05.01.2020, 09:41 | #1 | |
Рамная работа узла фермы согласно серии 2.440-2 на болтах
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657
|
||
Просмотров: 13805
|
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Мне тоже не нравится на обычных болтах. Правильное решение - сделать фрикционное соединение или сварное. Для тех, кто не ищет легких путей - определение подвижки в болтовом соединении (за счет разности диаметров болта и отверстий, а также смятия деталей пакета) и расчет фермы с учетом данной подвижки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657
|
Цитата:
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Немного отходя от темы. В английском руководстве по расчету узлов говорится, что стык балок на накладках выполняется только по фрикционному типу или на чистых болтах, а соединение на обычных болтах, в общем случае, неприемлемо. В тоже время, российское пособие по проектированию многоэтажных зданий допускает накладочные соединения балок на обычных болтах при разности диаметров болтов и отверстий 1 мм. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657
|
Но после того как серии утратили свою нормативную силу, здания почему-то продолжают стоять и ничего с ними не происходит...
Вам тоже не нравится такой вариант решения рамного узла?.. Цитата:
Тогда у меня возникает такой вопрос: насколько критично, если я нижний пояс закреплю на болтах как во вложении, а верхний пояс просто обварю монтажной сваркой |
|||
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
На мой взгляд, с точки зрения работы каркаса это нормальное решение. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009
|
Потому, что допуски на изготовление и монтаж будут в разы больше этой разницы диаметров (и хватит называть ее чернотой. Чернота - это несовпадение отверстий)
А на мой - не очень. Можно картинку, где и что будет привариваться? Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.01.2020 в 20:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518
|
Вопрос был в работе узла. Будет он как рамный при этом работать
Последний раз редактировалось Igor1985, 09.01.2020 в 10:14. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
vlasctelin, точность В... 3 мм к диаметру. Поставь узел в этом месте в расчетной схеме МКЭ и всё встанет на свои места. Оцени деформации по Х и Z от собственного веса конструкций. Сварка - многодельно ( работа на высоте со сварочником, очистка, окраска), болты самое оно, фрикцион - сложно..... Offtop: и зачем так подробно КМ оформлять?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657
|
Свои заморочки у заказчика.
Цитата:
Почему только деформации от собственного веса, а снег почему не учитывать? |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Замес, однако....
Ну можешь не ставить... просто посмотри на смещение узла сопряжения верхнего пояса с колонной. Цитата:
А вот сопряжение отправочных марок всё же на ВПБ делать.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 657
|
А причем тут отправочные марки??? Или это к слову?..
Цитата:
Хотя как то мало, я думал должно больше получится... |
|||
|
||||
Открыл последнюю посчитанную ферму (пролёт ~19 м)- расчётное горизонтальное перемещение от постоянной нагрузки f=1.9 (мм). Хотя и при таких значениях для болтов класса точности "B" перемещение больше, чем бы хотелось. Я бы считал, что жесткий узел чётко обеспечивается при применении срезных соединений с болтами класса точности "A" или фрикционными соединениями.
|
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Схему бы... ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Хотя в СП по стальным для зданий КС3 только в части горизонтальных связей есть установка по точности А. ----- добавлено через ~3 мин. ----- vlasctelin, прокладку забыли между стойкой и опорным ребром...
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
||||
Цитата:
P.S. Посмотрел на картинку - там же ещё накладка сверху, с креплением на болтах и монтажной сварке. Это в корне меняет дело, так как свободное горизонтальное смещение пояса фермы относительно колонны при этом полностью исключается. Такое примыкание фермы к колонне, безусловно, является жестким . Последний раз редактировалось IBZ, 09.01.2020 в 13:50. |
||||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056
|
Шов только потолочный.... и овальные отверстия надо в фасонку, т.к. они для монтажных болтов. Ну и про запрет комбинированных соединений помним....
----- добавлено через ~7 мин. ----- Вообще, конечно, борщевато.... надо или болты постоянные или монтажные болты и монтажная сварка.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси) | stralok | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.11.2018 17:44 |
Конструирование шарнирного опорного узла фермы | Mikola_Lipetskoy | Металлические конструкции | 11 | 27.06.2014 18:00 |
Работа болтов узла верхнего пояса фермы | Ggun | Металлические конструкции | 8 | 09.10.2013 12:43 |
Расчет опорного узла фермы из парных уголков | Botanik | Металлические конструкции | 30 | 11.09.2013 13:01 |
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы | Яблоко | SCAD | 6 | 01.04.2013 09:20 |