиболее холодной пятидневки -31 градус.

3. За относительную отм. 0,00 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметки-
4. Конструкции запроектированы в соответствии со СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции».
5. Производство работ по воздействию монолитных конструкций осуществлять в соответствии со СниП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
6. Проект разработан для производства работ при положительных температурах руководствуясь соответствующими главами СНиП часть3 «Организация, производство и приемка работ»
7. Мероприятия по производству работ в зимнее время см. стр. 2/1

Указания по армированию конструкций.

8. Армирование железобетонных конструкций выполнить из отдельных стержней. Арматурные стержни вязать между собой.
9. Толщина защитного слоя для рабочей арматуры колонн - не менее 25-30мм, балок - не менее - 30мм, перекрытий (верхних и нижних стержней) - не менее - 15мм. Толщина защитного слоя поперечной арматуры -15 мм.
10. Стыковку арматурных стержней выполнять в разбежку, в одном сечении, стыковать не
более 50% стержней.

Конструкции

11. Фундаменты - монолитная железобетонная плита марка бетона В20 R= кг/см.кв.
12. Колонны - монолитные - марка бетона В20
13. Перекрытия - монолитные толщиной 220мм. - марка бетона В20
14. Лестницы -монолитные - марка бетона В20.

Рабочий проект разработан в соответствии с Государственными строительными нормами и правилами, исходными данными, нормами в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, а также государственных стандартов.


Главный инженер проекта


Мероприятия по производству работ в зимнее время
Строительные работы в зимних условиях должны производиться с соблюдением требований соответствующих разделов:
СНиП 3,01.01 - 85 "Организация строительного производства"
СНиП 3.03.01 - 87 "Несущие и ограждающие конструкции"
СНиП 3.02.01 - 87 "Основания и фундаменты"
СНиП 3.04,01 - 87 "Изоляционные и отделочные покрытия"
СНиП III - 4 - 80 "Техника безопасности в строительстве"

При производстве работ в зимнее время необходимо соблюдать следующие указания :
Фундаменты
1. Зачистка дна котлована должна производиться непосредственно перед устройством фундамента.
2. Укладка фундаментов на покрытые водой или снегом основания, на мерзлый грунт не допускается
3. Грунт для засыпки пазух должен быть талым.
Каркас и перекрытия
1. При бетонировании элементов каркасных конструкций необходимость устройст¬ва разрывов в пролетах следует согласовывать с проектной организацией. Неопалубленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и теплоизоляцион¬ными материалами непосредственно по окончании бетонирования.
2. Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или утеп¬лены на высоту (длину) не менее чем 0.5м.
3. Использование противопожарных добавок согласно СНиП 3,03,01-87 п.2 стр.17.
Стены из пенобетонных блоков
Для кладки из пенобетонных блоков принят способ замораживания растворов с последующим естественным оттаиванием кладки.
1. Наружные и внутренние стены должны возводиться одновременно с тщатель¬ной перевязкой кладки в местах пересечения стен. Разрывы в кладке рекомен¬дуется выполнять "убегом" не более 1м по высоте.
2. Толщина швов кладки должна быть не более 10-12мм. Полив кирпича и залив¬ка швов жидким раствором запрещается. К моменту перерыва в работе все верти¬кальные швы верхнего ряда должны быть заполнены раствором.
З.Температура раствора в момент его применения должна быть не ниже:
+5 С - при температуре воздуха до -10 С.
+10 С - при температуре воздуха от -10 С до -20 С.
+15 С - при температуре воздуха ниже -20 С,
При скорости ветра более 6м/сек температура раствора должна быть увеличе¬на на 5 С,
4. Марка раствора должна быть повышена на одну ступень при температуре воз¬духа до -15 С и на две ступени при температуре ниже -15 С. При температуре на¬ружного воздуха ниже -20 С кладку способом замораживания вести не следует. Приготовление растворов для зимней кладки должно производиться в соответст¬вии с указаниями СНиП III-17-78. Температура воды, применяемой для производ¬ства раствора, должна быть не выше 80 С, а песка - не выше 60 С. Пенобетонные блоки должны быть очищены от снега. Использование замерзшего и отогретого горячей водой раствора запрещается.
OlegM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2006, 05:59
#3
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Может еще кто-нибудь поделится? Может быть в приведенных указаниях не хватает чего-то существенного?
Спасибо.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2007, 12:03
#4
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,578


Вот такие мой друг-главспец придумал, я внес какие-то свои. Вообще еще один главспец убеленный сединами и опытом говорил не переписывать снипы а ссылаться на них, пусть на стройке тоже учатся. Что-то переняли. Росписи о защитных слоях считаю излишними они есть на сечениях. Также запись об изменениях в СНиП. Ну а так, надо конечно смотреть на генподрядчика и его команду и ставить защиту от дурака. Сущесвенно ссылаться на конструктивные СНиПы там тож для монтажников инфа есть.


Общие технические требования к чертежам монолитного каркаса.

6.4. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами РФ.

6.5 .Здание жилого дома отнесено ко II-ой степени огнестойкости по СНиП 21-01-97*, в соответствии с которой приняты пределы огнестойкости и размеры поперечных сечений элементов монолитного железобетонного каркаса (стен, колонн, ригелей и плит перекрытия), а также расстояния до осей арматуры от их поверхностей.
К несущим элементам здания, обеспечивающим общую устойчивость и геометри-ческую неизменяемость каркаса и имеющим предел огнестойкости не менее R 90 по СНиП 21-01-97*, относятся все стены и колонны, а также ригели по осям 21 и Е1. Все остальные ригели и плиты перекрытий имеют предел огнестойкости не менее REI 45.

6.6. При строительстве монолитного каркаса здания следует руководствоваться СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения » в части общих требований к железобетонным конструкциям, включая требования к бетону, арматуре, возведению и эксплуатации конструкций.
В части правил производства и приемки работ при возведении монолитного каркаса здания следует руководствоваться соответствующими разделами СНиП 3.03.01 – 87 «Несущие и ограждающие конструкции. Правила производства и приемки работ ».

6.7. Стены выполнять из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-91* класса по прочности на сжатие: В25 для 1-8 этажа; В20 для 9-13 этажа; В15 для этажей выше 13го этажа. Марка бетона по морозостойкости F50.

6.8. Колонны выполнять из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие В25 по ГОСТ26633-91*,марка бетона по морозостойкости F50.

6.9. Для армирования железобетонных монолитных элементов каркаса применять арматурную сталь классов A-I (A240) и A-III (А400) по ГОСТ 5781-82* и проволоку Вр1 по ГОСТ 6727-80*.

6.10. Стены армировать вертикальными сварными каркасами (разрешается использование вязаных каркасов), которые объединяются с горизонтальной арматурой стен вязальной проволокой 1.0-0-4 ГОСТ3282-74.

6.11. Колонны армировать отдельными арматурными стержнями и хомутами.

6.12. На основании СНиП 52-01-2003, п. 8.1.4, порядок бетонирования следует устанавливать, предусматривая расположение рабочих швов бетонирования с учетом технологии возведения каркаса здания и его конструктивных особенностей. При этом должна быть обеспечена необходимая прочность контакта поверхностей бетона в шве бетонирования, а также прочность конструкции с учетом наличия швов бетонирования, расчленяющих цельную, законченную после окончания строительства конструкцию монолитного каркаса на отдельные отсеки, части элементов (стен, колонн, ригелей, плит) в ходе строительства.
Кроме того, при назначении и выполнении рабочих швов бетонирования следует руководствоваться п. 2.8- 2.14 и другими требованиями СНиП 3.03.01 – 87.

6.13. Подбор состава бетона, приготовление бетонной смеси, ее транспортирование, укладку, уплотнение и обеспечение твердения выполнять в соответствии с разделами 5.1, 8.1 и другими СНиП 52-01-2003, а также соответствующими разделами СНиП 3.03.01-87.

6.14. При производстве арматурных работ руководствоваться разделом 8.2 и другими СНиП 52-01-2003, а также соответствующими разделами СНиП 3.03.01-87.

6.15. При устройстве опалубки и установлении сроков распалубки конструкций каркаса здания следует руководствоваться разделом 8.3 и другими СНиП 52-01-2003, а также соответствующими разделами СНиП 3.03.01-87.

6.16. Контроль прочности бетона монолитных конструкций выполнять с учетом испытаний контрольных образцов по п. 8.5.3 СНиП 52-01-2003 и соответствующими разделами СНиП 3.03.01-87.

6.17. Контроль морозостойкости бетона монолитных конструкций производить по
п. 8.5.4 СНиП 52-01-2003.

6.18. Отклонения конструкций от проектного положения не должны превышать допустимых СНиП 3.03.01-87 значений, установленных для соответствующих конструкций ( стен, колонн, ригилей, плит) каркаса здания.

6.19. Контроль качества работ по возведению монолитного каркаса здания выполнять в соответствии с разделом 8.5 и другими СНиП 52-01-2003, а также с соответствующими разделами СНиП 3.03.01-87.

6.20. В железобетонных конструкциях каркаса здания к началу их эксплуатации фактическая прочность бетона должна быть не ниже требуемой прочности по проекту.

6.21. Способ бетонирования монолитных стен и колонн при отрицательных температурах определяется проектом производства работ. Бетонировать монолитные конструкции рекомендуется способом электропрогрева.

6.22. Использование ручной дуговой сварки для соединения арматурных стержней не допускается.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2008, 00:50
#5
engineer


 
Регистрация: 04.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 207


Цитата:
6.22. Использование ручной дуговой сварки для соединения арматурных стержней не допускается.
Почему?
engineer вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 01:55
#6
issiknon


 
Регистрация: 05.04.2009
Сообщений: 66


Добрый вечер!
Спасибо за тему! Очень помогли.
Вот то, что собрал из Ваших надписей для фундамента автомобильных весов под стальным навесом.
Где-то на работе лежит весьма впечатляющий шаблон общих данных. Тоже надо будет скинуть.

Общие данные
1. В данном проекте разработаны рабочие чертежи монолитных железобетонных конструкций фундаментов и металлического навеса под автомобильные весы «ВСА». Сооружение рамно-связевое, с полным каркасом.
2. Проект разработан для следующих климатических условий:
• Снеговая нагрузка по СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия» -200 кг/м.кв.
• Ветровая нагрузка -23 кг/м.кв.
• Температура наиболее холодной пятидневки -31 градус.
3. За относительную отм. 0,00 принят усредненный уровень дорожного полотна.
4. Конструкции запроектированы в соответствии со СНиП 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП II-23-81* «Стальные конструкции», СНиП 3.02.01 - 87 «Основания и фундаменты». Рабочий проект разработан в соответствии с Государственными строительными нормами и правилами, исходными данными, нормами в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, а также государственных стандартов.
5 Конструкции и материалы:
5.1. Фундаменты - монолитная железобетонная плита, марка бетона В25. Марка бетона по морозостойкости F100. Для армирования железобетонных монолитных элементов каркаса применять арматурную сталь классов A-I (A240) и A-III (А400) по ГОСТ 5781-82* и проволоку Вр1 по ГОСТ 6727-80*.
5.2. Стойки и связи - стальные – сталь С245
5.3. Покрытие – профлист Н75-750-0.7 по балкам, сталь С245
6. Проект разработан для производства работ при положительных температурах руководствуясь соответствующими главами СНиП часть3 «Организация, производство и приемка работ»
7. Мероприятия по производству работ в зимнее время см. далее.
8. Производство и приемку работ по воздействию конструкций осуществлять в соответствии со СниП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции». СНиП 3,01.01 - 85 «Организация строительного производства», СНиП 3.02.01 - 87 «Основания и фундаменты», СНиП III - 4 - 80 «Техника безопасности в строительстве».
9. Указания по возведению конструкций.
9.1. При ведении монолитных работ следует руководствоваться СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения » в части общих требований к железобетонным конструкциям, включая требования к бетону, арматуре, возведению и эксплуатации конструкций.
9.2. Армирование железобетонных конструкций выполнить из отдельных стержней. Арматурные стержни вязать между собой.
9.3. Толщина защитного слоя для рабочей и косвенной арматуры должна быть не менее указаной в проекте.
9.4. Стыковку арматурных стержней выполнять в разбежку, в одном сечении, стыковать не
более 50% стержней.
9.5. На основании СНиП 52-01-2003, п. 8.1.4, порядок бетонирования следует устанавливать, предусматривая расположение рабочих швов бетонирования с учетом технологии возведения каркаса здания и его конструктивных особенностей. При этом должна быть обеспечена необходимая прочность контакта поверхностей бетона в шве бетонирования, а также прочность конструкции с учетом наличия швов бетонирования, расчленяющих цельную, законченную после окончания строительства конструкцию монолитного каркаса на отдельные отсеки, части элементов в ходе строительства.
Кроме того, при назначении и выполнении рабочих швов бетонирования следует руководствоваться п. 2.8- 2.14 и другими требованиями СНиП 3.03.01 – 87.
9.6. Подбор состава бетона, приготовление бетонной смеси, ее транспортирование, укладку, уплотнение и обеспечение твердения выполнять в соответствии с разделами 5.1, 8.1 и другими СНиП 52-01-2003, а также соответствующими разделами СНиП 3.03.01-87.
9.7. При производстве арматурных работ руководствоваться разделом 8.2 и другими СНиП 52-01-2003, а также соответствующими разделами СНиП 3.03.01-87.
9.8. При устройстве опалубки и установлении сроков распалубки конструкций следует руководствоваться разделом 8.3 и другими СНиП 52-01-2003, а также соответствующими разделами СНиП 3.03.01-87.
10. Контроль прочности бетона монолитных конструкций выполнять с учетом испытаний контрольных образцов по п. 8.5.3 СНиП 52-01-2003 и соответствующими разделами СНиП 3.03.01-87.
11. Контроль морозостойкости бетона монолитных конструкций производить по
п. 8.5.4 СНиП 52-01-2003.
12. Отклонения конструкций от проектного положения не должны превышать допустимых СНиП 3.03.01-87 значений, установленных для соответствующих конструкций.
13. Контроль качества работ по возведению монолитного фундамента выполнять в соответствии с разделом 8.5 и другими СНиП 52-01-2003, а также с соответствующими разделами СНиП 3.03.01-87.
14. В железобетонных конструкциях фундаментов к началу их эксплуатации фактическая прочность бетона должна быть не ниже требуемой прочности по проекту.
15. Все металлические элементы конструкций здания должны быть окрашены за два раза пентафталевой эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* по одному слою грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82*.
16. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии:
A. Актов освидетельствования предшествующих строительных работ (контрольные испытания свай, устройство свайного поля, армирование ростверков, монолитных поясов, установка арматурных сеток и связей в кладке в местах опирания прогонов и плит, анкеров и связей в стенах и междуэтажных панелях, сварных соединениях железобетонных конструкций, сварных швов закладных и соединительных изделий, выполнение антикоррозийных покрытий, утепления, устройство пароизоляции и др. скрытые работы) в соответствии со СНиП 3.01.01-85*, прил.6.
B. Актов промежуточной приемки ответственных конструкций по форме СНиП 3.01.01-85, прилож.7.
17. Производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха.
17.1. Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или подогретые заполнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с температурой не ниже требуемой по расчету. Допускается применение неотогретых сухих заполнителей, не содержащих наледи на зернах и смерзшихся комьев. При этом продолжительность перемешивания бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями.
Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету.
Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с противоморозными добавками допускается укладывать смесь на неотогретое непучинистое основание или старый бетон, если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного периода выдерживания бетона не произойдет его замерзания. При температуре воздуха ниже минус 10 град.С бетонирование густоармированных конструкций с арматурой диаметром больше 24 мм, арматурой из жестких прокатных профилей или с крупными металлическими закладными частями следует выполнять с предварительным отогревом металла до положительной температуры или местным вибрированием смеси в приарматурной и опалубочной зонах, за исключением случаев укладки предварительно разогретых бетонных смесей (при температуре смеси выше 45 град.С). Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями.
Неопалубленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и теплоизоляционными материалами непосредственно по окончании бетонирования.
Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5 м.
Перед укладкой бетонной (растворной) смеси арматурные стержни должны быть очищены от снега, наледи и ржавчины.
Выбор способа выдерживания бетона при зимнем бетонировании монолитных конструкций следует производить в соответствии с рекомендуемым приложением 9 СниП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».
Контроль прочности бетона следует осуществлять, как правило, испытанием образцов, изготовленных у места укладки бетонной смеси. Образцы, хранящиеся на морозе, перед испытанием надлежит выдерживать 2-4 ч при температуре 15-20 град.С.
Допускается контроль прочности производить по температуре бетона в процессе его выдерживания.
Строительные работы в зимних условиях должны производиться с соблюдением требований соответствующих разделов:
СНиП 3,01.01 - 85 "Организация строительного производства"
СНиП 3.03.01 - 87 "Несущие и ограждающие конструкции"
СНиП 3.02.01 - 87 "Основания и фундаменты"
СНиП 3.04,01 - 87 "Изоляционные и отделочные покрытия"
СНиП III - 4 - 80 "Техника безопасности в строительстве"
17.2. При производстве работ в зимнее время необходимо соблюдать следующие указания :
Фундаменты
а. Зачистка дна котлована должна производиться непосредственно перед устройством фундамента.
б. Укладка фундаментов на покрытые водой или снегом основания, на мерзлый грунт не допускается
в. Грунт для засыпки пазух должен быть талым.
г. Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0.5м.
issiknon вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2010, 11:54
#7
vvre


 
Регистрация: 21.04.2008
Москва
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от issiknon Посмотреть сообщение
СНиП III - 4 - 80 «Техника безопасности в строительстве».
заменить на действующие:
СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».
СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».




Цитата:
Сообщение от issiknon Посмотреть сообщение
16. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии:
A. Актов освидетельствования предшествующих строительных работ (контрольные испытания свай, устройство свайного поля, армирование ростверков, монолитных поясов, установка арматурных сеток и связей в кладке в местах опирания прогонов и плит, анкеров и связей в стенах и междуэтажных панелях, сварных соединениях железобетонных конструкций, сварных швов закладных и соединительных изделий, выполнение антикоррозийных покрытий, утепления, устройство пароизоляции и др. скрытые работы) в соответствии со СНиП 3.01.01-85*, прил.6.
B. Актов промежуточной приемки ответственных конструкций по форме СНиП 3.01.01-85, прилож.7.
В данном пункте необходима ссылка на действующее РД-11-02-2006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения.

И проверяйте действие нормативных документов.
vvre вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2011, 11:39
#8
Гарри

проектировщик-технолог
 
Регистрация: 22.04.2011
СПб
Сообщений: 21


Цитата:
Сообщение от issiknon Посмотреть сообщение
5 Конструкции и материалы:
5.1. Фундаменты - монолитная железобетонная плита, марка класс по прочности бетона В25. Марка бетона по морозостойкости F100. Для армирования железобетонных монолитных элементов каркаса применять арматурную сталь классов A-I (A240) и A-III (А400) по ГОСТ 5781-82* и проволоку Вр1 по ГОСТ 6727-80*.
нонче классы по прочности в ходу, а не марки.
Гарри вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 13:16
#9
Dant


 
Регистрация: 15.01.2010
Сообщений: 202


По моим наблюдениям, чем больше текста на чертежах, тем меньше строителей (инженеров, не говоря уже о рабочих), которые дочитывают его до конца. Бывали случаи, когда тыкаешь в халтуру и спрашиваешь почему так сделал, ведь написано в проекте другое и слышишь в ответ - я его не читал (не заметил, не дочитал до конца, было затерто, и масса других причин). Поэтому мы какие-то принципиальные моменты берем в рамочку, чтобы обратили внимание или выделяем более жирным шрифтом. А вообще-то текста на черетежах должно быть минимум. Тут как нигде имеет силу известное выражение, кажется Чехова, "краткость - сестра таланта". Для нашей специфики перефразируем: "краткость - сестра профессионализма".
Dant вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2012, 14:30
1 | #10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,600


С точки зрения организации строительства...
Много лишнего текста можно удалить.

Марки КЖ и КМ не должны забиваться переписыванием ссылок на нормы.
Конечно некоторые ссылки нужны...
Но ладно ещё ссылки... Нормы то сами зачем копировать ?

В общих указаниях по идее нужны только решения-ограничения инженера КМ/КЖ к организации строительства.
Например: всё делать не по СНиП а по французским нормам/ вместо усечённого СНиП на производство работ обязательно действууют все пункты СНиП, даже не обязательные/на чертеже нарисовано именно это, не путать !/ температура такая-то по нормам -20 градусов, но я ограничиваю её ещё жёстче до -15/временная нагрузка от того-то на такой-то участок стены в расчётах предусмотрена такая-то/ конструкция сделана именно так из-за такого то метода монтажа или из-за необходимости монтировать её последней...
Вот что надо ППРу. Конкретные решения. А не "Война и мир".
А рабочие должны ППРы читать. Как бы фантастично это ни звучало...

Можно от себя добавить ниже общих указаний в общих данных свой текст и назвать его "Иван Бровкин, том 2" и там уже писать всё что захотите.
В том числе копировать нормы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Производство бетонных работ в Общих данных проекта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск