| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое устойчивость плоской формы изгиба?

Что такое устойчивость плоской формы изгиба?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.10.2014, 12:59
Что такое устойчивость плоской формы изгиба?
Начинающийй
 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117

извините за очень глупый вопрос! все же не куда обратиться, где бы так толково и просто объяснили, как здесь.... в университет поздно!
объясните пожалуйста простыми словами, на примере или так, что такое "устойчивость плоской формы изгиба"? блин, ну не могу ни как понять и все...

Последний раз редактировалось Начинающийй, 09.10.2014 в 13:04.
Просмотров: 110216
 
Непрочитано 21.10.2014, 23:32
#21
4teenz


 
Регистрация: 04.07.2012
Тленинград
Сообщений: 103


Offtop: А это по СКАду - понял вас, но к сожалению не умею минимизировать функционалы порядка 2000 в диагонали в уме. Как то про ПФИ - не подумал, а про "фи" - забыл) извините)
__________________
Болею за красивый футбол

Последний раз редактировалось 4teenz, 11.11.2014 в 17:13.
4teenz вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2019, 22:28 Устойчивость ПФИ...
#22
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Уважаемые коллеги, имеется вопрос!

Помогите развеять сомнения в прах)))) Или наоборот подтвердите мои догадки...

Речь про навес 11х54 м. Покрытие - балка 50Б1. Шаг рам 6 м. Связи по покрытию - отсутствуют. Но имеются странные подкосы от прогона в нижний пояс балки. СМ разрез А-А....
Их расположение отражено на "Схеме расположения балок покрытия, прогонов покрытия, подкосов".

Внимание вопрос: будет ли являться это подкос средством, для обеспечения устойчивости плоской формы изгиба?

Для личного анализа приложил момент 163,4 кН*м (от снега в 1,8 кПа) и учел таковое раскрепление. Результат во вложении. Если не учитывать раскрепление, то устойчивость ПФИ не обеспечена с перегрузом в 2 раза...

По мне, так требуются связи, чтобы у всех балок разом не уехал в.п.....
Вложения
Тип файла: pdf Схема.pdf (1.58 Мб, 178 просмотров)
Тип файла: docx Балка.docx (19.7 Кб, 66 просмотров)

Последний раз редактировалось E_winner, 09.12.2019 в 22:38.
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2019, 03:15
#23
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
Внимание вопрос: будет ли являться это подкос средством, для обеспечения устойчивости плоской формы изгиба?
ставлю на ответ - нет, без указания причин (не хочу изменять сюжет обсуждения)
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2019, 06:11
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Будет.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2019, 06:17
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
...будет ли являться это подкос средством, для обеспечения устойчивости плоской формы изгиба?...
Только частично. Подкосы стесняют кручение, завставляя работать пояса из плоскости синхронно. Что немного повышает устойчивость ПФИ.
Цитата:
По мне, так требуются связи, чтобы у всех балок разом не уехал
По мне, вряд ли настил из газет, скорее там нечто существенное, которого ДОПУСТИМ ВПОЛНЕ хватает для обезпечения устойчивости ПФИ (для удержания ПФИ много не надо).
Я к тому, что прежде чем вводить связи с перепугу, нужно успокоиться и осмотреться - не дураки проект-то лепили, да?
Поверил гипотезу Бахила - балка без раскреплений, и балка без раскреплений, но с объединением перемещений поясов в двух местах из плоскости, т.е. как у автора вопроса. Результат неожиданный - КЗУ вырос в ~5 раз! Как так??? Даже при простом раскреплении верхней полки в тех же местах возрастает только в ~4 раза. Так же не может быть
Балка типа 60Б1 пролет 9м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Огого.png
Просмотров: 285
Размер:	71.7 Кб
ID:	220881  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2019 в 07:24.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2019, 09:12
| 1 #26
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Результат неожиданный - КЗУ вырос в ~5 раз! Как так??? Даже при простом раскреплении верхней полки в тех же местах возрастает только в ~4 раза. Так же не может быть
С первого взгляда, дело в объединении перемещений. При потере устойчивости точки верхнего и нижнего поясов должны уходить из плоскости в разные стороны, а объединение перемещений по смыслу "ломает" эту картину.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2019, 09:23
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
С первого взгляда, дело в объединении перемещений. При потере устойчивости точки верхнего и нижнего поясов должны уходить из плоскости в разные стороны, а объединение перемещений по смыслу "ломает" эту картину.
У автора верхняя и нижняя полка ФИЗИЧЕСКИ объединены именно так (за вычетом небольшого поворота в связи с неабсолютной жесткостью прогона). Для принципа можно представить, что прогоны не гнутся вообще. А только едут хором вдоль.
Цитата:
по смыслу "ломает" эту картину.
Ничего вроде не ломает реальную картину - выравнивание перемещений вбок, т.е. недопущение поворота - это и есть цель вот тех "треугольников" в проекте.
Я пробовал и просто от поворота закрепить эти сечения - там КЗУ повышается на 20% (что и ожидалось), но это при точечном "закреплении", когда изменяется форма сечения.
Как еще можно замоделировать в SCAD проектное "подзакрепление"?
Насчет "должны в разные" - почему? Классически все решения показывают, что обе полку смещаются в одну сторону.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Форма потери ПФИ.png
Просмотров: 213
Размер:	30.4 Кб
ID:	220882  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 188
Размер:	37.4 Кб
ID:	220884  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2019 в 09:37.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2019, 09:26
#28
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
объединение перемещений по смыслу "ломает" эту картину
и как по мне - это модель с расстановкой связей в плоскости нижнего и верхнего поясов...
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2019, 09:31
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Насчет "должны в разные" - почему? Классически все решения показывают, что обе полку смещаются в одну сторону
Немного неточно выразился. Разнонаправленные перемещения получаются от закручивания, а следовательно перемещения полок будут направлены может и в одну сторону, но значения их будет разным. Но тут, конечно, надо знать как, собственно, организовано объединение перемещений в программе в данном случае.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как еще можно замоделировать в SCAD проектное "подзакрепление"?
Как есть: двумя продольными балками + поперечная балка с подкосом.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2019, 09:36
#30
E_winner


 
Регистрация: 21.03.2013
Сообщений: 179


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
скорее там нечто существенное
К сожалению, это нечно существенное, опирается на обрешетку из второстепенных прогонов - тр. 60х40, которая лежит на тех самых 16 швеллерах, которые замкнуты в треугольник с поясами балок.... Которые опирается на пояс балки - сверху....

Тогда, условия п. 8.4.4 а) не выполняются:

"Устойчивость балок 1-го класса, а также бистальных балок 2-го класса следует считать обеспеченной:
а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др; при этом силы трения учитывать не следует;"
E_winner вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2019, 09:56
| 1 #31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от E_winner Посмотреть сообщение
и как по мне - это модель с расстановкой связей в плоскости нижнего и верхнего поясов...
Где-то так, но без ВС.
Цитата:
перемещения полок будут направлены может и в одну сторону, но значения их будет разным
Разность небольшая, для чистоты можно считать, нет разницы. Очень допустим жесткий прогон. Он и на деле не позволит поворот более чем на 0,1 градус...
Цитата:
конечно, надо знать как, собственно, организовано объединение перемещений в программе
перемещения двух точек в указанном направлении в уравнениях приравнены друг к другу, и из этого условия и решается. Если при этом получаются некие двухкорневые решения, возможно мы имеем нечто "вторичное". Но я такого не замечал, часто использую эту опцию.
Цитата:
Тогда, условия п. 8.4.4 а) не выполняются:
"Устойчивость ....считать обеспеченной:
а) при передаче нагрузки на балку через сплошной жесткий настил (плиты железобетонные из тяжелого, легкого и ячеистого бетона, плоский и профилированный металлический настил, волнистая сталь и т.п.), непрерывно опирающийся на сжатый пояс балки и с ним связанный с помощью сварки, болтов, самонарезающих винтов и др; при этом силы трения учитывать не следует;"
Эти условия - для НЕПРОВЕРКИ. Offtop: (причем непрерывность - условно, например профлист крепится так часто, что считай сплошным образом. Да и для обычных балок 3-4 точки раскрепления - за глаза).
У Вас шаг профилей 60х40х5 2 м, шаг прогонов вообще через метр. Вы опасаетесь, что прогоны увлекут профили и те срежут винты? То, что профили на сварке не срежет с прогонов, очевидно. Но и к профилям профлист прикручен небось часто? Профлист небось тоже не хилый?
В проекте есть слово "сущ" - если навес существовал и не падал, то почему нынче надо засомневаться?
IBZ
Цитата:
Как есть:
Хотелось бы на пределе пощупать. Т.е. когда действительно перемещения только плоскопараллельные.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2019 в 10:01.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2019, 10:04
#32
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875


Там у прогонов сплошная обварка в узлах. Если задать такое крепление прогонов, они без подпорок критическую в несколько раз поднимают.
Стержневые связи заданы для имитации некоторой жесткости покрытия, без них начинают терять устойчивость прогоны:
Кому интересно поиграть - DXF во вложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема-1.png
Просмотров: 869
Размер:	32.0 Кб
ID:	220885  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема-2.png
Просмотров: 868
Размер:	49.3 Кб
ID:	220886  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема-3.png
Просмотров: 841
Размер:	75.4 Кб
ID:	220887  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема-4.png
Просмотров: 831
Размер:	63.9 Кб
ID:	220888  
Вложения
Тип файла: zip Схема-DXF.zip (865.6 Кб, 14 просмотров)
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2019, 10:15
#33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Хотелось бы на пределе пощупать.
Offtop: Что ты там щупать собрался? На "пределе" можно и по
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2019, 10:34
#34
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Там у прогонов сплошная обварка в узлах.
Прогоны не опираются полками на балки. Там зазор в 15 мм. Неразрезность прогонов только по стенке. Некорректно жесткое закрепление прогонам давать.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2019, 10:41
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Offtop: Что ты там щупать собрался? На "пределе" можно и по
У Нубий-IV при жестких креплениях прогонов подкосы добавили немного (КЗУ 7,9 и 8,6). Что вполне ожидаемо. Но там жесткие узлы прогонов и так обеспечили 10-кратную устойчивость.
Но когда согласно твоей гипотезе введение подкосов ОБЕСПЕЧИВАЕТ максмальную устойчивость, возникают огромные сомнения. Введение распорок в обычную прогонную систему (с шарнирным опиранием прогонов)означает ЛИШЬ запрет на кручение балки. Что должно усилить как раз на 20% (образно). А не на 500%, как примерно ты предполагаешь.
Вот это - повышение устойчивости при введении подкосов при шарнирных но очень жестких прогонах.
А автоматически непонятно было? Я же на русском писал.
И да - ты не пгав - просто подкосы НЕ ПОВЫШАЮТ КЗУ более чем на ~20% (образно). Это SCAD что-то не то пощитал.
Тем более это актуально таки:
Цитата:
Прогоны не опираются полками на балки. Там зазор в 15 мм. Неразрезность прогонов только по стенке. Некорректно жесткое закрепление прогонам давать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2019, 11:24
#36
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Некорректно жесткое закрепление прогонам давать.
По-видимому, в старке сложно не жесткое сопряжения прогона с поясом балки организовать.
румата вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2019, 11:28
#37
Chebyn


 
Регистрация: 01.07.2011
Сообщений: 558


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
перемещения двух точек в указанном направлении в уравнениях приравнены друг к другу, и из этого условия и решается.
Какое перемещение берется за основу для обоих узлов ? Почему тогда разница между расчетом с закреплением сечений от поворота и объединением перемещений ? По картинке с формой ощущение, что это практически раскрепляет балку

Последний раз редактировалось Chebyn, 10.12.2019 в 12:14.
Chebyn вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2019, 13:03
#38
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Связи можно и поставить. Уклон поперёк балок организован. Скатная составляющая хоть и не большая, но всё же есть. Возможно выпучивание сразу всех 10 балок. Не во что им упираться, кроме настила. Тогда и его нужно учесть, как жёсткий диск и рассчитать соответствующим образом.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2019, 13:30
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Какое перемещение берется за основу для обоих узлов ?
Я так понимаю, что уравнения составляются в одной системе координат, например дельтаY для узла А = дельтаY для узла В.
Цитата:
Почему тогда разница между расчетом с закреплением сечений от поворота и объединением перемещений ?
Я это и хотел бы выяснить.
Цитата:
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
По картинке с формой ощущение, что это практически раскрепляет балку
Именно так.
Что-то пошло не так...
Век пользуйся скадом, век изумляйся им.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2019, 13:46
#40
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Прогоны не опираются полками на балки. Там зазор в 15 мм.
У меня так и задано:
Разве что можно было еще снизу пару элементов открепить, чтобы оставить только "стык по вертикальному шву".

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
запрет на кручение балки. Что должно усилить как раз на 20%
Была длинная балка, работающая при φb ≈ 0.2..0.3, а стала раскрепленная, с φb ≈ 1. Если уж учитывать влияние подкосов, то 20% - это уже коэффициент абсолютно спокойного сна получается.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это SCAD что-то не то пощитал.
У меня Старк такой же результат показывает: закрепление в двух местах увеличивает критическую силу в 10 раз, за счет трехкратного сокращения расчетной длины.

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
По-видимому, в старке сложно не жесткое сопряжения прогона с поясом балки организовать.
Был бы узел болтовой - вопросов бы не было. А сейчас я тут вижу оригинальную конструкцию. Частокол из прогонов небольшого сечения с достаточно жестким узлом, и всего два подкоса. То есть сразу хочется проверить, не обеспечат ли прогоны за счет количества большего закрепления от поворота, чем два подкоса, прикрепленные к прогонам сравнительно небольшого сечения. Потому и оболочечная модель, а не стержни с шарнирами.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.png
Просмотров: 838
Размер:	56.4 Кб
ID:	220904  
Нубий-IV вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое устойчивость плоской формы изгиба?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы деформирования Камо Конструкции зданий и сооружений 35 05.03.2009 12:46
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05