Непрочитано 27.11.2019, 09:58 #1
Как рассчитать цокольные панели при перепаде отметок 1,20 м.
PETR2019
 
Регистрация: 20.11.2019
Сообщений: 7

Склад с железобетонным каркасом. Фундаменты - свайные ростверки под колонны. Шаг ростверков по наружному периметру 6,0 м.
Перепад отметок пола и наружного грунта 1,20 м. Нагрузка на плиту пола равномерно-распределенная 8 т/м2.
Требуется запроектировать цокольную панель, воспринимающую боковое давление грунта, закрепленную к столбчатым ростверкам. Цокольная панель может быть железобетонная сборная или монолитная.
Уголковая подпорная стенка не подходит из-за большого объема земляных работ. Под подошвой предполагаемой подпорной стенки до 1,0 м насыпного грунта, подлежащего замене.
Вопросы по проектированию цокольной панели и узла крепления к ростверку.
1. На сколько цокольную панель заглублять в грунт.
2. По какой методике выполнить расчет самой цокольной панели.
3. Чем воспринимаются опрокидывающие и сдвигающие силы от давления грунта.
4. Как передается нагрузка от цокольных панелей на свайные ростверки.
5. Как учесть работу свайного ростверка на боковую нагрузку от грунта и нагрузку от цокольных панелей.
Просмотров: 2356
 
Непрочитано 27.11.2019, 14:32
1 | #2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


1/ Из расчета устойчивости грунта за пределами здания, чтобы не было "выпора" грунта на поверхности.
2/ По методике расчета.
3/ Те ми конструкциями, которые препятствуют опрокидыванию и сдвигу, в том числе сваями.
4/ Посредством передачи давления.
5/ Рассчитать.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.11.2019, 15:24
#3
PETR2019


 
Регистрация: 20.11.2019
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
1/ Из расчета устойчивости грунта за пределами здания, чтобы не было "выпора" грунта на поверхности.
2/ По методике расчета.
3/ Те ми конструкциями, которые препятствуют опрокидыванию и сдвигу, в том числе сваями.
4/ Посредством передачи давления.
5/ Рассчитать.

Спасибо за ответ!
Цокольная панель работает как подпорная стенка. Но сама она не может воспринимать опрокидывающие и сдвиговые силы. Как нагрузки возникающие от давления грунта и равномерно-распределенной нагрузки передать на свайный ростверк. В какой программе можно выполнить такой расчет.
PETR2019 вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2019, 16:03
#4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от PETR2019 Посмотреть сообщение
Цокольная панель работает как подпорная стенка. Но сама она не может воспринимать опрокидывающие и сдвиговые силы.
Тогда её нужно выкинуть, а вместо поставить что-то вроде монолитной конструкции, связанной с ростверками через 6 метров и рассчитанную на давление грунта и ещё там чего-то.

Цитата:
Сообщение от PETR2019 Посмотреть сообщение
Как нагрузки возникающие от давления грунта и равномерно-распределенной нагрузки передать на свайный ростверк
Я не представляю, что такое тут равномерно-распределенная, но соединив ростверки и какую-то ограждающую грунт конструкцию, которая способна изгибаться под давлением грунта, но не способна сдерживать сдвиг, который создает давление грунта, то давление грунта передастся на ростверки.

Цитата:
Сообщение от PETR2019 Посмотреть сообщение
В какой программе можно выполнить такой расчет.
Расчёт чего?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2019, 07:50
#5
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 850


Как вариант, такой цоколь считать нужно совместно с каркасом и ростверками в любой программе МКЭ.
Ну или отдельно каждый элемент в отрыве от общей пространственной работе. Считать в сателлитах или руками
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Непрочитано 28.11.2019, 10:21
1 | #6
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


1. Заглубить достаточно на 200-300 мм
2. Как обычного изгибаемого элемента.
3. В Вашей схеме горизонтальные нагрузки передаются на сваи.
4. Через крепления панелей к ростверку
5. По СП 22, СП 24.

Встречный вопрос - на какой стадии Вы находитесь?
Неплохо было бы подробнее описать конструктив здания и геологию.

Не знаю, насколько хороша идея передать боковое давление грунта на свайные фундаменты колонн.
Очень грубая прикидка. Коэффициент перехода от вертикальной нагрузки к боковому давлению ~ 0.3. Горизонтальная нагрузка на панель высотой 1,4 м (отпор грунта не учитываем) q=0.3*8*1.4+0.3*2*1.4^2/2=3,9~=4 тс/м. Горизонтальная нагрузка на ростверк T=4*6=24 тс.

Что можно сделать.
1. Привлечь крутого расчетчика, тонко понимающего конструкции и геотехнику для расчета Вашей схемы.
2. Уточнить нагрузки на полы на участках вдоль наружных стен.
3. Связать панель с плитой пола, передав на нее основную часть горизонтальной нагрузки. Можно запроектировать стенку с плитой как единое целое.
4. Связать ростверки затяжой, передав на нее распор.
5. Сделать уголковую подпорную стенку L-образного сечения, максимально развив плитную часть.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.11.2019, 11:26
#7
PETR2019


 
Регистрация: 20.11.2019
Сообщений: 7


[quote=Старый Дилетант;1837963]
Спасибо за ответы!

Встречный вопрос - на какой стадии Вы находитесь?
Неплохо было бы подробнее описать конструктив здания и геологию.

Здание с железобетонным каркасом 24х12 м. По наружному периметру планируется установка фахверковых колонн с шагом 6,0 м.
Под колоннами столбчатые свайные ростверки. Сваи длиной 16,0 м.
Под ростверками до 1,0 м насыпные грунты, ниже пески пылеватые плотные до 5 м. Под песками суглинки мягкопластичные.
Заказчику были предложены подпорная стенка уголковая и подпорная стенка на сваях. Из-за большого объема земляных работ, с высоким уровнем грунтовых вод, предложено проработать вариант с цокольными панелями.


2. Уточнить нагрузки на полы на участках вдоль наружных стен.
Стеллажи склада устанавливаются в плотную к наружным стенам.
PETR2019 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2019, 13:26
#8
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788



А как получилось 8 т/м2?
Вариант - поставить стеллажи на свои фундаменты с подошвой ниже -1,200 для исключения бокового давления от них.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать цокольные панели при перепаде отметок 1,20 м.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 45 22.02.2023 04:57
Ищу проекты разработки ЭКБ Миннефтегазстроя на стеновые и кровельные панели Олюша Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.07.2017 12:12
Цокольные панели ПВХ. Возможно ли применение в общественном здании? Иван 80 Архитектура 2 11.09.2013 15:10
Как обоснованно рассчитать усиление панели yuru_k Конструкции зданий и сооружений 3 06.12.2007 17:59