Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание жб стены на консольный ростверк

Опирание жб стены на консольный ростверк

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.01.2020, 10:03 #1
Опирание жб стены на консольный ростверк
Mozgunov
 
Начинающий проектировщик
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 443

Друзья, подскажите пожалуйста насколько реализуемо такое решенннние? Интересно любое мнение! Усилие в стене порядка 40 т/м

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 203
Размер:	86.1 Кб
ID:	222368  

__________________
dmtools.ru

Последний раз редактировалось Mozgunov, 24.01.2020 в 14:13.
Просмотров: 2104
 
Непрочитано 24.01.2020, 10:16
#2
Cactusishko

до сих пор не понял
 
Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57


Добрый день!

Делали похожее, но ростверк был ленточный и над существующим фундаментом не заходили. Просто консоль под тяжелую раму

А реально существующий ростверк не трогать? Или увеличить зазор?

(имхо) даже прокладка из ПСБ-С 15 или пенополиэтилена не дадут гарантии, что усилие не пойдет на существующий фундамент. И контролировать нужно будет очень хорошо
__________________
Все что не делается, то не делается
Cactusishko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 14:18
#3
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


Ширину рампы можно занизить на 200-300мм. Но стену по этажам подвинуть не получится. Поэтому там моменты на стену полезут такие, что не удержать. Основной вопрос, чтобы на поперечную силу прошла эта консолька, если без сдвижки делать (фундаменты существующего здания известны только по одному шурфу, но стесать скорее всего не проблема будет в верхней части, а так 350 очень смущает) и второй вопрос, не станет ли ростверк отламывать головы крайнему ряду свай. Сопряжение свай с ростверком жесткое предусмотрено в проекте.
__________________
dmtools.ru
Mozgunov вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 14:36
#4
Cactusishko

до сих пор не понял
 
Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57


Цитата:
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
350 очень смущает
в нашем случае была похожая проблема. Использовали сталежелезобетон (колонный двутавр в ростверке). 350мм маловато, но посчитать нужно. Может поперечные стены, балки есть?

Цитата:
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
не станет ли ростверк отламывать головы крайнему ряду свай. Сопряжение свай с ростверком жесткое предусмотрено в проекте.
Вам же никто не запретит сделать ряд свай с шарнирным опираем, если этого требует расчет. Какие сваи? Какой грунт?
Если бнс, то можно разработать (опять же вплоть до сталежелезобетона и трубобетона в верхней части ствола. Если сборняк, то сложнее.

Шпунт позволит откопаться в крайних осях на метр? Я про то, что можно ребра между сваями залить (но это не лучший вариант)
__________________
Все что не делается, то не делается
Cactusishko вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 15:07
#5
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


хм, консоль 3 метра почти.... Будет ли работать эта схема или нет сможет сказать только расчетчик.
Мы например такую шляпу делали:
Консоль 1,2 м без свай, и всего 2 этажа. при чем в этой колонне пришлось заложить 8 d 25 стержня, когда все остальные были конструктивно 4 d16
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111111.png
Просмотров: 116
Размер:	120.1 Кб
ID:	222369  
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 15:27
| 1 #6
zahhhhh


 
Регистрация: 12.05.2011
Сообщений: 149


как в плане выглядит? Думаю, нужно поперечные стены вводить
zahhhhh вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 15:55
| 1 #7
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Жилой дом N 16 всё равно под снос. Зачем такие потуги?
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2020, 20:15
#8
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Cactusishko Посмотреть сообщение
в нашем случае была похожая проблема. Использовали сталежелезобетон (колонный двутавр в ростверке). 350мм маловато, но посчитать нужно. Может поперечные стены, балки есть?
Когда использовали сталежелезобетон какой расчет делали? В СП нашел расчет для внецентренно сжатого элемента. Либо считать как внецентренно сжатый с N=0? По поперечной силе написано по СП16 считать для элементов армированных жесткой арматурой. Учитывали только двутавр? Или двутавр + бетон (0,5rbt*h0*b) ? Поперечных стен не получится, так как в этом пролете арка, по которой рампа идет. Под рампой сделаем балки, но ближе к въезду они на нет сойдут.

Цитата:
Сообщение от Cactusishko Посмотреть сообщение
А реально существующий ростверк не трогать? Или увеличить зазор?
Существующий фундамент не трогаем. С увеличением зазора может 100-200мм удастся выкроить, чтобы консольку эту уменьшить. Этот носик покоя не дает. Пробетонируют плохо и потом 8 этажей стену на него...

Цитата:
Сообщение от Cactusishko Посмотреть сообщение
Вам же никто не запретит сделать ряд свай с шарнирным опираем, если этого требует расчет. Какие сваи? Какой грунт?
Не запретит. Хотя проект и прошел экспертизу, повторный вход ему обеспечен уже. Скорее всего придется делать шарнирное. Сваи забивные 400х400. Сверху насыпухи 2м потом пески плотные 2 метра(36МПа) потом текучепластичное все до несущего слоя.

Цитата:
Сообщение от Cactusishko Посмотреть сообщение
Шпунт позволит откопаться в крайних осях на метр? Я про то, что можно ребра между сваями залить (но это не лучший вариант)
Ну да, вместо балок лучше пару рядов свай с минимальным шагом. Схемы пока нет, но наверное это спасет если будут проблемы.

Цитата:
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
как в плане выглядит? Думаю, нужно поперечные стены вводить
В плане это арка (крайний пролет). Не получится поперечные стены.

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Жилой дом N 16 всё равно под снос. Зачем такие потуги?
Откуда инфа?
__________________
dmtools.ru

Последний раз редактировалось Mozgunov, 27.01.2020 в 08:46.
Mozgunov вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2020, 21:06
#9
axoxc


 
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 37


Может есть смысл опереться на шпунт сверху, чтобы уменьшить длину консоли?
axoxc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2020, 21:19
#10
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от axoxc Посмотреть сообщение
Может есть смысл опереться на шпунт сверху, чтобы уменьшить длину консоли?
Это плохой вариант...
__________________
dmtools.ru
Mozgunov вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2020, 22:24
#11
al3003


 
Регистрация: 15.03.2015
Сообщений: 261


Цитата:
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
В плане это арка (крайний пролет). Не получится поперечные стены.
Ну а над аркой поперечные стены есть? Может получиться их рассчитать как консольные балки-стенки? Планировки со 2-го по 8-й совпадают?
al3003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.01.2020, 22:58
#12
Mozgunov

Начинающий проектировщик
 
Регистрация: 07.02.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 443
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Ну а над аркой поперечные стены есть?
Не получится((
две поперечные фасадные стены с проемами. Внутреннюю перегородку в балку стенку превратить тоже нельзя.

Я думаю лучше опирание довести до ума, раз уже вытянули ростверк.
__________________
dmtools.ru
Mozgunov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опирание жб стены на консольный ростверк

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Моделирование опирания стены на ростверк (MicroFe) Сет Расчетные программы 22 04.12.2019 11:47
Как определить эксцентриситет вертикальной нагрузки на ростверк от стены? rvp Основания и фундаменты 6 22.11.2013 12:06
максимальный консольный выступ для несущей- внешней стены из поротерма APXITEKTOP Конструкции зданий и сооружений 11 04.12.2012 16:42
Опирание сборных ребристых плит на монолитные стены: шарнир или защемление? shuvaligator SCAD 7 21.08.2012 12:10