Непрочитано 16.01.2020, 17:33 #1
Расчет стального упора из одиночного швеллера в базе колонны.
Consructor_ingener1
 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259

Всем привет. Вопрос не новый, почитал на форуме ответы, но остались некоторые неясности по поводу расчета. Необходимо установить упор в базе колонны, горизонтальная реакция в базе набегает в связевом блоке Qx=8т, и Qy=3т. Как я понял, расчет производится в два этапа: 1 подбор сечения упора как консольной балки, 2 расчет заделки в бетон. Посмотрел таблицу Троицкого и Катюшина, так у них везде используется коробка из швеллеров, в серии одиночный швеллер, при том что в серии несущая способность выше, чем у Троицкого. В правильном ли направлении я мыслю?

Просмотров: 3218
 
Непрочитано 16.01.2020, 23:35
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


τy неправильно.
Нужна проверка по приведенным напряжениям.
Нужно учесть, что при монтаже вылет консоли может увеличится.
Еще можно заменить прокатный швеллер на сварной из двух толстых уголков.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2020, 06:55
#3
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
τy неправильно.
Нужна проверка по приведенным напряжениям.
Нужно учесть, что при монтаже вылет консоли может увеличится.
Еще можно заменить прокатный швеллер на сварной из двух толстых уголков.
А включение в работу швеллеров верное? Специально развернул швеллера, чтобы силу Qx=8т восприняли два упора. В серии швеллера стоят по оси связи, и сказано, что учитывается в таком случае в расчете 1 швеллер.
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2020, 09:30
#4
Виkтор

Инженер-проектировщик КМ, КЖ
 
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 847


Мое мнение, что даже при таком случае нагрузку воспринимают оба швеллера, но при вашем варианте вообще без вариантов. В серии также написано, что трение не учитывается + не учитываются анкерные болты. Короче если так посчитать, то будет надежно, но монстрово.
Кстати по поводу восприятия поперечки только одним упором - см. 1.424.3-7.3 36КМ, разрез 1-1. там на 1 упор Q/2
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2020, 09:44
#5
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Мое мнение, что даже при таком случае нагрузку воспринимают оба швеллера, но при вашем варианте вообще без вариантов. В серии также написано, что трение не учитывается + не учитываются анкерные болты. Короче если так посчитать, то будет надежно, но монстрово.
Кстати по поводу восприятия поперечки только одним упором - см. 1.424.3-7.3 36КМ, разрез 1-1. там на 1 упор Q/2
Вот мне было бы приятней 8 т на 2 упора передать, что бы сечение поменьше было и спокойно по таблице Троицкого поставить упор. Но вот в данной серии, если упоры по оси связи ставить, просят будь любезен всю силу на 1 упор передать, почему я упоры и поставил в другом исполнении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Упор.PNG
Просмотров: 453
Размер:	206.2 Кб
ID:	222076  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2020, 11:56
#6
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
упоры и поставил в другом исполнении
Упоры расставлены неверно. Поставьте как в серии.
Цитата:
Сообщение от Consructor_ingener1 Посмотреть сообщение
просят будь любезен всю силу на 1 упор передать
Потому, что есть факторы ухудшающие их работу:
- возможное увеличение эксцентриситета приложения сдвигающих сил из-за неточности монтажа;
- неравномерное включение упоров в работу.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2020, 13:11
#7
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Упоры расставлены неверно. Поставьте как в серии.

Потому, что есть факторы ухудшающие их работу:
- возможное увеличение эксцентриситета приложения сдвигающих сил из-за неточности монтажа;
- неравномерное включение упоров в работу.
Вот еще серия, тут половину реакции передают на упор. Просто в моем случае чтобы 8т воспринять при учете только 1 упора, не хилое сечение выходит, если ссылаться на таблицу Троицкого.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Упоры расставлены неверно. Поставьте как в серии.

Потому, что есть факторы ухудшающие их работу:
- возможное увеличение эксцентриситета приложения сдвигающих сил из-за неточности монтажа;
- неравномерное включение упоров в работу.
В итоге, на 8 т с вылетом консоли 100мм, выходит [] 12 П с глубинной заделки 440 мм в бетон В15, ни с к какими таблицами не бьет. Учитывал, что одна шпора воспримет всю нагрузку.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: упор1.PNG
Просмотров: 277
Размер:	220.9 Кб
ID:	222087  
Consructor_ingener1 вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2020, 14:45
#8
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


У Вас Qx и Qy одновременно действуют?
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 17.01.2020, 15:11
#9
bigden


 
Регистрация: 05.08.2008
Сообщений: 823


Consructor_ingener1, книжку обновлённую залили https://dwg.ru/lib/3525 . там кое-что есть
bigden вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.01.2020, 15:37
#10
Consructor_ingener1


 
Регистрация: 23.09.2019
Сообщений: 259


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
У Вас Qx и Qy одновременно действуют?
Вообще да, но Qy в плоскости рамы порядка 1,2 т.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
Consructor_ingener1, книжку обновлённую залили https://dwg.ru/lib/3525 . там кое-что есть
Спасибо, прочитал) Считанул по их методике, опять получаем расхождение со справочными таблицами и серией )
Consructor_ingener1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стального упора из одиночного швеллера в базе колонны.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет анкерного крепления Колонны к основанию Сергей Петрович Конструкции зданий и сооружений 31 17.07.2015 08:36
Расчет трубобетонной колонны по СТО 36554501-025-2011 shift Железобетонные конструкции 14 06.04.2015 13:05
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет планок в балке два швеллера ][ Serg1y Расчетные программы 2 14.05.2006 17:58