| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какая разница между основной и дополнительной системой уравнивания потенциалов

Какая разница между основной и дополнительной системой уравнивания потенциалов

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.05.2018, 06:58
Какая разница между основной и дополнительной системой уравнивания потенциалов
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,325

Согласно ПУЭ
п.1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания
В тоже время
п.1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части: нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии, металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п., металлические части каркаса здания, металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования.

Но разве металлические трубы коммуникаций, входящих в здание, металлические части каркаса здания, металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования, входящие в основную систему уравнивания потенциалов не являются сторонними проводящими частями, входящими в систему дополнительного уравнивания потенциалов.
При этом открытые проводящие части стационарного электрооборудования, входящие в систему дополнительного уравнивания потенциалов, соединены с нулевыми защитными РЕ- или РЕN-проводниками основной системы уравнивания потенциалов.
В чем же тогда разница между основной и дополнительной системами уравнивания потенциалов, если они соединят одни и те же доступные прикосновению открытые проводящие части
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы

Последний раз редактировалось Валериан, 19.05.2018 в 13:49.
Просмотров: 25149
 
Непрочитано 22.05.2018, 21:51
#41
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Извините. Но я ничего не понял
бывает,
для коммуналки так сойдет..
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2018, 09:13
#42
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
бывает,
для коммуналки так сойдет..
Вы не поняли... Я не понял не то что Вы написали (или описали стандартную сборку ЖКХ), а я не понял что Вы спрашиваете или утверждаете ...?
Оборудование горит не потому, что система заземления TN-C, а потому, что произошла авария (PEN отгорел), абсолютно то же самое будет и в TN-S (если N отгорит), а PEN надежнее чем N т.к. PEN периодически заземляется.

Чтобы не мешать Автору темы с поиском мнений по поводу ОСУП и ДСУП, создал отдельную тему Заземление. Предлагаю обсуждение вопросов Заземления перенести туда.

Валериан. Вы к какому выводу по ОСУП и ДСУП пришли, если не секрет?

Последний раз редактировалось RIG1978, 23.05.2018 в 09:49.
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2018, 06:19
#43
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Вы к какому выводу по ОСУП и ДСУП пришли, если не секрет?
Пока ни к какому. осмысливаю сказанное
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 08:58
#44
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Посмотрите еще здесь. Может поможет ...
http://elektroshkola.ru/zazemlenie/s...a-potencialov/
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2019, 13:44
#45
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
Посмотрите еще здесь. Может поможет
Не помогло.
В большинстве случаях ДСУП трактуется как соединение между собой всех одновременно доступных прикосновению открытых проводящих частей стационарного электрооборудования и сторонних проводящих частей.
Т.е. ДСУП выполняется в тех случаях, в которых имеется возможность одновременного прикосновения человека к открытым проводящим частям стационарного электрооборудования с одной стороны и сторонней проводящей частью с другой.
А согласно рис.1.7.7 ПУЭ ДСУП должна соединять между собой вообще все одновременно доступные прикосновению открытые проводящие части, включая стационарное электрооборудование, сторонние проводящие части, доступные прикосновению металлические части строительных конструкций здания.
К примеру на рис.1.7.7 на 2 этаже показаны нулевые защитные проводники электрооборудования М и проводник дополнительной системы уравнивания потенциалов между этим же электрооборудованием
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какая разница между основной и дополнительной системой уравнивания потенциалов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Civil3D 2017. Как задать пикетаж трассы по пикетажу основной трассы? Нюк Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 28.04.2018 15:52
Основная система уравнивания потенциалов Валериан Инженерные сети 7 29.11.2012 14:45
Автозаполнение основной надписи в AutoCAD Electrical DChem Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 12.11.2012 09:17
кто как подгоняет текст в основной надписи? (Допускаются ли в основной надписи различная высота текста в однотипных графах, а также сжатие текста?) Ax3 AutoCAD 35 20.10.2010 20:19
Система уравнивания потенциалов в ванной Engineer SV Инженерные сети 3 14.05.2009 08:47