Как трактовать п.п.6.1.2. СП 14.13330.2011 "Устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается"?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.05.2012, 07:27 #1
Как трактовать п.п.6.1.2. СП 14.13330.2011 "Устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается"?
and.rey
 
инженер
 
Новосибирск
Регистрация: 22.11.2007
Сообщений: 551

Вопрос, собственно в заголовке. Как трактовать п.п.6.1.2. СП 14.13330.2011 "Устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается"? Здание разделено а.с. швом на два блока. В коридоре шов допускаается? В комнате уборщицы? В кабинете директора? В столовой? В санузле?
Просмотров: 6770
 
Непрочитано 17.10.2013, 12:03
#2
life--inside


 
Регистрация: 30.01.2013
Сообщений: 67


Очень интересный вопрос и остался без ответа. Может кто знает что на эту тему? Поделитесь мыслями. Тоже очень нужно.
__________________
Мыслить по шаблону — вернейший способ завалить дело.
life--inside вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 12:12
#3
ratkill

кондуктор
 
Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
<phrase 1=


я это понимаю так, что во всех помещениях, включая коридор шов не допускается, но вдоль шва можно сделать парную стену и в ней можно сделать проемы
ratkill вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 12:28
#4
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


ratkill, +1
Коридор во все здание, 2 шва, в местах их расположения сужение проема
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 16:12
#5
-Yurix-

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.03.2008
Киев
Сообщений: 32
<phrase 1=


Думаю, коридор в данном случае помещением не является и пересекать коридор швом можно, вдоль коридора естественно ставится стена и и шов получается закрытым. Сам антисейсмический шов организовывается путем устройства парных рам и зашивается с двух сторон стенами.
-Yurix- вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2013, 21:18
#6
bahil


 
Сообщений: n/a


Антисейсмические швы устраиваются путём установки парных стен или парных колонн.
 
 
Непрочитано 19.10.2013, 22:36
#7
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Полностью поддерживаю предыдущего оратора - устройством парных стен об это прямо написано в СП14. Будет очень не удобно вылезать из под шкафа, который стоял на сейсмошве...
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2013, 22:49
#8
bahil


 
Сообщений: n/a


Да, и ещё с крыши будет капать и из шва дуть...
 
 
Непрочитано 20.10.2013, 07:41
#9
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


И с крыши тоже. Но вопрос по огнезащите очень краеугольный. переход через проем с деф. швом - это меньшее зло, чем такой переход через все помещение. И ещё переход через антисейсмический шов не должен быть единственным эвакуационным выходом
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 10:50
#10
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Задам здесь вопрос. СП 14.13330.2011 (он же СНиП II-7-81*)
В пункте 6.1.8 говорится о переходе через антисейсмический шов. И там же отдельным предложением сказано: "Допускается устройство антисейсмического шва на консолях вылетом не более 1,0м".
Сомнение вызывает вот что, а если я блоком с консолями примыкаю к другому блоку и переходов через а/с шов у меня нет, эти консоли могут быть более метра? Кто что думает по этому поводу? Заранее благодарю всех откликнувшихся! :-)
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.

Последний раз редактировалось Otets, 18.02.2014 в 11:16.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 18.02.2014, 12:20
#11
bahil


 
Сообщений: n/a


Может быть больше. Но тогда другой пункт.
 
 
Непрочитано 24.02.2014, 14:40
#12
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Тогда еще вопрос. СП 14.13330.2011 п.6.1.8 "...Переход через а/с шов не должен являться единственным путем эвакуации из зданий или сооружений".
Вопрос: Через а/с шов предусмотрены 2 выхода, разнесенных в плане - это нарушение или это уже не единственный путь?
p.s. это реконструкция, из .овна пытаемся сделать конфетку, возникают вопросы...
__________________
Не все то дешево потом, за что заплачено сейчас дешевле.
Otets вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2014, 18:21
#13
[email protected]

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от Otets Посмотреть сообщение
а если я блоком с консолями примыкаю к другому блоку и переходов через а/с шов у меня нет, эти консоли могут быть более метра?
консоли могут быть и 3 метра .. проблем нет
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как трактовать п.п.6.1.2. СП 14.13330.2011 "Устройство антисейсмических швов внутри помещений не допускается"?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск