Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как устанавливать арматуру в местах ответвления магистрального водовода.

Как устанавливать арматуру в местах ответвления магистрального водовода.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.10.2019, 06:17 #1
Как устанавливать арматуру в местах ответвления магистрального водовода.
sadjesty
 
Регистрация: 03.09.2019
Сообщений: 5

Товарищи, подскажите, будьте добры.
У меня имеется магистральный водовод 500 диаметра и два паралельно идущих ответвления от него 200 диаметра. Необходимо спроектировать водопроводную. камеру переключения Приложу файл, как я это вижу.
Какой нормативной документацией пользоваться, при ответвлении магистрального межрайонного трубопровода на две ветки. Просмотрел СП 31 и 36, но конкретных пунктов, на которые можно сослаться не нашёл. У меня имеется магистральный водовод 500 диаметра и два паралельно идущих ответвления от него 200 диаметра. Необходимо спроектировать водопроводную. камеру переключения Приложу файл, как я это вижу.

Вложения
Тип файла: pdf Камера Модель.pdf (22.2 Кб, 55 просмотров)

Просмотров: 2279
 
Непрочитано 17.10.2019, 12:37
1 | #2
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Камера переключения или ответвление? Почему стенки труб такие тонкие? всё в каналах идёт? По расчету?
Если 500 - водовод (подача в одну сторону), то секция (задвижка на 500) не нужна, думать про обратные клапаны.
На 200 с 11б27п1 - это водовпуски?
На задвижке 500 не хватает демонтажной вставки.
Если так хочется не применять фасонку (тройники) из вчшг, примите стальную, но просто врезка в труба в трубу - плохое решение. Ответвляться вверх - тоже.
Что с эхз?

Посмотрите типовые мосинжпроекта на стальные детали водопроводов и на водопроводные камеры, в последнем в одном из выпусков есть даже монтажные чертежи на большие диаметры. Понакачайте ПД на сети водоснабжения с закупок - можно найти что-то интересное.

Всё выше - имхо и личный местный опыт; ваши решения будут зависеть от требований местного водоканала, включая ТУ, или того, что написано в задании на проектирование.

Смотреть сп 36 при проектировании водопровода - дилетантство.

Последний раз редактировалось engngr, 17.10.2019 в 12:46.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2019, 17:38
1 | #3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
На 200 с 11б27п1 - это водовпуски?
Этот "крантик" муфтовый бронзовый подписан DN 200 установлен в окружении стальных задвижек? Чтобы именно здесь и произошла авария?
Но такая арматура (требуемой конструкции и диаметра) должна быть после задвижек на ответвлении. Хоть для выпуска воздуха, хоть для слива воды.

Кроме того камера должна иметь люки (не менее двух) в углах, лестницы для спуска людей, дренажный приямок. Все это надо показать и на технологической части.

Как в эту камеру спустятся рабочие и что смогут сделать в такой тесноте?
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2019, 06:40
#4
sadjesty


 
Регистрация: 03.09.2019
Сообщений: 5


Водопровод на 500 это водовод. То есть вместо задвижки на 500 мне необходимо предусмотреть обратный клапан с демонтажными вставками?

На 200 с 11б27п1 - это водовпуски. Там диаметр 25, просто ошибся. Как я понял, их поставить необходимо ДО задвижек на 200.

Размеры камеры попросили сделать минимальные. Люки и лестницы обязательно учту. Спасибо за ответы
sadjesty вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2019, 09:11
1 | #5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от sadjesty Посмотреть сообщение
На 200 с 11б27п1 - это водовпуски. Там диаметр 25, просто ошибся
Это муфтовый кран, который ставится на водогазопроводную трубу с резьбой. В то время как рядом стальные задвижки. Сорвет эти краны.

Размеры камеры всегда просят минимальными, но они должны быть достаточными для обслуживания оборудования. Должны быть проходы, возможность перелезть через трубы сверху или подлезть снизу.

Должна быть возможность как спуска, так и быстрого побега из камеры. Ежегодно люди гибнут в колодцах и камерах, потому что не могли выбраться. Рабочий не должен спускаясь в камеру садиться верхом на задвижку.

Размеры камер фактически диктуются возможным набором плит перекрытия, включая плиты с отверстиями под люки. Типовые схемы перекрытий камер в серии 3.903.8-16 вып. 4. Надо выбирать одну из схем и вписывать в нее свои трубы.

И не надо делать таких дурацких размерных цепочек, включающих диаметры труб. Там всё ложное будет. Надо привязывать оси труб к габаритам камеры. Примерная картинка оформления чертежей камер в НВК прилагается.

И откуда возьмутся трубы с диаметрами 219х3.2, 530х5.5? Где их взять?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: champher.png
Просмотров: 63
Размер:	24.2 Кб
ID:	219035  
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2019, 11:24
#6
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,766


Цитата:
Сообщение от sadjesty Посмотреть сообщение
То есть вместо задвижки на 500 мне необходимо предусмотреть обратный клапан с демонтажными вставками?
Нет. ОК на двухсотках, дабы не пошла вода обратно в водовод. Но это проговаривать с владельцем сети.
Цитата:
Сообщение от sadjesty Посмотреть сообщение
На 200 с 11б27п1 - это водовпуски... их поставить необходимо ДО задвижек на 200
Смысла в них никакого в таком виде. Кроме того, диаметр 25 слишком мал даже для возушника.

И вообще до монтажки должна быть схема - где она?
engngr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как устанавливать арматуру в местах ответвления магистрального водовода.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Необходимо ли устанавливать арматуру в верхнем поясе ASB Железобетонные конструкции 12 18.06.2014 13:14
Как правильно связать арматуру для монолитного пояса? kollya Железобетонные конструкции 24 27.11.2013 19:29
Как поставить поперечную арматуру в опорной части ригеля? eugenmax Железобетонные конструкции 5 22.01.2013 01:37
Как грамотно увязать арматуру подколонника и стены Сазоныч Железобетонные конструкции 2 26.12.2012 07:37
а вы ставите поперечку в местах нахлеста? MLG Прочее. Архитектура и строительство 16 30.11.2006 13:31