Проблемы при усилении плит перекрытия с прогибами
romangbk
 
Регистрация: 16.12.2019
Сообщений: 3

Здравствуйте.
Поставлена задача - усиление 2 пустотных плит длиной 6000 мм с прогибом 50 мм в центре пролёта (возник из-за слишком больших отверстий под коммуникации) и монолитной плиты 4000х4000 мм с прогибом у одного края 100 мм (больше похоже на то, что сорвалась опалубка при заливке, но спать спокойно хочется, поэтому лучше усилить). Все плиты - перекрытие подвала. Вопрос по усилению пустотных плит - нужно ли поддомкрачивать плиты, выравнивать прогиб и чем это делать? Можно ли поддомкратить по всей длине элементами усиления (двумя двутаврами) и какую подложку при этом лучше использовать? По усилению монолитного участка: есть идея выставить временные опоры под плиту, оштукатурить её про сетке, сделав ровную поверхность (компенсировать перепад в 100 мм) и по ней уже выполнять усиление, возникает вопрос - какая это будет сетка и чем лучше штукатурить, а может вообще так не стоит делать и есть варианты усиления получше?

Последний раз редактировалось romangbk, 16.12.2019 в 11:11.
Просмотров: 2642
 
Непрочитано 16.12.2019, 16:16
| 2 #2
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Вот чудак человек. Написал сумбур, свалил все в кучу по-быстрому. У него ни времени ни желания нет все лаконично описать и пару рисунков приложить.
А альтруисты-специалисты на форуме сейчас набросятся, все разгребут, нарисуют, покажут как надо...
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 02:10
#3
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от romangbk Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Поставлена задача - усиление 2 пустотных плит длиной 6000 мм с прогибом 50 мм в центре пролёта (возник из-за слишком больших отверстий под коммуникации) и монолитной плиты 4000х4000 мм с прогибом у одного края 100 мм (больше похоже на то, что сорвалась опалубка при заливке, но спать спокойно хочется, поэтому лучше усилить). Все плиты - перекрытие подвала. Вопрос по усилению пустотных плит - нужно ли поддомкрачивать плиты, выравнивать прогиб и чем это делать? Можно ли поддомкратить по всей длине элементами усиления (двумя двутаврами) и какую подложку при этом лучше использовать? По усилению монолитного участка: есть идея выставить временные опоры под плиту, оштукатурить её про сетке, сделав ровную поверхность (компенсировать перепад в 100 мм) и по ней уже выполнять усиление, возникает вопрос - какая это будет сетка и чем лучше штукатурить, а может вообще так не стоит делать и есть варианты усиления получше?
Не очень понял, как вы собираетесь усиливать пустотки? Усилить пустотки можно введя в пустоты "жесткую арматуру" типа стальных двутавров (в зависимости от величины пустот), можно применять сварные двутавры (для лучшего подбора размера. Перед усилением обязательно убрать прогиб плит.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2019, 08:06
#4
romangbk


 
Регистрация: 16.12.2019
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Не очень понял, как вы собираетесь усиливать пустотки? Усилить пустотки можно введя в пустоты "жесткую арматуру" типа стальных двутавров (в зависимости от величины пустот), можно применять сварные двутавры (для лучшего подбора размера. Перед усилением обязательно убрать прогиб плит.
Усиливать пустотные плиты будем по следующему принципу:

https://yadi.sk/i/GaE6se2Zkz7bUg

Крепиться к стене двутавры будут так:

https://yadi.sk/i/K_ErYNsWIYSffQ

Основной вопрос - можно ли устранять прогиб поддомкрачивая двутавры?

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Вот чудак человек. Написал сумбур, свалил все в кучу по-быстрому. У него ни времени ни желания нет все лаконично описать и пару рисунков приложить.
А альтруисты-специалисты на форуме сейчас набросятся, все разгребут, нарисуют, покажут как надо...
Извиняюсь, если что-то не понятно, но описал как смог.
По поводу пустотных плит добавил информации, по монолиту даже не знаю чего не хватает. Суть вопроса - если мы имеем прогиб монолитной плиты в 100 мм, с которым она простояла (хоть и без нагрузки) 30 лет стоит ли его устранять? Можно ли просто выровнять поверхность оштукатуриванием и тогда усилить двутаврами так же как и пустотные плиты на картинке?

Последний раз редактировалось romangbk, 17.12.2019 в 08:22.
romangbk вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 08:48
#5
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


100 мм как то уж очень многовато...да без нагрузки. а вы еще оштукатурить (нагрузить) их предлагаете...уж проще срубить эти деформировавшиеся плиты и сделать из двутавров нормально по типу монолитных участков...во всяком случае надежнее и проще имхо.
MiSchu вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2019, 09:03
#6
romangbk


 
Регистрация: 16.12.2019
Сообщений: 3


По поводу большой величины прогиба я писал:
Цитата:
Сообщение от romangbk Посмотреть сообщение
прогибом у одного края 100 мм (больше похоже на то, что сорвалась опалубка при заливке, но спать спокойно хочется, поэтому лучше усилить)
Данная теория подтверждается тем, что в помещении на над плитой отсутствуют следы прогиба. Ещё один момент - плита плохо провибрирована, да ещё и залита разным бетоном, поэтому и решено её усилить.
Тоже рассматривал вариант замены, но заказчик на это идти не хочет, в помещении над плитой проходит много коммуникаций.
romangbk вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 09:32
#7
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


так если у края "прогиб" и сверху нет следов прогиба и 30 лет стояла, то зачем ее усиливать тогда? а у второй 50 мм на 6 м тоже много. и заменить то снизу по идее можно. двутавры ребрами соединить и сверху по полкам настил из листа, и затем поднять и установить как вы хотите.
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2019, 09:46
#8
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от romangbk Посмотреть сообщение
Суть вопроса - если мы имеем прогиб монолитной плиты в 100 мм, с которым она простояла (хоть и без нагрузки) 30 лет стоит ли его устранять? Можно ли просто выровнять поверхность оштукатуриванием и тогда усилить двутаврами так же как и пустотные плиты на картинке?
это уже конкретный вопрос с дееспособным описанием.
за 30 лет при таком прогибе канаты релаксировали и не вернутся в исходное состояние, поднимать смысл имеет только для того, что бы двутавры сразу включились в работу.
насколько поднимать может показать расчет двутавров по прогибу.
первичный прогиб будет от собственного веса балки, при увеличении прогиба она начнет работать совместно с плитой.
надо учитывать, что балка наверняка получится более гибким элементом чем плита (и преднапряжение и выше расч.сопр.растяжению, а так же влияние высоты сечения), т.е. плита дополнительную нагрузку будет брать на себя больше, чем балка при том же прогибе.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2019, 22:54
#9
engineer_a

Служба заказчика
 
Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Сообщений: 1,094


Демонтировать это безобразие и сделать монолитное новое перекрытие. И не рисковать.
__________________
Участник Броуновского движения.
engineer_a вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 10:27
#10
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Демонтировать это безобразие и сделать монолитное новое перекрытие. И не рисковать.
Цитата:
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
engineer_a
Служба заказчика
Всем бы такую службу заказчика
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Проблемы при усилении плит перекрытия с прогибами

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как выполнить усиление ребристого перекрытия? pgsKh Обследование зданий и сооружений 1 24.11.2018 05:33
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Расчет плоских безбалочных железобетонных плит перекрытия на продавливание (сбор информации). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 30 21.04.2017 16:07
Усиление монолитного ребристого перекрытия углеволокном kill_all_hippies Железобетонные конструкции 24 04.02.2014 08:20
Перепад высот смонтированных ж/б пустотных плит перекрытия BarEvg Прочее. Архитектура и строительство 7 25.02.2013 12:37