| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие существуют ограничения метода послойного суммирования для определения осадки фундаментов?

Какие существуют ограничения метода послойного суммирования для определения осадки фундаментов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.12.2019, 11:07 #1
Какие существуют ограничения метода послойного суммирования для определения осадки фундаментов?
Артур1985
 
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 151

Какие существуют ограничения метода послойного суммирования для определения осадки фундаментов?
Считаю осадку для плитного фундамента размерами 3.2х3.2, в одном из видео на youtube нашел такое вот ограничение "Если среднее давление под подошвой фундамента не превышает значения вертикального напряжения от собственного веса грунта на отметке подошвы фундамента, то осадка основания фундамента S=суммаSi". В СНиП 2.02.01- 83 такого не нашел.
Просмотров: 1439
 
Непрочитано 06.12.2019, 11:38
1 | #2
MAG37


 
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 1,652


Среднее давоение под подошвой фундамента не должно превышать R
MAG37 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2019, 11:47
1 | #3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Артур1985 Посмотреть сообщение
В СНиП 2.02.01- 83 такого не нашел.
В СП 22... есть. п.5.6.35.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2019, 13:06
#4
Артур1985


 
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 151


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В СП 22... есть. п.5.6.35.
Спасибо. Ну а в случае если давление превышает?
Артур1985 вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2019, 13:28
1 | #5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


п.5.6.31.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.12.2019, 14:27
#6
Артур1985


 
Регистрация: 29.01.2017
Сообщений: 151


Не подскажите, почему если принимаю толщину i -ого слоя меньше 0.4*b, например 0.4*b/2, то значение глубины сжимаемой толщи становится в 2 раза меньше. По СП вроде как надо принимать толщину меньше, либо равно 0.4*b. в одном из примеров видел, что еще делят на два, не пойму правда зачем.

И еще, разница между осадками посчитанными в Лире Грунт и ручным счетом составляет около 1 мм. ( Лира Грунт 1.731-3.424 мм. минимальная и максимальная осадка соответственно, ручным способом методом послойного суммирования 4.865 мм) Это нормально для нагрузки 202 кПа на плиту 3,27х3,27 м?

Последний раз редактировалось Артур1985, 06.12.2019 в 15:42.
Артур1985 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие существуют ограничения метода послойного суммирования для определения осадки фундаментов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какие существуют доступные способы определения прочности раствора, бетона, кирпича, в т.ч. молоток Кашкарова? Женя0574 Обследование зданий и сооружений 4 08.02.2017 03:17
Какие существуют способы по определению длины составных свай в грунте? viger Обследование зданий и сооружений 3 01.12.2016 13:11
Расчет осадки столбчатых фундаментов с помощью элементов конечной жесткости Max147d SCAD 16 28.03.2016 22:55
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Есть ли запреты (ограничения) на использования по каркас разных фундаментов ? GIP Основания и фундаменты 3 17.09.2014 20:18