Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конец сваи не заглубляется на нужную глубину.

Конец сваи не заглубляется на нужную глубину.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.12.2019, 11:01 #1
Конец сваи не заглубляется на нужную глубину.
295Екатерина295
 
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29

Добрый день подскажите пожалуйста, если свая не заглубляется в несущей слой на нужную глубину 0.5 м при IL< 0,1 и при IL= 0,58 на 1м (к примеру на 0.6 м заглубилась при требуемом метре и на 0.2м при требуемом 0.5 м),то как вести расчет? просто не учитывать расчетное сопротивление грунта под нижнем концом сваи?
И еще вопрос:
1.Если дан грунт "Глина твердая, коричневая, красно-коричневая, серо-коричневая, слюдистая, легкая, пылеватая, водонепро-ницаемая, непросадочная, средненабухающая с гнез-дами песка, незасоленная" то расчет вести с понижающими коэффициентами как для набухающих грунтов?
Просмотров: 7635
 
Непрочитано 18.12.2019, 14:17
#2
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Делайте динамические или статические испытания. Если бьете- возможно слишком лёгкий молот
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 14:23
#3
295Екатерина295


 
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29


Вопрос не в том, ПО РАСЧЕТУ( я не знаю как правильно рассчитать несущую способность сваи)у меня грунты слишком не однородные, слоями, и если я беру все сваи одной длинны,то они заходят в разные слои и с разным заглублением, если не заглубиться на положенную глубину не уменьшется ли несущая способность?
295Екатерина295 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2019, 14:35
#4
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081


Так это пробная забивка у вас? Ну, для сложной геологии её надо делать на нескольких сваях в нескольких местах.
А в проекте принимайте 1-2 типовых размера сваи по худшей расчётной точки (там где нужна максимальная длина свай). Когда строители будут строить, просто забьют часть свай до отказа и срубят оголовки.
Хуже будет, если под прочным грунтом мягкие начинаются, но это надо уже конкретную геологию смотреть.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 14:58
#5
295Екатерина295


 
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29


Спасибо за ответ.А если под прочным грунтом мел?У меня как раз в мел некоторые входят,некоторые в мягкопластичный суглинок,некоторые в средненабухающую глину и причем даже не всегда на 1м...
295Екатерина295 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2019, 15:06
#6
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081


Мел разный бывает. В нём проблема не столько в прочности, сколько в водорастворимости. Тут прежде всего возникает опасность карста. А это уже большой и сложный вопрос, который может вылиться в вывод, либо о невозможности строительства на этом участке, либо в необходимость мероприятий, сопоставимых по цене со всем строительством. Какие-нибудь специальные карстовые изыскания у вас были?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2019, 15:09
#7
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от 295Екатерина295 Посмотреть сообщение
А если под прочным грунтом мел?
Коллега опередил. Я тоже сразу про карст подумал, если так - то свай там быть не может, либо свайно-плитный фундамент.
stas_org вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 15:15
#8
295Екатерина295


 
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29


В геологическом отчете только :"При проведении рекогносцировочных работ видимых проявлений карстово-
суффозионной деятельности (воронки, карры, поноры, мульды оседания, сложные карстово-эрозионные впадины (овраги, котловины, каверны) не выявлено.
Участок работ при отсутствии подземных вод в карбонатной толще карстово-суффозионной деятельности не подвержен."
Установившейся уровень подземных вод на -24 м от поверхности и он проходит в песке,а мел начиная от 8м до 10 м от поверхности...

В отчете по геологии написано:"При проведении рекогносцировочных работ видимых проявлений карстово-
суффозионной деятельности (воронки, карры, поноры, мульды оседания, сложные карстово-эрозионные впадины (овраги, котловины, каверны) не выявлено.
Участок работ при отсутствии подземных вод в карбонатной толще карстово-суффозионной деятельности не подвержен." Уровень установившихся грунтовых вод
на уровне -24 от поверхности земли и слое песка. А мел начиная с -8м и толщиной от 1м до 6м...А еще уровень подземных вод был обнаружен на -3м от поверхности земли

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.12.2019 в 15:32.
295Екатерина295 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2019, 15:46
#9
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от 295Екатерина295 Посмотреть сообщение
Уровень установившихся грунтовых вод на уровне -24 от поверхности земли и слое песка. А мел начиная с -8м и толщиной от 1м до 6м...А еще уровень подземных вод был обнаружен на -3м от поверхности земли
Это хорошо. Значит воды нет. А сверху мел закрыт от воды глиной, поверх которой проходит второй уровень грунтовых вод. С этой точки зрения дырявить глину сваями не очень хорошо. Хотя сваи свою же дырку весьма плотно заткнут своим объёмом, но по контуру вода может и начать просачиваться, мало ли... И как раз под оголовком сваи растворит мел.
Надёжнее будет смотреть в сторону плитного или
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
свайно-плитного фундамента
не протыкающего глину насквозь.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2019, 15:54
#10
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Цитата:
Сообщение от 295Екатерина295 Посмотреть сообщение
Участок работ при отсутствии подземных вод в карбонатной толще карстово-суффозионной деятельности не подвержен." Уровень установившихся грунтовых вод
на уровне -24 от поверхности земли и слое песка. А мел начиная с -8м и толщиной от 1м до 6м...А еще уровень подземных вод был обнаружен на -3м от поверхности земли
Думаю, лучше либо отказываться от свай - делать плиту + искусственное основание, если надо (покажите разрез и грунты, нагрузки), либо проходить буронабивными сваями насквозь известняка. Просто дойти до известняка сваями обеспечив к нему доступ грунтовых вод, мне кажется, нельзя.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 16:12
#11
295Екатерина295


 
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29


Огромное вам спасибо!!! Я вот тоже начала склоняться к плите на искусственным основанием. А если я сделаю такое основание ,то мне ж надо порекомендовать заказчику до какой плотности уплотнить грунт,правильно?Где это можно посмотреть?

----- добавлено через ~3 мин. -----
И как найти с и ф для этого уплотненного основания?
295Екатерина295 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2019, 16:19
#12
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Цитата:
Сообщение от 295Екатерина295 Посмотреть сообщение
Огромное вам спасибо!!! Я вот тоже начала склоняться к плите на искусственным основанием. А если я сделаю такое основание ,то мне ж надо порекомендовать заказчику до какой плотности уплотнить грунт,правильно?Где это можно посмотреть?

----- добавлено через ~3 мин. -----
И как найти с и ф для этого уплотненного основания?
В смысле надо? Вы должны в проекте все это указать. Обычно искусственное основание - послойно уплотненный средний песок уплотненный до коэф уплотнения=0.95. Толщина рассчитывается. Характеристики берутся по таблицам СП.
Skovorodker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 16:19
#13
295Екатерина295


 
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29


Где то я читала что коэффициет уплотнения нужно довести до Kупл.=0.95, но как отсюда определить опять таки с и ф. спросить не у кого,а сама недавно начала работать с КЖ
295Екатерина295 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2019, 16:23
#14
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от 295Екатерина295 Посмотреть сообщение
мне ж надо порекомендовать заказчику до какой плотности уплотнить грунт,правильно?Где это можно посмотреть?
Если глина, то фиг её кто уплотнит. Её обычно выбирают не некоторую толщину и заменяют песком или слоями песка и щебня.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2019, 16:24
#15
295Екатерина295


 
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В смысле надо? Вы должны в проекте все это указать. Обычно искусственное основание - средний песок уплотненный по коэф=0.95. Толщина рассчитывается. Характеристики берутся по таблицам СП.
Ну да,неправильно выразилась,я задам.А по какой таблице? по Б1?Нормативное значение

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Если глина, то фиг её кто уплотнит. Её обычно выбирают не некоторую толщину и заменяют песком или слоями песка и щебня.
Да я хочу заменить грунт песчано гравийной засыпкой и дать коэффициент уплотнения.А где потом брать исходя из этого с и ф для расчета?
295Екатерина295 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2019, 20:27
#16
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195


Сами назначьте, только такой, чтобы смогли достигнуть. Фи и модуль деформации. С=0.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2019, 08:12
#17
295Екатерина295


 
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29


Спасибо!!!!!!!!!!!!!

----- добавлено через ~6 мин. -----
при с=0 расчетное сопротивление грунта что то совсем маленькое получается...
295Екатерина295 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2019, 09:57
#18
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 837


а угол внутреннего трения какой назначили?
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2019, 12:55
#19
295Екатерина295


 
Регистрация: 18.12.2019
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
а угол внутреннего трения какой назначили?
ф=36
R=1.4*1.4/1.1(1.81*1*2*1.76+8.24*0.3*1.76+9.97*0.15)=28.6 т/м2

А усилие от резервуара 40т/м2

(((((Уже не знаю как и быть...Может заглубиться посильнее...?
295Екатерина295 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2019, 12:58
#20
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от 295Екатерина295 Посмотреть сообщение
А усилие от резервуара 40т/м2
Он у вас 30 метров глубиной? Такие махины закапывать под землю надо, иначе сама конструкция будет излишне массивной.
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конец сваи не заглубляется на нужную глубину.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования мозголом из Самары Основания и фундаменты 25 16.02.2021 08:16
Как определить жёсткость сваи свайного поля на 100 свай ? Tyhig Основания и фундаменты 15 20.06.2018 14:57
Определение несущей способности забивной сваи по результатам стат.зондирования Julianna Основания и фундаменты 9 14.04.2015 05:22
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
расчет отказа сваи Проектант Основания и фундаменты 3 25.10.2011 15:23