Предельное значение осадки монолитного резервуара?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2021, 14:40 #1
Предельное значение осадки монолитного резервуара?
werispon
 
Регистрация: 20.09.2019
Сообщений: 16

Добрый день!

Подскажите по какому СП рассчитывать резервуары? А именно возникают такие вопросы:
1. Предельная осадка основания резервуара, по какому пункту приложения Д СП22.13330 определяется или есть в другом СП значение?
2. Минимальная толщина днища резервуара? грунт песок насыщенный водой.
3. резервуар расположен ниже УГВ, необходим расчет на всплытие. В каком-нибудь СП или руководстве к СП предусмотрен этот расчет? Дайте знать.

P.S.Прямоугольный монолитный резервуар заглубленный в грунт, без "верхней крышки", для воды.
Просмотров: 3083
 
Непрочитано 19.05.2021, 16:14
#2
CRISTOFF

расчёты
 
Регистрация: 04.07.2009
Воронеж
Сообщений: 908


Цитата:
Сообщение от werispon Посмотреть сообщение
резервуар расположен ниже УГВ, необходим расчет на всплытие
СП 22.13330.2016 п. 9.31.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от werispon Посмотреть сообщение
Минимальная толщина днища резервуара
начинайте с 400 мм и смотрите, что получится по расчёту требуемой арматуры.

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от werispon Посмотреть сообщение
Предельная осадка основания резервуара
В резервуар так же, как и в здание, входят трубопроводы, поэтому я пишу максимальную осадку 10 см из п. 1, но по факту всегда получалась меньше по расчёту.

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от werispon Посмотреть сообщение
Подскажите по какому СП рассчитывать резервуары?
По СП 63.13330.2018.
Только требования по трещиностойкости (раскрытие трещин) внимательно назначайте с учётом СП 28.13330.
__________________
"Сделай первый шаг - и ты поймёшь, что не всё так страшно." (Сенека, древнеримский философ).
CRISTOFF вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2021, 04:26
#3
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 836


Цитата:
Сообщение от CRISTOFF Посмотреть сообщение
начинайте с 400 мм и смотрите, что получится по расчёту требуемой арматуры.
А еще лучше с 900, чтобы наверняка
Толщину назначайте исходя из исходных данных (глубмна, габариты, нагрузки и т.д.). То есть по расчету.
Насчет осадки, я бы тоже ограничивался 10 см для себя, а конкретных четких требований не знаю
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Предельное значение осадки монолитного резервуара?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара? K'TyH Железобетонные конструкции 48 14.10.2020 11:41
Расчет подземного монолитного железобетонного резервуара оксана3891 Железобетонные конструкции 62 25.06.2020 00:34
Ищу пример ППРа на устройство монолитного резервуара Antonlut Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.07.2018 22:38
Требуется проектировщик на разработку проекта монолитного ж/б перекрытия подземного резервуара ermolaev-vn Поиск исполнителей 0 31.05.2018 11:22
Что значит фраза предельное усилие в арматуре превышает предельное усилие в бетоне diek Железобетонные конструкции 1 27.06.2014 08:41