| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.01.2020, 14:35 | #1 | |
Выбор типа фундамента частного дома из газоблока
Екатеринбург
Регистрация: 15.01.2020
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 4477
|
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376
|
Если эта, вручную выполненная геология не врет, то: Ваши сваи надо тянуть до ИГЭ-5, т.е. > 6м. Потому что при длине 4м сваи попадают в ИГЭ-4 и практически ничего не несут нижним концом. Ну еще не все так просто с вышележащим слоем №3 - сильнопучинистый - до него нижняя граница промерзания по Вашему региону достает: утеплять надо фундамент.
Вот достался Вам участок земли, там и получше место есть))). У меня просто там было кое что рядом и в Пышме и в Среднеуральске и ....
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110
|
на мой взгляд лучше сэкономить на плите (которая по сути не нужна, т.к. есть ленточный ростверк) и сделать подлиннее сваи хотя бы на метр в ИГЭ 5 завести, итого 7 метров и диаметр 300-350 мм, но это надо считать, можно с уширением сделать, тогда сделать короче можно и поставить на кровлю пятого ИГЭ
вместо плиты дешевле, теплее и с меньшим геморроем сделать обычный деревянный пол на лагах (можно металлические лаги). таким образом облегчается конструкция дома и соответственно нагрузки на сваи, увеличивается шаг свай, ну и как итог количество свай может уменьшится на штук так 5-8 примерно в общем то лучше потратить деньги на расчеты и проект хотя бы фундаментной части. Стоить будет не много, а экономия будет в итоге очевидной. Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 15.01.2020 в 17:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2020
Екатеринбург
Сообщений: 7
|
Техника заходит любая, что летом что зимой , угв в декабре был 3 метра летом 1 но сделана отсыпка поднят участок на 0.5 0.8 метра , в этом районе многие участки с такой геологией , в августе делали фундамент под баню бурили 350 буром воды не было глина очень тугая ямы не обрушаются , на данном фундаменте настаивают строители вот и хотел услышать мнения специалистов и совет в правильности выбора фундамента изначально должен быть ростверк и плиты перекрытия пустотелые но потом было предложено изменить на плиту фундаментную на ростверк.
Проэкт дома сделан вес дома без фундамента около 220 т Последний раз редактировалось Aleksandr999, 15.01.2020 в 18:26. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110
|
Цитата:
Опять же утеплять плиту в полосе застройки по "научному" и правильно нужно очень много. При данном объеме строительных работ, выемку грунта на глубину промерзания будет дешевле сделать. Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 16.01.2020 в 08:49. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2020
Екатеринбург
Сообщений: 7
|
Здравствуйте , перед отсыпкой участка глиной был торф на 0,5-0,9 метра ниже голубоватая глина очень вязкая с песком на 3-3,5 метра , на данный момент требуется поднять ещё на 20-25 см участок плодородным грунтом если делать плиту она будет в уровень грунта , от части и было решение поднять на ростверке плиту .
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110
|
Цитата:
В любом случае что так что так нужно будет пирог конструкций набирать. По плите тоже нужно будет делать утепление, а затем стяжку. p.s. сядьте и посчитайте объемы и стоимость работ в обоих случаях... куб монолитной плиты с работой в среднем около 15к (не знаю сколько у вас) согласно видимой части проекта уже 32 куба, это 480к.... а еще к этому утепление и стяжка. p.p.s. еще не забывайте, что вам нужно будет особенно тщательно подойти к вопросу утепления узла сопряжения ростверк-плита, там часто делают косяки и потом остаются мостики холода, надеюсь не надо объяснять чем это чревато... Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 16.01.2020 в 09:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2020
Екатеринбург
Сообщений: 7
|
Полы из дерева или железа не хотелось бы делать , плита разве не снимет нагрузку опираясь на щебень и связав ростверк распределив нагрузку ? , отсечь мостик холода планировалось на плиту внутри помещения 5 см экструзия и стяжка с тёплым полом , может по устройству не правильно описал во вложении пример , что предлагают.
Последний раз редактировалось Aleksandr999, 16.01.2020 в 10:53. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110
|
Цитата:
и да, нагрузку плита с ростверков, а соответственно и свай не снимет от слова совсем. все дело в том что у вас есть торф, который со временем проседает. Из-за разности осадок года через два вся нагрузка в любом случае перейдет на сваи (а щебень который вы подсыпали под плиту просядет вместе с грунтом и плита будет висеть). И вот тут если не правильно посчитать сваи и они дадут неравномерную осадку или не верно заармировать плиту (которая уже будет не фундаментной) , то все затрещит... а чем вас не устраивает дерево или металл? есть облегченные пустотные конструкции кстати, не дерево и не металл и еще момент, на чертеже у вас сделаны продухи, зачем они нужны если вы хотите техподполье не делать? Ширину ростверка нужно сделать таким образом что бы свесы были по 100 мм от сваи, 50 мм это мало (точнее это минимально и как бы можно, но сваи должны быть выполнены без отклонений по проекту с точностью до миллиметра) И кстати из-за того что мы сваями проходим слабые грунты, необходимо заанкерить сваи в ростверк. p.s. картинка которую вы приложили, конечно красиво выполненная, но она не состоявшаяся конструктивно. такой вариант устройства плиты подходит только для не просадочных и крепких грунтов, но тогда не нужны сваи если хорошие грунты, а если есть сваи, то разность осадок будет 100% и тогда не нужен такой вариант выполнения плиты с подсыпкой под нее. максимум можно просто засыпать песком (для устройства несъемной опалубки) а это удорожание в любом случае. Но если вы не считаете деньги, то тут уж... Последний раз редактировалось Dr.Smiley, 16.01.2020 в 13:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2020
Екатеринбург
Сообщений: 7
|
Продухи на схеме это от первоначального варианта с плитами перекрытий от них то и предлогают отказаться в пользу монолитной плиты , которая должна сделать нагрузку равномерной на ростверк, про анкерение от свай к ростверку если правильно понял вы имеете ввиду выпуски арматуры в ростверк , то конечно это обязательно будет сделано , щебень он конечно уйдёт со вренем в землю а плита должна по задумкам была остаться в первоначальном состоянии распределив нагрузку от стен сделав её более равномерно но видимо это не так .
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 110
|
Цитата:
Если принципиально будете плиту делать, то во первых утепление ростверка нужно будет сделать со всех сторон, что бы избежать в будущем мостиков холода на стыках плиты и ростверка, а во вторых щебень не нужно, достаточно песка под плиту и поверх пленку постелить чтобы молочко не убежало из цемента. Удачи в строительстве) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376
|
Кстати насчет свай. Живу рядом с Леруа Мерленом. Вот такую машинку они поставили рядом с магазином, а в магазине поставили столик с рекламой для приема заказов. Листовку не давно прихватил.
Самое оптимальное. За неделю с договором, закупкой свай, транспортом, раскачкой и т.п. можно заколотить сваи и забыть про все. Машинка не большая, ну размером с газель с 4-х метровым кузовом. Приценится в сравнении: буронабивные это все таки долго, грязно, х.з. как сделают если шабашники и т.п.. А у Вас забивные пойдут как в г.... встанут на кровлю хорошего слоя и будут практически стойками. В Екатеринбурге то же есть Леруа, может и услуги оказывают. Нет, так наверное в городе подобная техника есть - деревня большая и очень промышленная.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2020
Екатеринбург
Сообщений: 7
|
Обратился в стройматик по факту забивают 200*200 и максимальная длина 4500 (забивка на 3,9-4 остаток подсрезку) больше их мини машина не берёт , есть предложение забить 5 метровые но стоит ли переплачивать ? повторюсь сверление не вызывает трудностей техника любая заходит и сваю можно залить 400 , обращаясь в организации по возведению фундаментов никто толком не может сказать несущую способность забивных и заливных свай ,ответ у всех схожий хватит 28 шт практикой проверено .
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376
|
Цитата:
Пускай цифры плавают на совести геологов, но есть коэффициенты запаса, официальные. Тут считать в прикидке - быстрее чем чай заваривать. Ну а что касается длины свай, у Вас требуется 6+ метров, что забивные, что буровые. Ну наверное у Вас такая машинка, я в Подмосковье, тут прогресс по технике наверное у них быстрее))).
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.01.2020
Екатеринбург
Сообщений: 7
|
По геологии скважину бурили на днях примёрно тоже самое сказали по грунту ,глина с песком очень вязкая , грунт не заваливается, по их словам до 10 метров разницу особо почувствовали ниже 10 говорят идёт скальник , по расчёту фундамента с удовольствием отдал бы на расчёт за реальные деньги но пока у нас не хотят браться за частный дом или многоэтажку им или ничего .
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,376
|
Кидай те заявку на на этот форум в соответствующий раздел. Посмотрите внимательно здесь есть поиск исполнителей. Но советую, брать местного. Если, что закатать его ноги в таз с бетоном, не жалко добра такого полно и в речку, она же рядом.
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какую толщину плиты фундамента выбрать для 2х этажного, частного дома? | mmalkk | Основания и фундаменты | 68 | 26.12.2018 09:25 |
Помогите выбрать тип фундамента | Бихич | Основания и фундаменты | 8 | 30.12.2015 10:20 |
Водоснабжение частного дома. Горячее водоснабжение. | тринитрон | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 19.11.2015 14:20 |
Выбор типа фундамента для многоэтажного жилого здания | and1 | Основания и фундаменты | 15 | 21.08.2014 13:18 |
Выбор вида усиления фундамента | Rombler | Основания и фундаменты | 3 | 25.01.2012 10:44 |