Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Полы во взрывоопасных помещениях (угольная пыль). Какое покрытие лучше использовать?

Полы во взрывоопасных помещениях (угольная пыль). Какое покрытие лучше использовать?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.12.2019, 10:13 #1
Полы во взрывоопасных помещениях (угольная пыль). Какое покрытие лучше использовать?
Stierlitz
 
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Новосибирск
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 4,857

Из опыта помню что эпоксидные вроде делали, но мало с таким сталкивался

или из цементно-графитовой стяжки

Последний раз редактировалось Stierlitz, 20.12.2019 в 10:54.
Просмотров: 3017
 
Непрочитано 20.12.2019, 11:11
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Полы
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 11:49
#3
АрхитекторМ


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95


Основное в вашей ситуации, это то, что покрытие пола должно быть искробезопасным и должно быть сертифицированным. В отдельных случаях , например в спиртовой промышленности ещё требуют чтобы пол был негорючим, но это детали. Основное - сертификат с указанием искробезопасности. Такой вариант есть у торговой марки "Альфапол". Правда по качеству были претензии от строителей
АрхитекторМ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.12.2019, 12:34
#4
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


тогда вопрос:
в помещениие управления (выделение угольной пыли не основной техпроцесс) надо ли делать полы безискровыми?
технолог заказчика нормирует содержание угольной пыли в воздухе - т.е. она там будет
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 12:43
#5
MaximusDegtyarev


 
Регистрация: 22.11.2019
Сообщений: 59


Да, насколько я понимаю, это помещение тоже относится к взрывоопасным, хоть технологический процесс там не проходит.
MaximusDegtyarev вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2019, 13:47
#6
АрхитекторМ


 
Регистрация: 05.04.2018
Сообщений: 95


Цитата:
Сообщение от Stierlitz Посмотреть сообщение
тогда вопрос:
в помещениие управления (выделение угольной пыли не основной техпроцесс) надо ли делать полы безискровыми?
технолог заказчика нормирует содержание угольной пыли в воздухе - т.е. она там будет
Если помещение относится к категориям А или Б по взрывопожарной опасности - полы должны быть искробезопасными. И ещё куча требований там, не только по полу
АрхитекторМ вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2019, 11:32
| 1 #7
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 645


Вообще, по-хорошему технолог должен задать требования (диэлектрический, безискровой, высокая степень чистоты, и т.д.) по всем производственным помещениям. И не только для пола. А архитектор уже работает с заданием, и в соответствии с заданием материалы подбирает.
Вот довелось однажды с технологом поработать советской закалки. Задание в табличной форме, штук 10 таблиц - все ясно и понятно. Формы таблиц разрабатывались в советское время проектным институтом для внутреннего пользования... Вот до чего удобная штука...
kobza вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.12.2019, 13:01
#8
Stierlitz

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857


согласен, но по-хорошему не всегда получается
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 12:18
| 1 #9
MaximusDegtyarev


 
Регистрация: 22.11.2019
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Формы таблиц разрабатывались в советское время проектным институтом для внутреннего пользования... Вот до чего удобная штука...
Можете примерно показать, как они выглядят, если не затруднит?
MaximusDegtyarev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Полы во взрывоопасных помещениях (угольная пыль). Какое покрытие лучше использовать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли для отделки пола в Технических помещениях торгового центра использовать линолеум Г1В2Д2Т2РП1 ? drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 06.04.2013 15:54
Как описать, мероприятия по энергосбережению (окна, двери, покрытие, стены, полы итд.) Начинающий КЖ, КМ Архитектура 2 22.02.2013 15:54
Коробки КПЛ во взрывоопасных помещениях Инзиля Электроснабжение 5 30.05.2012 14:00
Что лучше использовать для ограждения вентканала: пазогребневые блоки или влагостойкие пазогребневые? falcor Архитектура 2 02.05.2012 11:14
Возможно ли в чистых помещениях использовать в качестве материала для потолков гипрок? saulrieta Технология и организация строительства 2 28.05.2011 15:21