Непрочитано 26.06.2012, 21:26 4 |
Оценка / критика расчетной схемы
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator
 
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 39,835

В теме располагаются вопросы по оценке расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию ЛИРЫ
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.06.2012 в 17:50.
Просмотров: 672687
 
Непрочитано 09.06.2022, 16:50
1 | #1841
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 186


тогда вариант 2
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 16:53
#1842
Serg1968


 
Регистрация: 18.01.2008
Сообщений: 16


Цитата:
Сообщение от Nikolay1979 Посмотреть сообщение
тогда вариант 2
Спасибо за пояснение. Буду пробовать.
Serg1968 вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2022, 06:19
#1843
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Цитата:
Сообщение от Алексей11 Посмотреть сообщение
Добавил дополнительные связи в опорных узлах
определитесь с расчетной схемой, рамы есть? Или, может, жестко защемленные колонны в обоих направлениях с шарнирным опиранием на них конструкциях?
Связи вертикальные всего две и в обоих направлениях, мне лично не понятно, как работает ваша конструкция.
ander вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2022, 11:12
#1844
engeneer21


 
Регистрация: 18.04.2022
Сообщений: 4


Добрый день! Помогите, пожалуйста, проанализировать расчет в ЛИРА-САПР 2016.
Расчет плиты ведется по предварительно подсчитанным коэффициентам постели (в моем случае - С1= 300т/м3 - насыпной грунт, очень плохой).
Не могу понять - правдивые результаты, или же я накосячил где-то? А именно - вылазят положительные значения Rz. Тут либо мой косяк, либо и вправду идет такой отрыв подошвы...(Систему грунт не использовал, только ввод С1).
Исходные данные - плита 3х3м, толщина 50см.
Спасибо!
Вложения
Тип файла: rar плита.rar (21.8 Кб, 37 просмотров)
engeneer21 вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2022, 16:29
1 | #1845
GVI


 
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 63


Попробуйте, до лиры, сосчитать "руками": момент, нормальную силу, напряжения под подошвой.
GVI вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2022, 11:49
#1846
engeneer21


 
Регистрация: 18.04.2022
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от GVI Посмотреть сообщение
Попробуйте, до лиры, сосчитать "руками": момент, нормальную силу, напряжения под подошвой.
Спасибо. Я посчитал. Но результаты не сходятся. В лире отрыв большой, в ручную все в норме.
engeneer21 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2022, 07:16
#1847
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


У вас, что 3-е, что 4-ое РСН - одинаковые.
Видимо, не на те нагрузки считали:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нагрузки на плиту.png
Просмотров: 163
Размер:	50.7 Кб
ID:	248229  
ander вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2022, 14:37
#1848
GVI


 
Регистрация: 16.04.2014
Сообщений: 63


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от engeneer21 Посмотреть сообщение
Спасибо. Я посчитал. Но результаты не сходятся. В лире отрыв большой, в ручную все в норме.
От ветра момент приближённо - 2,66т*8=21,28тм, напряжение под подошвой 21,28/3/3^2*6=+-4,73т/м2
собственный вес фундамента высотой 0,5м даёт напряжение под подошвой - 0,5*2,5=1,25т/м2
отрыв - 4,73-1,25 = 3,48т/м2, сжатие - 4,73+1,25=5,98т/м2
GVI вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2022, 15:13
#1849
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Собственно здание отличается от тех маленьких встроек и навесов, что я проектировал из металла раз в 2-3 года. Потому хотелось бы, что бы взглянул кто-то опытный.
Кранов, парапетов, возвышений на кровле - нет. ГС по перекрытию по проемам в оном.
Оформляя РР наткнулся на п.8,3 СП 296 и особую нагрузку от удара вилочного погрузчика. Из-за чего сечения средних колонн удвоились! В остальные колонны он "бьется" вдоль стенки - потом сечения вроде держатся. Насколько это правильно?
Лира 2020
Вложения
Тип файла: lir TEST.lir (776.6 Кб, 42 просмотров)
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2022, 15:40
#1850
Nikolay1979


 
Регистрация: 16.03.2022
г. Ижевск
Сообщений: 186


Теоретически, правильно, но надо нагрузки делить по загружениям, у тебя, например, "все" погрузчики сразу на всем здании стоят, тоже самое и с ударной нагрузкой (они ударяются сразу в кучу колонн)...
Nikolay1979 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2022, 17:06
#1851
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Из-за чего сечения средних колонн удвоились!
Можно пытаться мероприятиями исключить удар погрузчика. Например тумбы у колонн. Удар будет по ограждению тумбы. Тумбу выпускаем из ж.б. пола. Погрузчик, ударяя, стоит на полу - среза пола по грунту нет, сил на фундамент нет. Проблема только как деформирующееся ограждение придумать, чтобы оно под вилы попало. Ну стальными листами как-то, или сетками. Или просто труб натыкать 50х4... Чтобы хотя бы 5 мм прогиба было бы от удара.

Ещё слышал про гравитационные упоры кранов. Но как-то это стрёмно тут так делать...

Можно заставить ТХ выдать зоны работы погрузчиков или уточнить их.

Ни разу не слышал, чтобы удар техники увеличивал колонну здания. Так то это так. Но ведь гораздо дешевле те тумбы, чем утолщить колонны.
Это ведь ещё не говоря об увеличении подколонника упорами от сильного горизонтального удара. Да ещё хрен там сконструруешь... На упор примерно до 6 тс можно передать, больше сложно...
Так по цепочке дойдём и до увеличения подошвы фундаментов...

Лиры нету. Не смотрел файл.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2022, 17:27
#1852
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Длина вил у погрузчика 1,2 м. Если зону 2,4*2,4 вокруг каждой колонны ограждать - от склада ничего не останется.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2022, 20:29
#1853
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


От вил удар будет сильный только при расположении вил ниже и немного выше ц.т. погрузчика. Выше - просто опрокинется погрузчик или сила снизится за счёт прогиба стоек самого погрузчика.
Тогда защищать надо нижние 1,5-2 м. Какой-нибудь сеткой по трубам или щитом ?

Или просто формально в тх нарисовать зоны проезда вдали от колонн ?

Или в полах сделать таки гравиьационный упор для колёс ?

Так вилы при ударе любой лист пробьют. Какой смысл делать колонну толще, если она всё раано из листов.

Может тогда просто мероприятие - расчёт на прогрессирующее обрушение ? И всё толще.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2023, 14:04
#1854
it30


 
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 107


Доброго времени суток.
Сталкивался-ли кто-нибудь с такой ситуацией, когда расчетная схема не считается (зависает и ОЧЕНЬ долго висит) ?
Считаю на двух компах. Компы рабочие, железо в порядке.

ЛИРА САПР 2021

Последний раз редактировалось it30, 15.01.2023 в 14:14.
it30 вне форума  
 
Непрочитано 16.01.2023, 10:08
#1855
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Я не сталкивался. Но в 2021 не работал.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2023, 11:04
#1856
it30


 
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 107


это все из-за того, что использовал метод для расчета коэффициентов постели. Заменил на метод 3 - проблема исчезла. Но и осадки стали другие
it30 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2023, 09:28
#1857
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от it30 Посмотреть сообщение
это все из-за того, что использовал метод для расчета коэффициентов постели. Заменил на метод 3 - проблема исчезла. Но и осадки стали другие
Осадку фундамента нужно расчитывать по Методу 1.
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2023, 11:29
#1858
it30


 
Регистрация: 24.08.2017
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Осадку фундамента нужно расчитывать по Методу 1.
почему? Читал, что нужно по методу 3. Знаю, что метод 2 и 3 дают разные результаты. Почему? Что почитать на эту тему?
it30 вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2023, 12:05
#1859
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Вроде бы по их справке
1 это просто пружины Винклера
2 это типа кросса
3 это к кроссу докрутили еще какой-то коэффициент связанный с глубиной.
Но могу соврать.
То бишь нужны или 2 или 3.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2023, 08:02
#1860
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от it30 Посмотреть сообщение
Знаю, что метод 2 и 3 дают разные результаты. Почему?
Потому что берете коэ-т для глубины сжимаемой толщи одинаковый, а должен быть различен.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Оценка / критика расчетной схемы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) Кулик Алексей aka kpblc SCAD 3817 13.04.2024 16:20
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e schetovod Расчетные программы 2 19.10.2009 11:47